Выключатель нагрузки

Обсуждение электроустановочных изделий и комплектующих по электрике: провода, кабели, выключатели, розетки, светильники, люстры, лампы, автоматы, УЗО, УЗМ, ЭПРА, ПРА, контакторы, реле, наконечники, датчики, тёплые полы и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
fedorov
Участник
Участник

Re: Выключатель нагрузки

Сообщение fedorov » 29 апр 2013, 20:28

PavelP-y писал(а):
sergey_sav писал(а):
Чтобы номинал ВН был не менее номинала АВ в коммутируемой линии.

С этим понятно.
Далее мысли вслух:
1) Предполагаем, что после счётчика стоит АВ 3х25. Он способен держать 1,2In (в среднем) до 2-х часов (если не ошибаюсь). Значит ВН до счётчика желательно поставить не менее 32 А. Как к этому относятся сетевые компании?
2) При наличии ВН до счётчика нужно ли устанавливать АВ после счётчика в бокс под пломбировку (для ограничения выделенной мощности)? :))mega
116rus писал(а):
а какая польза от такой замены?

Вот и я думаю........., размышляю вслух............


МосЭнргоСбыт будет придерживаться заявленной мощности, а так скажут покупайте мощность дополнительно. Допускается опять же всё решать надо с электросетью т.е., мосэнергосбыт
При наличии ВН до счётчика нужно ли устанавливать АВ после счётчика в бокс под пломбировку (для ограничения выделенной мощности) ....... думаю обяжут пломбировать, но это всё надо согласовывать с местными электросетями.
Можно проконсультироваться у инженера с Мосэнергосбыта Подольска и Домодедово .... как правильно сделать, что б потом палки в калёса не вставляли электросети.
Сугубо моё мнение............ :)))drinks :)

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: Выключатель нагрузки

Сообщение Объявления » 29 апр 2013, 20:28

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Выключатель нагрузки

Сообщение миш » 29 апр 2013, 21:02

PavelP-y писал(а):
АВ после счётчика в бокс под

Интересная мысль, а зачем.? Если уж в бокс что то ставить то именно ВН до счетчика, да бы исключить не санкционированное подключение. АВ после счетчика тоже можно не ставить если каждая линия защищена своим АВ.Тоже мысли в слух.
116rus писал(а):
а какая польза от такой замены?

Это изделие условно можно отнести к коммутационным аппа-
ратам. Элементов дугогашения нет. Элементы защитного отклю-
чения в конструкции отсутствуют. По сути своей ВН-32 являет-
ся классическим рубильником в модульном исполнении. Но не
все так просто.
Согласно пожеланиям
сотрудников Энергонадзора, ссылающимся на ПУЭ, автомати-
ческий выключатель, установленный до счетчика со стороны
ввода, и не защищенный групповым автоматом, должен быть
оснащен размыкателем (рубильником). Это только один из при-
меров необходимости применения в схемных решениях ВН
это написано в ИЭК.
СП 31-110-2003

16.10 Перед счетчиком, непосредственно включенным в сеть, на расстоянии не более 10 м подлине проводки для безопасной замены счетчика должен быть установлен коммутационный аппарат или предохранитель, позволяющий снять напряжение со всех фаз, присоединенных к счетчику.
16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3 м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат.
ПУЭ

1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В, должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.
может быть я написал не правильно , но у меня не было случая что бы не принимал надзор. Если правда в проекте стоит АВ то менять его на ВН себе дорожи. -):
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
fedorov
Участник
Участник

Re: Выключатель нагрузки

Сообщение fedorov » 29 апр 2013, 21:28

Вот и всё понятно !!!

Аватара пользователя
PavelP-y
Автор темы
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Выключатель нагрузки

Сообщение PavelP-y » 29 апр 2013, 23:33

миш писал(а):
PavelP-y писал(а):
АВ после счётчика в бокс под

Интересная мысль, а зачем.? Если уж в бокс что то ставить то именно ВН до счетчика, да бы исключить не санкционированное подключение. АВ после счетчика тоже можно не ставить если каждая линия защищена своим АВ.Тоже мысли в слух.

Мысль была такая: номинал ВН-а - это ток, который он может безболезненно держать. Значит, для пущей надёжности, его лучше завысить. но, с другой стороны, сетевики ограничивают автоматом выделенную мощность. Следственно общий автомат после счётчика необходимо пломбировать, что бы не было возможности завысить номинал. Как то так.

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Выключатель нагрузки

Сообщение миш » 30 апр 2013, 22:24

PavelP-y писал(а):
Значит, для пущей надёжности, его лучше завысить

Ну а смысл в чем.Стоит у вас электросчетчик Меркурий 5/60А , то смысл ставит ВН-100 я не вижу.Извини нет возможности много писать.Потом отвечу. -):

Добавлено спустя 1 час 52 минуты 2 секунды:
Как я понимаю ВН до счетчика это просто "рубильник" для обслуживания электроустановки. АВ после счетчика является защитой от аварийной ситуации.В правилах ПУЭ по моему сказано , что АВ должно срабатывать в аварийных ситуациях сети короткого замыкания . перегрузки кабеля и т.п. Ни о каком ограничение не говорится . а тем паче о контроле за выделенной мощностью .Само слово контроль говорит о том , что для контроля должно использоваться конкретное оборудование.Любо контроль должен производится специальными приборами , которые должна называться примерно так"приборы контроля или учета за выделенной мощностью." ну или приблизительно так.АВ не средство измерения.А потом я не встречал не где , где бы было написано , что ограничение выполнить с стороны потребителя.Это мысли в слух. Но есть такое понятие превышении выделенной мощности по договору.Вот тут можно попасть под разборки .Оговорюсь сразу. что я не спец в документациях и все слова что я привел как правило из практики.Это значит что я когда то доказывал правоту сетивикам . :))biggrin
Вы пишите " Следственно общий автомат после счётчика необходимо пломбировать" как следствие надо.Есть АВ с возможностью пломбировки.

Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
PavelP-y
Автор темы
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Выключатель нагрузки

Сообщение PavelP-y » 02 май 2013, 08:32

миш писал(а):
Ну а смысл в чем.Стоит у вас электросчетчик Меркурий 5/60А , то смысл ставит ВН-100

Естественно не на столько. Я имел ввиду до следующего номинального значения.
миш писал(а):
.Само слово контроль говорит о том , что для контроля должно использоваться конкретное оборудование.Любо контроль должен производится специальными приборами , которые должна называться примерно так"приборы контроля или учета за выделенной мощностью." ну или приблизительно так.АВ не средство измерения.А потом я не встречал не где , где бы было написано , что ограничение выполнить с стороны потребителя.Это мысли в слух.

Абсолютно согласен, но, тем не менее, сетивики используют автоматы для ограничения выделенной мощности
миш писал(а):
.Это значит что я когда то доказывал правоту сетивикам .

И как? Удачно?
116rus писал(а):
а какая польза от такой замены?

Польза? ...... Она-то всегда найдётся...........она такая.......

Нет аватара
ionel
Заглянувший

Re: Выключатель нагрузки

Сообщение ionel » 09 май 2013, 15:02

Выключатель нагрузки.
Предназначен для ручного отключения потребителей электрической энергии от электросети при проведении ремонтных работ или длительного отсутствия в защищаемом помещении. good))

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Выключатель нагрузки

Сообщение sergey_sav » 09 май 2013, 17:44

Как глубокомысленно...
Полагаете, это сообщение что-то сильно проясняет?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электроустановочные изделия»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость