Правильная схема электропроводки в загородном доме

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Правильная схема электропроводки в загородном доме

Сообщение nikola » 11 май 2013, 17:13

Счетчик нормальный, рассчитан на 50 ампер.
А вот все остальное надо переделывать.
Начните с замены ввода от опоры. Сечение провода должно быть не менее 16 кв мм алюминия или 10 кв мм меди. Ввод однофазный.
Щиток нужен новый, железный, с дверцей, с достаточным количеством мест под автоматы.
С опоры двухжильным проводом СИП 16 кв мм на дом. С него кабелем ВВГ-нг 10 кв мм через железную трубу в дом - в щиток на двухполюсной автомат 40 ампер с характеристикой С (в боксе с возможностью опломбировки). Потом на счетчик и с него на общее противопожарное УЗО (лучше селективное) 63 ампера 100-300 мА.
Далее разбиваете все на группы потребителей. Ставите УЗО, Дифавтоматы 10-30 мА, автоматы.
Еще будет не лишним установить защиту от повышенного-пониженного напряжения.
Систему заземления возможно лучше будет сделать ТТ - с собственным заземляющим устройством. Его подключите на защитную шину заземления РЕ. Эту шину с нулевой шиной N не соединяете.
Чтобы заменить ввод нужно снимать пломбу с счетчика и возможно согласование схемы Ввода в электроснабжающей организации, энергосбыте - если потребуют.
Ну а далее меняйте электропроводку по всему дому и если все правильно сделаете, то в итоге получите современную, безопасную, надежную электроустановку вашего дома.
Как это сделать - на форуме много информации, тем посвященных этому.
Будет что-то не ясно - задавайте вопросы, но сначала внимательно почитайте форум.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Правильная схема электропроводки в загородном доме

Сообщение Объявления » 11 май 2013, 17:13

Нет аватара
zoxan
Автор темы
Участник
Участник

Правильная схема электропроводки в загородном доме

Сообщение zoxan » 13 май 2013, 14:55

Товарищи электрики, помогите пожалуйста поставить точку в этой теме, время уже пожимает... :))mega

Добавлено спустя 1 минуту:
прошу прощения! не видел последнее сообщение :slow:

Добавлено спустя 34 минуты 36 секунд:
Еще вопрос, обязательно ли именно сейчас подводку к дому менять, можно ли это сделать после? Основная же работа будет уже сделана и останется по сути только мелочь (мелочь, в смысле, не на 2 дня работы).

Добавлено спустя 19 минут 15 секунд:
И, возможно я :slow: но немножко не понятно это: вводной автомат 40А -> счетчик 50А (это норма) -> УЗО 63А (оно ведь по А больше, чем все остальное)

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Правильная схема электропроводки в загородном доме

Сообщение nikola » 14 май 2013, 06:46

zoxan писал(а):
Еще вопрос, обязательно ли именно сейчас подводку к дому менять, можно ли это сделать после? Основная же работа будет уже сделана и останется по сути только мелочь (мелочь, в смысле, не на 2 дня работы).

Это Вам решать.
zoxan писал(а):
И, возможно я но немножко не понятно это: вводной автомат 40А -> счетчик 50А (это норма) -> УЗО 63А (оно ведь по А больше, чем все остальное)

Можно УЗО и на 40А, но у него нет защиты от перегрузки. Автомат может длительно выдерживать нагрузку немного более 40А, этот же ток будет проходить и через контакты УЗО. Контакты подгорят, аппарат защиты с временем начнет греться и быстрей выйдет из строя. Автомат стоит не дорого, он для этого и нужен - это его работа. УЗО стоит дорого и на длительный ток выше номинала не рассчитан - это не его задача.
Поэтому лучше поставить УЗО рассчитанный на больший номинальный ток - для более надежной и длительной работы. С своей задачей оно справится, если его не перегружать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
zoxan
Автор темы
Участник
Участник

Правильная схема электропроводки в загородном доме

Сообщение zoxan » 14 май 2013, 10:46

Спасибо большое всем участникам темы! Особую благодарность выражаю nikola за своевременные комментарии и отсутствие пинков на глупые вопросы! всем удачи!!! good))

Добавлено спустя 15 минут 20 секунд:
Сори, опять я ;;1): стал составлять список всего что будет нужно и наткнулся на еще одну непонятку. nikola вы писали про 2 УЗО: Общее селективное 63А 0,1-0,3мА и потом еще УЗО (непонятны его характеристики и назначение), потом дифавтомат (его характеристики), дальше вроде все ясно, спасибо!

Добавлено спустя 1 час 33 минуты:
По поводу заземления: Если какой либо прибор пробьет на массу и в случае поражения человека (ну или кого другого) током, то УЗО это поймет как утечку и отключит питание? Я правильно понял?

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Правильная схема электропроводки в загородном доме

Сообщение nikola » 15 май 2013, 07:59

zoxan писал(а):
писали про 2 УЗО: Общее селективное 63А 0,1-0,3мА и потом еще УЗО (непонятны его характеристики и назначение), потом дифавтомат (его характеристики), дальше вроде все ясно, спасибо!

При системе заземления ТТ должно быть выполнена двухступенчатая дифзащита.
Например первое - это ставим на вводе общее противопожарное УЗО, с током срабатывания по утечке 100-300 мА. Номинальный ток лучше выбрать немного более чем на вводном автомате.
И вторая ступень дифзащиты - это далее по схеме аппараты дифзащиты на группы потребителей с током срабатывания по утечки 10-30 мА. Это может быть УЗО или Дифавтоматы. Характеристики АС.
Характеристики и назначения, если интересно, можно посмотреть по запросу в поисковике в интернете.
УЗО это электротехническое устройство специально сконструированное для отключения питания электрических приборов при токах утечки. Возникают токи утечки при незначительных нарушениях изоляции токоведущих фазных проводников. При нарушении изоляции ток начинает «утекать» по металлическим корпусам электроприборов или токопроводящим конструкциям квартиры или дома. Ток утечки также называют дифференциальным током.

Так как ток утечки невелик по величине, автоматы защиты, установленные в электросети на него не срабатывают и не отключают электропитание. Автоматы защиты отключают электрическую сеть при коротком замыкании в сети (касание фазного и нулевого провода или двух фазных проводов) или перегрузки. На малые токи утечки автоматы защиты не реагируют.

Но ток утечки это опасная неисправность электросети для человека. Например, если прикоснуться к проводнику, по которому течет ток 0,3 миллиампера вы почувствуете муравьиный укус, при токе 15 миллиампер от проводника будет трудно оторваться, но это еще безопасно. Это нельзя сказать о токе в 40 миллиампер. При «прикосновении» к такому току утечки вам гарантированы судороги тела и диафрагмы, что, несомненно, очень опасно для жизни. Именно для защиты человека от токов утечки предназначены УЗО. Такие УЗО должны иметь ток отсечки не более 30 мА.

Для защиты помещения от возгорания, пожара ставится общее УЗО с током отсечки 100мА, реже 300мА.

По Российским нормативам для жилых помещений устанавливается УЗО с током отключения не более 30 мА. Время срабатывания УЗО, то есть время от появления токов утечки до отключения электроцепи, должно быть в диапазоне 0,1-0,3 секунды этого времени отключения достаточно, чтобы защитить человека от гибели. Но не надо думать, что при установленном УЗО вы совсем не почувствуете удар тока. Удар тока будет, но УЗО должно вовремя ток отключить и спасти вам жизнь.

Если у вас большая электрическая сеть, где много групп электропитания установка УЗО на каждую группу вместе с общим УЗО, только улучшит безопасность жилого помещения. Допускается установка одного УЗО на несколько отдельных групп электропитания при условии установки отдельных автоматов защиты на каждую группу.

В сырых зонах квартиры или дома где установлены розетки (ванных, кухнях), а также в отдельных электрических линиях питающих бытовые приборы работающее напрямую с водой (стиральная машина, посудомойка) нужно устанавливать УЗО с током отсечки 10 мА.

Дифавтомат (УЗО-Д) - комбинированное устройство, совмещающее в себе устройство защитного отключения (УЗО) и устройство защиты от сверхтока (автоматическй выключатель).

Дифавтоматы предназначены для:

защиты людей от поражения электрическим током;
защиты электрооборудования при повреждении изоляции проводников и неисправностях электрооборудования;
предотвращения возгораний и пожаров, возникающих вследствии протекания токов утечки и развивающихся на них коротких замыканий, замыканий на корпус и замыканий на землю;
автоматического отключение при перегрузке и токе короткого


zoxan писал(а):
По поводу заземления: Если какой либо прибор пробьет на массу и в случае поражения человека (ну или кого другого) током, то УЗО это поймет как утечку и отключит питание? Я правильно понял?

Правильно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
zoxan
Автор темы
Участник
Участник

Правильная схема электропроводки в загородном доме

Сообщение zoxan » 15 май 2013, 09:11

Ясно good)) И наверное последнее в этой теме, если делать заземление по системе ТТ, то все заземляющие контакты на розетках соединить ж/з проводом с заземляющим устройством? Несколько розеток в один кабель можно соединить шиной, типа этой и потом несколько проводов в 1 и в землю?

Нет аватара
zoxan
Автор темы
Участник
Участник

Правильная схема электропроводки в загородном доме

Сообщение zoxan » 15 май 2013, 13:14

И после общего УЗО дифавтомат какого номинала?

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Правильная схема электропроводки в загородном доме

Сообщение sergey_sav » 16 май 2013, 00:09

zoxan писал(а):
то все заземляющие контакты на розетках соединить ж/з проводом с заземляющим устройством?

Вообще то от каждой розетки идёт свой кабель до щита или распаячной коробки. Кабель этот должен быть 3х жильным, то есть в составе кабеля - заземляющий проводник. Причём, выбранная система на наличие этого проводника не влияет.

zoxan писал(а):
дифавтомат какого номинала?
Обычно в соответствии с нагрузкой групповой линии...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
zoxan
Автор темы
Участник
Участник

Правильная схема электропроводки в загородном доме

Сообщение zoxan » 16 май 2013, 08:29

Что кабель должен быть 3-х жильным это не вызывает вопросов! А вопрос том, что, как можно соединить несколько проводов от НЕСКОЛЬКИХ розеток до считка или заземляющего устройства (не тянуть же с каждой розетки свой провод (это получается десяток проводов)) шиной на фото в моем предыдущем сообщении. И что в распределительных коробках это все делать тоже ясно.
sergey_sav писал(а):
Обычно в соответствии с нагрузкой групповой линии...

Какова же нагрузка на линии в моем случае???

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Правильная схема электропроводки в загородном доме

Сообщение sergey_sav » 16 май 2013, 09:36

zoxan писал(а):
...вопрос том, что, как можно соединить несколько проводов от НЕСКОЛЬКИХ розеток до считка или заземляющего устройства (не тянуть же с каждой розетки свой провод ...
... что в распределительных коробках это все делать тоже ясно.
Не противоречат ли две половинки цитаты друг другу?
Если ясно, что делать в р/к, тогда не понятно, о чём Вы спрашиваете...

zoxan писал(а):
Какова же нагрузка на линии в моем случае???
А нельзя ли вопрос конкретизировать? Какая именно группа, что ещё за "Ваш случай"? И кто лучше знает нагрузки своих линий, кроме Вас?...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей