Вводной автомат трансформаторной подстанции

Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Данил85
Автор темы
Новенький

Вводной автомат трансформаторной подстанции

Сообщение Данил85 » 14 май 2013, 07:46

Как правильно рассчитать номинальный ток вводного автомата на трансформаторной подстанции. Заводы изготовители ставят на КТП мощностью 160 кВа вводной автомат на 250А, мощностью 250кВа автомат 400А, 630кВа-1000А. Как это рассчитывается?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Вводной автомат трансформаторной подстанции

Сообщение Объявления » 14 май 2013, 07:46

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Вводной автомат

Сообщение sergey_sav » 14 май 2013, 08:25

Как это рассчитывается?

Предполагаю, что по формуле... и вероятнее всего для полной мощности в трёхфазных цепях. Выбор номинала - ближайший к расчётному.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Вводной автомат трансформаторной подстанции

Сообщение slavapril » 14 май 2013, 21:23

Данил85 писал(а):
Как правильно рассчитать номинальный ток вводного автомата на трансформаторной подстанции.Заводы изготовители ставят на КТП мощностью 160 кВа вводной автомат на 250А, мощностью 250кВа автомат 400А, 630кВа-1000А.Как это рассчитывается?


Видать, просто прикинули, что 160 кВа с трех фаз - это 160000/3=53333Ва на фазу. Соответственно, разделили 53333Ва/220В и получили 242А. Приняли ближайшие 250А.
С остальными значениями также. -):
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], SemrushBot и 0 гостей