Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани.
Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Вы уж определитесь двухполюсные УЗО + двухполюсные автомат или двухполюсной дифавтомат - второй вариант предпочтительней хотя бы потому, что контактных соединений меньше, да и габаритно удобнее... На те электроприемники, которые "работают" с водой, или в помещениях с высокой влажностью (в том числе и уличные, подвальные, гараж) желательно ставить защиту с током утечки 10мА.
Монтажное правило: под одну клемму можно подводить не более 2 проводов (при этом не отличающихся по сечению не более чем на одну ступень ряда номинальных сечений) - в схеме на групповых УЗО получаются по 3-4 провода.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!
Pukin писал(а): На вскидку, как то так Избыточное количество УЗО - путаница в щите, дополнительные N-шины и увеличение вероятности ложных срабатываний.
В чем заключается избыточность УЗО, может убрать групповые УЗО 40А и завести группы под УЗО 63А ? Точно ли правильно сделано разделение PEN провода, а то многие ругаются говорят PEN должен заходить на N, а с N перемычка на PE. Почему большая вероятность ложных срабатываний и чего. Сколько можно под одно узо групп
pozhilow писал(а): В чем заключается избыточность УЗО, может убрать групповые УЗО 40А и завести группы под УЗО 63А ?
Хорошая мысль.
pozhilow писал(а): Точно ли правильно сделано разделение PEN провода, а то многие ругаются говорят PEN должен заходить на N, а с N перемычка на PE.
Все правильно, что редкость, по нынешним временам. Специально обратил внимание на этот момент, предвидя возможные возражения, как справедливо заметил sergey_sav, из-за "незнания".
sergey_sav писал(а): На замечание о селективности по КЗ особого внимания обращать не стоит. ... Но если есть навязчивое желание, то можете поиграться с характеристиками автоматов.
А лучше обратить внимание и поставить автоматы номиналом ниже, например С16А, или, как опять же справедливо заметил sergey_sav, поставить с характеристикой В. Хотя, с другой стороны, проводник 4 кв.мм и на него автомат 16А - тоже не лучшее решение
- Духовка - оборудование стационарное и для него не обязательна диф. защита, но не возбраняется его ставить. - УЗО 25/0,01 совсем не при делах... ни по предельному току, ни по месту установки. Если уж желаете ставить УЗО по 10 мА, то придётся ставить два и вынести их из под УЗО 63/0,03.