Устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-16, 50М, 51М

Обсуждение электроустановочных изделий и комплектующих по электрике: провода, кабели, выключатели, розетки, светильники, люстры, лампы, автоматы, УЗО, УЗМ, ЭПРА, ПРА, контакторы, реле, наконечники, датчики, тёплые полы и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
rdnaem
Russia
Участник
Участник

Re: Устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-16, 50М, 51М

Сообщение #11 rdnaem » 20 янв 2016, 17:55

StarikDjin писал(а):
А если при истечении обстоятельств на входе УЗМ-50МД будет 2 фазы, это устройство выполнит своё предназначение.

А какая ему разница? Конечно сработает. Оно "работает" с напряжением, подаваемым на его клеммы - L и N. И дугу обнаружит и скачки напряжения.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Re: Устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-16, 50М, 51М

Сообщение #11  Объявления » 20 янв 2016, 17:55

Re: Устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-16, 50М, 51М

Сообщение #11  Похожие темы » 20 янв 2016, 17:55

Посмотрите здесь:
Самодельный автомат защиты от перепадов напряжения
Способы защиты бытовой техники от перепадов напряжения
Защита от скачков на вводе
Выбор защиты для станков
Электродвигатель и автомат защиты
Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-16, 50М, 51М

Сообщение #12 sergey_sav » 20 янв 2016, 21:41

rdnaem писал(а):
И дугу обнаружит ....
Вот об этом хотелось бы поподробнее... ("дребезг" или что-то иное)
На сайте физику процесса обнаружения не раскрыли (секрет фирмы), на форумах тоже не встречал описаний... только скупое и не информативное
защита от дугового разряда и опасного искрения в электропроводке


(Для общего развития... "ловит дребезг" или что-то иное?)
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
rdnaem
Russia
Участник
Участник

Re: Устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-16, 50М, 51М

Сообщение #13 rdnaem » 20 янв 2016, 22:33

sergey_sav писал(а):
Вот об этом хотелось бы поподробнее... ("дребезг" или что-то иное)

В соответствии с требованиями стандарта DIN EN 62606 минимальное время срабатывания УЗДР (AFCI) должно быть не менее 120мс. Что не было сделано в первой партии УЗМ-50МД, что и повлекло много ложных срабатываний.
Сейчас всё сделано в соответствии с требованиями стандарта. У меня дома стоит УЗМ-50МД и у наших сотрудников с декабря месяца - ни одного ложного срабатывания.

Аватара пользователя
StarikDjin
Член клуба
Член клуба
Стажёр
Стажёр

Re: Устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-16, 50М, 51М

Сообщение #14 StarikDjin » 20 янв 2016, 22:56

rdnaem писал(а):
И дугу обнаружит

Где? До, после или в УЗМ

Аватара пользователя
PavelP-y
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-16, 50М, 51М

Сообщение #15 PavelP-y » 21 янв 2016, 08:16

К сожалению об УЗМ-50MD на сайте изготовителя вообще ни чего не сказано, но там есть про УЗМ-51MD. Оттуда:
Вложения

Аватара пользователя
StarikDjin
Член клуба
Член клуба
Стажёр
Стажёр

Re: Устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-16, 50М, 51М

Сообщение #16 StarikDjin » 21 янв 2016, 09:11

Я не являюсь членом клуба, не смог просмотреть вложения, но большое спасибо.
У меня другой вопрос, я приобрёл УЗМ 51МД, но возникла проблема куда его поставить, еси я правильно понял то лучше всего на вводе, но на вводе стоит автомат EKF BA47-63 C50 опломбированный далее счётчик СОЭБ-2ПДР-65 тоже опломбированный и автомат EKF BA47-63 С40.

Аватара пользователя
PavelP-y
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-16, 50М, 51М

Сообщение #17 PavelP-y » 21 янв 2016, 09:28

На сайте изготовителя "Меандр" посмотрите
После счётчика и поставьте.

Аватара пользователя
StarikDjin
Член клуба
Член клуба
Стажёр
Стажёр

Re: Устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-16, 50М, 51М

Сообщение #18 StarikDjin » 21 янв 2016, 09:40

PavelP-y писал(а):
После счётчика и поставьте.

Счётчик жалко.
А на сайте я посмотрю.

Аватара пользователя
PavelP-y
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-16, 50М, 51М

Сообщение #19 PavelP-y » 21 янв 2016, 09:49

Счётчик тоже под защитой будет, не волнуйтесь.

Аватара пользователя
elhouse
Автор темы
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-16, 50М, 51М

Сообщение #20 elhouse » 21 янв 2016, 09:51

StarikDjin писал(а):
Я не являюсь членом клуба

Давно бы подали запрос на бесплатной основе - ваш стаж и количество сообщений это позволяют.
Единственное - профиль не заполнен...

Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Стабилизаторы напряжения Энергия.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение