Перемычка между шиной РЕ и шиной N

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
wwn
Автор темы
Заглянувший

Перемычка между шиной РЕ и шиной N

Сообщение wwn » 01 апр 2013, 11:49

В частный дом вводится однофазник. Есть проводка новая трёхжильная и контур заземления. Нужно ли ставить перемычку между шиной РЕ и шиной N?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Перемычка между шиной РЕ и шиной N

Сообщение Объявления » 01 апр 2013, 11:49

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Перемычка между шиной РЕ и шиной N

Сообщение Anatoliy » 01 апр 2013, 12:37

Если ВЛ от которой у вас идет ответвление до дома так же СИП то нужно ставить.
А если ВЛ улицы выполнена оголенными проводами, то читайте ниже вложенное.
Вложения
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР №31.doc
(25.5 КБ) 117 скачиваний
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР №31.doc
(25.5 КБ) 117 скачиваний
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Перемычка между шиной РЕ и шиной N

Сообщение Pukin » 01 апр 2013, 12:40

Ставится перемычка для повторного заземления РЕN-проводника. Но Вашем случае РЕN-проводник приходит на РЕ шину, что правильно и, следовательно, еще одна перемычка не нужна. ;;1):

ПУЭ 1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Перемычка между шиной РЕ и шиной N

Сообщение haramamburu » 01 апр 2013, 16:24

для ТС - так как у вас нарисовано.. не надо.. и смысла нет

Нет аватара
wwn
Автор темы
Заглянувший

Re: Перемычка между шиной РЕ и шиной N

Сообщение wwn » 01 апр 2013, 19:37

А как сделать наиболее грамотно с точки зрения электробезопасности?

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Перемычка между шиной РЕ и шиной N

Сообщение sergey_sav » 01 апр 2013, 20:01

Если речь о системе TN-C-S то примерно так...

От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
wwn
Автор темы
Заглянувший

Re: Перемычка между шиной РЕ и шиной N

Сообщение wwn » 02 апр 2013, 11:32

Прокомментируйте пожалуйста нижеследующий текст (интересует ,,нулевой рабочий проводник,, - откуда берётся, через что проходит и куда приходит?)

Требования государственных стандартов и ПУЭ распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки зданий, а не на существующие электроустановки индивидуальных жилых домов, не имеющие защитных проводников, которые должны присоединяться к заземляющим устройствам.
Если существующую электроустановку здания предполагается оснастить заземляющим устройством, то необходимо переделать ВРУ и заменить кабель ввода. Сечение кабеля ввода, который в системе TN-C-S имеет PEN-проводник, должно быть не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию. Во ВРУ следует установить вводной зажим, предназначенный для подключения PEN-проводника, на котором будет выполнено разделение PEN-проводника кабеля ввода на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники.
Во ВРУ следует также установить нулевую защитную шину, соединенную с указанным вводным зажимом, и изолированную от нее нулевую рабочую шину. Заземляющий проводник может быть присоединен к нулевой защитной шине ВРУ, которая в этом случае будет выполнять роль главной заземляющей шины. К вводному коммутационному аппарату и счетчику электроэнергии будут подключаться фазные проводники и нулевой рабочий проводник, начинающийся от указанного вводного зажима. В будущем к нулевой защитной шине ВРУ следует подключать нулевые защитные проводники электропроводок после их реконструкции.
Без проведения указанной минимальной реконструкции корректное «подключение» заземляющего устройства к существующей электроустановке здания невозможно.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей