Допустимый длительный ток для неизолированных шин

Сообщение sergei80 » 17 май 2013, 13:42

Подскажите методику выбора шин по току. В ПУЭ п 1.3.24 указаны токи для некоторых сечений шин.
Часто приходится применять шины не из этого списка.Хотелось бы точно знать ДДТ для шин 20х2, 20х4, 20х5.... ит.д.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Допустимый длительный ток для неизолированных шин

Сообщение Объявления » 17 май 2013, 13:42

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Допустимый длительный ток для неизолированных шин

Сообщение Anatoliy » 18 май 2013, 12:53

есть такая программа АВРАЛ в ней есть функция расчета шинопровода
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
sergei80
Автор темы
Заглянувший

Re: Допустимый длительный ток для неизолированных шин

Сообщение sergei80 » 22 май 2013, 08:08

Скачал эту программу. Версия 2,0. Так в ней указано что она предназначена для расчета токов короткого замыкания, а мне нужно для расчета длительно допустимого тока. Также, не могу найти куда вносить данные по шинам. Есть только окошко для площади сечения, хотя от периметра тоже многое зависит.
Может я делаю что-то не то.Подскажите.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Допустимый длительный ток для неизолированных шин

Сообщение Anatoliy » 22 май 2013, 12:59

Вам не только нужно расчет на допустимый ток. Это указывается в каталогах на шинопроводы.
А так же
Шинопровод расчитывается на термическую стойкость шин и динамическую стойкость шин и разрушающую стойкость изолятораторов.
В соответствии с ГОСТ 30323-95 Методы расчета на Динамическую и Термическую стойкость электроустановок
Сечение выбирается с учетом нагрузки и + примерно 40% на развитие ( если предвидится)
А так же потери напряжения, токи КЗ.

Да эта прога и предназначена для расчетов КЗ
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Калямба
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Инженер
Инженер

Re: Допустимый длительный ток для неизолированных шин

Сообщение Калямба » 22 май 2013, 19:45

sergei80 писал(а):
Подскажите методику выбора шин по току


попробуйте программой "Электрик. CUpro v7.0 "
Электриков -дураков не бывает. Они либо умные, либо убитые!
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей