Щиток в дом и схема!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
igor2772
Автор темы
Участник
Участник

Щиток в дом и схема!

Сообщение #1 igor2772 » 14 янв 2013, 16:43

Доброй ночи!
После того как собрал щит учета на участок
занялся схемой для домового щита.
Вот изобразил схемку
Заземление по схеме TN-C-S-деление PEN на N и РЕ выполнил в вводном щите на участке.
Вводной автомат в щите учета С32А
В дом привел подземным кабелем 5х16

Может надо как-то разгруппировать еще нагрузки на разные узо (или добавить узо)
или наоборот убрать автоматов или объединить
И вопрос если не затруднит
-на вводе в домовой щит у меня автомат 4-х полюсной-это нормально или заменить на 3-х полюсной?
ДАЛЕЕ схемка-вот
Вложения

Щиток в дом и схема!

Сообщение #1  Похожие темы » 14 янв 2013, 16:43

Посмотрите здесь:
Этажный щиток
Щиток учета
Щиток серии 600.11
Щиток на дачу
Контактор или реле в щиток
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Щиток в дом и схема!

Сообщение #1  Объявления » 14 янв 2013, 16:43

Аватара пользователя
Shturman
1
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Щиток в дом и схема!

Сообщение #2 Shturman » 14 янв 2013, 16:50

igor2772 писал(а):
ДАЛЕЕ схемка-вот

И где же схемка?

Нет аватара
igor2772
Автор темы
Участник
Участник

Re: Щиток в дом и схема!

Сообщение #3 igor2772 » 14 янв 2013, 16:54

Shturman писал(а):
И где же схемка?


Добавил ! :)))drinks

Аватара пользователя
Shturman
1
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Щиток в дом и схема!

Сообщение #4 Shturman » 14 янв 2013, 17:12

А-а-а знакомая схемка. Правда не видно ничего. Очень мелкий рисунок

Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
Из того, что удалось разглядеть скажу, что генератор присоединяеться к сети хотя бы через перекидной рубильник, а не просто через автомат.

Нет аватара
igor2772
Автор темы
Участник
Участник

Re: Щиток в дом и схема!

Сообщение #5 igor2772 » 14 янв 2013, 18:52

Shturman писал(а):
А-а-а знакомая схемка. Правда не видно ничего. Очень мелкий рисунок


Спасибо!
Ну схемка вот еще
по научению специалистов советуют изменить схему-поставить везде дифы
вот так начал править схему со средней части

верх и низ схемы как было нарисовано ранее узо+автоматы.

Аватара пользователя
Shturman
1
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Щиток в дом и схема!

Сообщение #6 Shturman » 14 янв 2013, 19:08

Ну перекидной рубильник вы показали мягко говоря не правильно. На один вход рубильника кабель от ДЕС, на другой вход кабель от городской сети, на выход рубильника-нагрузка. У рубильника два входа и один выход. Рубильник переключаеться между этими входами.
igor2772 писал(а):
по научению специалистов советуют изменить схему-поставить везде дифы

Ну везде, это через чур. Дифзащита обязательно должна быть для розеточных груп, а на освещение может и не ставиться.
Кстати, УЗМ-51М у вас включены не правильно. Каждый УЗМ имеет на входе фазу и ноль, и на выходе также фаза и ноль.

Нет аватара
igor2772
Автор темы
Участник
Участник

Re: Щиток в дом и схема!

Сообщение #7 igor2772 » 14 янв 2013, 19:22

Shturman писал(а):
Ну везде, это через чур. Дифзащита обязательно должна быть для розеточных груп, а на освещение может и не ставиться.
Кстати, УЗМ-51М у вас включены не правильно. Каждый УЗМ имеет на входе фазу и ноль, и на выходе также фаза и ноль.


Спасибо!
Ну вот хоть какая-то ясность .

А рубильник я не знаю как подключать в эту схему-
мне тогда надо после вводного автомата 4Р/32А его поставить в линию?

Аватара пользователя
Shturman
1
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Щиток в дом и схема!

Сообщение #8 Shturman » 14 янв 2013, 19:37

igor2772 писал(а):
А рубильник я не знаю как подключать в эту схему-
мне тогда надо после вводного автомата 4Р/32А его поставить в линию?

Да, после автомата 4Р/32А одну из фаз (та от которой питаються ответственные потребители) пускаете на первый вход рубильника, на второй вход рубильника подаете питание од ДЕС, выход из рубильника на УЗМ и так далее.

Нет аватара
igor2772
Автор темы
Участник
Участник

Re: Щиток в дом и схема!

Сообщение #9 igor2772 » 14 янв 2013, 20:26

Shturman писал(а):
на второй вход рубильника подаете питание од ДЕС


Извиняюсь а что такое ДЕС?

и по схеме еще подскажит пож-ста:
У меня автоматы в верхней части и нижней схемы все 2-х полюсные---имеет ли смысл ставить 2-х полюсные или можно поставить и 1Р автоматы?
а уж N и РЕ к розеткам брать с шинок?

Аватара пользователя
Shturman
1
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Щиток в дом и схема!

Сообщение #10 Shturman » 14 янв 2013, 22:55

igor2772 писал(а):
Извиняюсь а что такое ДЕС?

ДЕС - это дизельная электростанция.
используйте те автоматы которые будут для вас удобнее в монтаже, тут принципиального значения не имеет. Двухполюсные занимают больше места, зато можно обойтись без нулевых шинок после УЗО, при однополюсных надо будет устанавливать шинки после УЗО. Я, например, склоняюсь к однополюсным.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

Права доступа

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения