Время срабатывания УЗО

Обсуждение электроустановочных изделий и комплектующих по электрике: провода, кабели, выключатели, розетки, светильники, люстры, лампы, автоматы, УЗО, УЗМ, ЭПРА, ПРА, контакторы, реле, наконечники, датчики, тёплые полы и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Время срабатывания УЗО

Сообщение миш » 16 дек 2012, 20:37

Aleksei35 писал(а):
УЗО общего назначения не более 30 м.сек.

откуда взяли.
Aleksei35 писал(а):
только почему все в сети говорят о 30 мл.

не слышал.пэу 1.7.1 таблица там , может посмотрите.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: Время срабатывания УЗО

Сообщение Объявления » 16 дек 2012, 20:37

Нет аватара
Aleksei35
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Стажёр
Стажёр

Re: Время срабатывания УЗО

Сообщение Aleksei35 » 17 дек 2012, 18:42

ink_elec писал(а):
Возможно, имеется в виду требование ко времени автоматического отключения питания для ТТ.


Система ТТ используется в электроустановках выше 1000В где нужно избежать создания больших токов к.з. при замыкании на землю. Например в сетях 110кВ.
миш писал(а):
откуда взяли.

из интернета

миш писал(а):
не слышал.пэу 1.7.1 таблица там , может посмотрите.

Данная таблица к времени срабатывания УЗО не относится. УЗО реагирует на дифференциальный ток утечки, а это не есть короткое замыкание. И ещё 30 миллисекунд=0.03 секунды. УЗО с током не более 30мА считается достаточным для защиты от прямого прикосновения и должно защищать при непосредственном прикосновении к токоведущим частям находящимся под напряжением. Обычный автомат не успеет сработать даже если параметр петли фаза-ноль в норме.

Аватара пользователя
ink_elec
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Время срабатывания УЗО

Сообщение ink_elec » 17 дек 2012, 19:36

Aleksei35 30мс это требования для автоматического отключения питания в системе ТТ. Курим Гост Р 50571.3-2009.
Время-токовые характеристики УЗО смотрим по ГОСТ Р 50807-95, либо от производителя.
Aleksei35 писал(а):
А заказчику бывает необходимо обосновать после проверки УЗО то что это УЗО или диф не соответствуют параметрам.
Например при проверке прибором (Sonel MPI 510) УЗО может срабатывать за время к примеру 45 мл.сек.
По всей видимости вы что то не так трактуете.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Время срабатывания УЗО

Сообщение sergey_sav » 17 дек 2012, 19:37

Aleksei35 писал(а):
где указано время срабатывания УЗО общего назначения не более 30 м.сек.

Это указано в паспорте на УЗО. Нормативами такое значение не озвучивалось... там цифры максимального времени срабатывания несколько выше и зависят от значения диф. тока.

Aleksei35 писал(а):
А заказчику бывает необходимо обосновать после проверки УЗО то что это УЗО или диф не соответствуют параметрам.
Для этого достаточно доказать, что значение, полученное при измерении поверенными приборами, не соответствует значениям, заявленным производителем.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Время срабатывания УЗО

Сообщение миш » 17 дек 2012, 20:13

Aleksei35 писал(а):
УЗО реагирует на дифференциальный ток

знаем.
Aleksei35 писал(а):
1.7.1 таблица

ну вот я и обкакался lol значит , что то с памятью стало, все что было не самной помню. -: могу ошибаться но время срабатывания не должно превышать 40мс.потом у человека начинается не палатки с сердцем. -: дальше sergey_sav правильно сказал
sergey_sav писал(а):
указано в паспорте на УЗО.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Aleksei35
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Стажёр
Стажёр

Re: Время срабатывания УЗО

Сообщение Aleksei35 » 17 дек 2012, 20:59

Не буду цитировать всех ответивших. После поисков по просторам сети нашёл один из свежих гостов- гост р 51327.1-2010. Правда этот гост относится к УЗО с защитой от сверхтоков и токов перегрузки (АВДТ), но в гост р 51326.1-99 такие же данные и время отключения составляет 0.04 сек при дифференцильном токе 5*In тока утечки. То есть получается не более 40 мл. сек при испытательном токе пятикратном к номинальному току утечки у конкретного УЗО.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электроустановочные изделия»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Yahoo! Slurp и 1 гость