Щит в дом 15/380 критика и пинки

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Саня
Автор темы
Участник
Участник

Щит в дом 15/380 критика и пинки

Сообщение Саня » 31 янв 2013, 10:18

Вот значит собрал щит, первый раз(, в екселе (не знал где еще собирать) ,....
значит вопросы.
1. правильно ли разбил ПЕН на ПЕ и Н ?
2. не могу понять куда ставить УЗО.....
3. Нужен ли проводник 3*1,5 на свет или хватит 2*1,5
4. будет значит 3 щитка ....... как передавать 3 фазы , кабелем 5*16 ??? и в каждом щитке жилу pE и N прикреплять на свою шину по разным сторонам щитка? верно

схема заменена на новую...
Вложения
СХема подключения.xls
(210.5 КБ) 194 скачивания
СХема подключения.xls
(210.5 КБ) 194 скачивания

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Щит в дом 15/380 критика и пинки

Сообщение Объявления » 31 янв 2013, 10:18

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки )

Сообщение sergey_sav » 31 янв 2013, 11:16

1. Не правильно. Разделение производится до коммутационного аппарата.
2. На розеточные игруппы и на мокрые зоны в обязательном порядке, остальные - по желанию.
3. В обязательном порядке - 3х1,5
4. Не въехал в суть вопроса... сорри
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Саня
Автор темы
Участник
Участник

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

Сообщение Саня » 31 янв 2013, 12:19

Спасибо.
1.То есть рабивку нужно произвести до входного автомата в 32 А ?

4. ну в дом идет СИП 4*16 , я его делю, получаю 5*16 , далее на счетчик , после счетчика на УЗО, и вот впорост, далее будет 2 щитка, на цоколе и на мансарде,
как мне производить монтаж ? подключать к УЗО 2 кабеля 5*16 ?? один на цоколь другой на мансарду?? , а в щитках их разводить по шинам? а от шин уже к автоматам и потребителям?


и вообще весь монтаж производить ШИНАМИ как у заземления и нуля?? или тогда не пойму что и как лепить.......

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

Сообщение sergey_sav » 31 янв 2013, 14:25

1. Именно так.
4. После УЗО лучше поставить три автомата или ВН, а сечение проводов от них к щитам можно брать 5*4 по меди.
В щитах на вводе также установить ВН.
Кстати, УЗО стоит поставить 40/0,3.

ЗЫ. Про остальные УЗО сказано ранее.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
next
Новенький

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

Сообщение next » 31 янв 2013, 16:18

sergey_sav писал(а):
1. Не правильно. Разделение производится до коммутационного аппарата.


Совершенно в дырочку: 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Нет аватара
Саня
Автор темы
Участник
Участник

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

Сообщение Саня » 31 янв 2013, 16:25

вот вроде переделал, не пойму, зачем автоматы ставить после УЗО ? если на каждом отдельном участке свой автомат.

соединения все произведены будут на шинах......... есть шины уже в сборе, на дин рейку крепятся 4ре шины в пластиковом корпусе., не будет ли в ней опасность дуги?
Вложения
СХема подключения.xls
(210.5 КБ) 95 скачиваний
СХема подключения.xls
(210.5 КБ) 95 скачиваний

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

Сообщение sergey_sav » 31 янв 2013, 16:45

Саня писал(а):
зачем автоматы ставить после УЗО ? если на каждом отдельном участке свой автомат.
Отключение и защита (если АВ, а не ВН) независимо каждой отходящей кабельной линии на распредщиты.

Саня писал(а):
соединения все произведены будут на шинах.

А если посмотреть в сторону гребёнок, то надобность в шинах отпадёт...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Саня
Автор темы
Участник
Участник

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

Сообщение Саня » 01 фев 2013, 03:29

sergey_sav писал(а):
Отключение и защита (если АВ, а не ВН) независимо каждой отходящей кабельной линии на распредщиты.
если посмотреть в сторону гребёнок, то надобность в шинах отпадёт...


1Какого номинала?? на цоколь 32а на 1 этаж и мансарду 25 а ?
2. что за гребенка??

и все таки теперь разделение правильно? PENB

и еще как несколько потребителей цеплять к одному УЗО ?? прям в дырочку )) ? несколько неправльно не кажется
(туплю, к распред коробкам и усе ))

и еще )) по маркировкам автоматор подскажите? какие выбрать?

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

Сообщение sergey_sav » 01 фев 2013, 18:35

Тут не с маркировки автоматов начинать надо... Сначала, стоит составить грамотную схему щитов. Запитать их от вводного щита лучше не шлейфом, а самостоятельными линиями.
Вводное УЗО поставлено криво и работать не будет.
Переключатель "ввод1-ввод2" придётся поискать четырёхполюсный, ибо "0" тоже коммутируется.
Где дифзащита розеточных линий
И прочее, прочее, прочее...

ЗЫ. Просто рекомендация, попробуйте перейти с рисования в экселе на другую программу, темы про рисовалки чертежей есть на форуме.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

Сообщение Anatoliy » 01 фев 2013, 19:52

Каким образом у вас генератор на 220 будет работать на 3Х фазный котел да еще 12 кВт. вы генератор угробите.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей