Щит в дом 15/380 критика и пинки

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Саня
Автор темы
Участник
Участник

Щит в дом 15/380 критика и пинки

Сообщение Саня » 31 янв 2013, 10:18

Вот значит собрал щит, первый раз(, в екселе (не знал где еще собирать) ,....
значит вопросы.
1. правильно ли разбил ПЕН на ПЕ и Н ?
2. не могу понять куда ставить УЗО.....
3. Нужен ли проводник 3*1,5 на свет или хватит 2*1,5
4. будет значит 3 щитка ....... как передавать 3 фазы , кабелем 5*16 ??? и в каждом щитке жилу pE и N прикреплять на свою шину по разным сторонам щитка? верно

схема заменена на новую...
Вложения
СХема подключения.xls
(210.5 КБ) 193 скачивания
СХема подключения.xls
(210.5 КБ) 193 скачивания

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Щит в дом 15/380 критика и пинки

Сообщение Объявления » 31 янв 2013, 10:18

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки )

Сообщение sergey_sav » 31 янв 2013, 11:16

1. Не правильно. Разделение производится до коммутационного аппарата.
2. На розеточные игруппы и на мокрые зоны в обязательном порядке, остальные - по желанию.
3. В обязательном порядке - 3х1,5
4. Не въехал в суть вопроса... сорри
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Саня
Автор темы
Участник
Участник

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

Сообщение Саня » 31 янв 2013, 12:19

Спасибо.
1.То есть рабивку нужно произвести до входного автомата в 32 А ?

4. ну в дом идет СИП 4*16 , я его делю, получаю 5*16 , далее на счетчик , после счетчика на УЗО, и вот впорост, далее будет 2 щитка, на цоколе и на мансарде,
как мне производить монтаж ? подключать к УЗО 2 кабеля 5*16 ?? один на цоколь другой на мансарду?? , а в щитках их разводить по шинам? а от шин уже к автоматам и потребителям?


и вообще весь монтаж производить ШИНАМИ как у заземления и нуля?? или тогда не пойму что и как лепить.......

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

Сообщение sergey_sav » 31 янв 2013, 14:25

1. Именно так.
4. После УЗО лучше поставить три автомата или ВН, а сечение проводов от них к щитам можно брать 5*4 по меди.
В щитах на вводе также установить ВН.
Кстати, УЗО стоит поставить 40/0,3.

ЗЫ. Про остальные УЗО сказано ранее.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
next
Новенький

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

Сообщение next » 31 янв 2013, 16:18

sergey_sav писал(а):
1. Не правильно. Разделение производится до коммутационного аппарата.


Совершенно в дырочку: 1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Нет аватара
Саня
Автор темы
Участник
Участник

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

Сообщение Саня » 31 янв 2013, 16:25

вот вроде переделал, не пойму, зачем автоматы ставить после УЗО ? если на каждом отдельном участке свой автомат.

соединения все произведены будут на шинах......... есть шины уже в сборе, на дин рейку крепятся 4ре шины в пластиковом корпусе., не будет ли в ней опасность дуги?
Вложения
СХема подключения.xls
(210.5 КБ) 94 скачивания
СХема подключения.xls
(210.5 КБ) 94 скачивания

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

Сообщение sergey_sav » 31 янв 2013, 16:45

Саня писал(а):
зачем автоматы ставить после УЗО ? если на каждом отдельном участке свой автомат.
Отключение и защита (если АВ, а не ВН) независимо каждой отходящей кабельной линии на распредщиты.

Саня писал(а):
соединения все произведены будут на шинах.

А если посмотреть в сторону гребёнок, то надобность в шинах отпадёт...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Саня
Автор темы
Участник
Участник

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

Сообщение Саня » 01 фев 2013, 03:29

sergey_sav писал(а):
Отключение и защита (если АВ, а не ВН) независимо каждой отходящей кабельной линии на распредщиты.
если посмотреть в сторону гребёнок, то надобность в шинах отпадёт...


1Какого номинала?? на цоколь 32а на 1 этаж и мансарду 25 а ?
2. что за гребенка??

и все таки теперь разделение правильно? PENB

и еще как несколько потребителей цеплять к одному УЗО ?? прям в дырочку )) ? несколько неправльно не кажется
(туплю, к распред коробкам и усе ))

и еще )) по маркировкам автоматор подскажите? какие выбрать?

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

Сообщение sergey_sav » 01 фев 2013, 18:35

Тут не с маркировки автоматов начинать надо... Сначала, стоит составить грамотную схему щитов. Запитать их от вводного щита лучше не шлейфом, а самостоятельными линиями.
Вводное УЗО поставлено криво и работать не будет.
Переключатель "ввод1-ввод2" придётся поискать четырёхполюсный, ибо "0" тоже коммутируется.
Где дифзащита розеточных линий
И прочее, прочее, прочее...

ЗЫ. Просто рекомендация, попробуйте перейти с рисования в экселе на другую программу, темы про рисовалки чертежей есть на форуме.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Щит в дом 15/380 критика и пинки

Сообщение Anatoliy » 01 фев 2013, 19:52

Каким образом у вас генератор на 220 будет работать на 3Х фазный котел да еще 12 кВт. вы генератор угробите.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей