Схема 15 кВт, ВРУ и ЩР в доме

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
pozhilow
Автор темы
Заглянувший

Схема 15 кВт, ВРУ и ЩР в доме

Сообщение pozhilow » 02 дек 2012, 02:34

Доброго дня! Имеется три фазы и 15 кВт, ВРУ и ЩР в доме. Прошу адекватно покритиковать.
Буду благодарен за любую помощь!

Последний раз редактировалось elhouse 01 авг 2016, 21:48, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Удалил лишний мусор из заголовка

Схема 15 кВт, ВРУ и ЩР в доме

Сообщение Похожие темы » 02 дек 2012, 02:34

Посмотрите здесь:
Схема ЩАП
Что это за схема?
Схема БИК-01
Что за схема ???
Схема ВРУ
Вопросы и ответы по электрике

Схема 15 кВт, ВРУ и ЩР в доме

Сообщение Объявления » 02 дек 2012, 02:34

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Требуется мнение профессионалов по схеме 380/15кВт

Сообщение Василич » 02 дек 2012, 07:56

Вы уж определитесь двухполюсные УЗО + двухполюсные автомат или двухполюсной дифавтомат - второй вариант предпочтительней хотя бы потому, что контактных соединений меньше, да и габаритно удобнее...
На те электроприемники, которые "работают" с водой, или в помещениях с высокой влажностью (в том числе и уличные, подвальные, гараж) желательно ставить защиту с током утечки 10мА.

Монтажное правило: под одну клемму можно подводить не более 2 проводов (при этом не отличающихся по сечению не более чем на одну ступень ряда номинальных сечений) - в схеме на групповых УЗО получаются по 3-4 провода.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Требуется мнение профессионалов по схеме 380/15кВт

Сообщение Pukin » 02 дек 2012, 11:16

На вскидку, как то так ;;1):
Избыточное количество УЗО - путаница в щите, дополнительные N-шины и увеличение вероятности ложных срабатываний.

Нет аватара
pozhilow
Автор темы
Заглянувший

Re: Требуется мнение профессионалов по схеме 380/15кВт

Сообщение pozhilow » 02 дек 2012, 12:51

Pukin писал(а):
На вскидку, как то так
Избыточное количество УЗО - путаница в щите, дополнительные N-шины и увеличение вероятности ложных срабатываний.


В чем заключается избыточность УЗО, может убрать групповые УЗО 40А и завести группы под УЗО 63А ?
Точно ли правильно сделано разделение PEN провода, а то многие ругаются говорят PEN должен заходить на N, а с N перемычка на PE.
Почему большая вероятность ложных срабатываний и чего.
Сколько можно под одно узо групп

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Требуется мнение профессионалов по схеме 380/15кВт

Сообщение sergey_sav » 02 дек 2012, 13:20

pozhilow писал(а):
многие ругаются говорят PEN должен заходить на N, а с N перемычка на PE.

Ругаются от незнания. PEN проводник заводится всегда на шину РЕ.

Далее.

Скрытое содержание (только для VIP-пользователей)

Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?


Ну как-так...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Требуется мнение профессионалов по схеме 380/15кВт

Сообщение Pukin » 02 дек 2012, 15:35

pozhilow писал(а):
В чем заключается избыточность УЗО, может убрать групповые УЗО 40А и завести группы под УЗО 63А ?

Хорошая мысль.
pozhilow писал(а):
Точно ли правильно сделано разделение PEN провода, а то многие ругаются говорят PEN должен заходить на N, а с N перемычка на PE.

Все правильно, что редкость, по нынешним временам. ;;1):
Специально обратил внимание на этот момент, предвидя возможные возражения, как справедливо заметил sergey_sav, из-за "незнания".
sergey_sav писал(а):
На замечание о селективности по КЗ особого внимания обращать не стоит. ... Но если есть навязчивое желание, то можете поиграться с характеристиками автоматов.

А лучше обратить внимание и поставить автоматы номиналом ниже, например С16А, или, как опять же справедливо заметил sergey_sav, поставить с характеристикой В. Хотя, с другой стороны, проводник 4 кв.мм и на него автомат 16А - тоже не лучшее решение

Нет аватара
pozhilow
Автор темы
Заглянувший

Re: Требуется мнение профессионалов по схеме 380/15кВт

Сообщение pozhilow » 02 дек 2012, 23:09

Спасибо ребят за помощь. Есть вот такой вопрос.
Возможна ли такая реализация групп потребителей?


Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Требуется мнение профессионалов по схеме 380/15кВт

Сообщение sergey_sav » 03 дек 2012, 00:22

- Духовка - оборудование стационарное и для него не обязательна диф. защита, но не возбраняется его ставить.
- УЗО 25/0,01 совсем не при делах... ни по предельному току, ни по месту установки. Если уж желаете ставить УЗО по 10 мА, то придётся ставить два и вынести их из под УЗО 63/0,03.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Требуется мнение профессионалов по схеме 380/15кВт

Сообщение Pukin » 03 дек 2012, 08:44

pozhilow писал(а):
Возможна ли такая реализация групп потребителей?

Еще пара штрихов к портрету ;;1):

Нет аватара
kolla
Заглянувший

Re: Схема 15 кВт, ВРУ и ЩР в доме

Сообщение kolla » 13 дек 2012, 09:45

Скрытое содержание (только для VIP-пользователей)

Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей