Диф автомат 200 А

Подборка интересных, глупых, весёлых, а также полезных вопросов от чайников. Темы в этот раздел переносит администрация. Создавать новые темы в этом разделе нельзя, только отвечать.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?

Подборка интересных, глупых, весёлых, а также полезных вопросов от чайников. Темы в этот раздел переносит администрация. Создавать новые темы в этом разделе нельзя, только отвечать.
Нет аватара
nikita-nk
Автор темы
Заглянувший

Диф автомат 200 А

Сообщение nikita-nk » 11 фев 2013, 02:18

Здравствуйте, пишу диплом. суть в том что есть большой дом, с большими нагрузками. разбил нагрузку на 3 фазы, поставил к каждой группе автомат. хочу теперь поставить диф автомат, но ток 204 А. как защетить такую сеть? проблема в том, что еще выше по схеме ток почти 300А, но тут уже хотябы УЗО , но опять таки какое выбрать не могу найти ддя таких токов, помогите пожалуйста...

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Диф автомат 200 А

Сообщение Объявления » 11 фев 2013, 02:18

Диф автомат 200 А

Сообщение Похожие темы » 11 фев 2013, 02:18

Посмотрите здесь:
Автомат АВВ
Выбивает Диф. автомат
Выбивает автомат
Компактный автомат с хар-кой D
Не сработал узо и автомат
Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Диф автомат 200 А

Сообщение sergey_sav » 11 фев 2013, 11:25

И не найдёте...
А за каким бесом ставить УЗО на такие токи, кто такую идею подкинул? Вам что, религия запрещает применить групповые УЗО?
Схемку показать можете?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Morigan
Член клуба
Член клуба
Мастер
Мастер

Re: Диф автомат 200 А

Сообщение Morigan » 11 фев 2013, 18:46

Вы хотите от каждого "чиха" обесточивать весь дом? :))biggrin

Нет аватара
lutecio
Участник
Участник

Re: Диф автомат 200 А

Сообщение lutecio » 22 фев 2013, 16:21

УЗО или дифавтоматы в обязательном порядке устанавливаются на розеточные линии, линии освещения если светильники расположены ниже 2,5 м, на наружную рекламу. На ввод в здание никто дифзащиту не ставит. Иногда применяют УЗО с токами утечки 100 и 300 мА в качестве противопожарных элементов на вводе в квартиру или коттедж. УЗО с номинальными токами более 100 А по моему даже не выпускаются.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Диф автомат 200 А

Сообщение Василич » 22 фев 2013, 17:28

Существуют четырехполюсные автоматы с полной защитой (от перегрузки, сверхтоков к.з., дифференциальных - на электронной базе) на токи более 1000 А, типа АВВ Т5/Е5...
Или лезте в релейку: поперечные дифзащиты с насыщающимся трансформатором...
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Вопросы от чайников»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей