Нагрузки на линиях

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
umnik
Автор темы
Новенький

Re: Нагрузки на линиях

Сообщение umnik » 23 янв 2013, 11:08

Так. Начинаю понимать. Значит входящий на 40А. Сумма автоматов по группам может превышать 40А? Или должна быть меньше?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: Нагрузки на линиях

Сообщение Объявления » 23 янв 2013, 11:08

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Нагрузки на линиях

Сообщение Anatoliy » 23 янв 2013, 11:34

40 А на квартиру где доме нет газовых плит.
В домах с газовыми плитами максимально 32 А или 25 А
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Заслуженный член клуба
Заслуженный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Нагрузки на линиях

Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 23 янв 2013, 12:01

Сумма может привешать -номинал вводного автомата
Монтаж систем видеонаблюдения
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
umnik
Автор темы
Новенький

Re: Нагрузки на линиях

Сообщение umnik » 23 янв 2013, 12:09

ОК.

Тогда примерно такая схема получается.

Вводной автомат на 40А. От него кабель до щитка в квартире 3*10.
В щитке в квартире 6 групп. Свет - 10А, Розетки жилые комнаты 16А (кабель 3*2,5), Стир машина 20А (3*2,5), Посудомойка 25А (3*2,5), Плита 32А (3*6), розетки кухня 20 А (3*2,5)

На стиралку и посудомойку - 2 УЗО либо 1 общее на 40А.

Так нормально?

Аватара пользователя
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Заслуженный член клуба
Заслуженный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Нагрузки на линиях

Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 23 янв 2013, 12:21

можно поставить одно узо на все 40 а (кроме плиты и освещения) --- освещение ванной сделать отдельной группой ,или привязать к розеткам (что бы было с защитой )
а автоматы для стиралки и роз кухни можно поставить 16 ампер ----20 и 25 ни к чему
я бы сделал так ---это лично мое мнение
Монтаж систем видеонаблюдения
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
umnik
Автор темы
Новенький

Re: Нагрузки на линиях

Сообщение umnik » 23 янв 2013, 12:35

Тоже вариант. Спасибо.

Аватара пользователя
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Заслуженный член клуба
Заслуженный член клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Нагрузки на линиях

Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 23 янв 2013, 12:45

как соберут щит ---выложите фото --(в тот раздел -который скинул вчера )
Монтаж систем видеонаблюдения
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: SemrushBot и 0 гостей