Выбор проводника при подключеии розеток

Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Sosisko
Автор темы
Заглянувший

Выбор проводника при подключеии розеток

Сообщение Sosisko » 07 ноя 2012, 15:42

Доброго времени суток.
Вопрос интересный. Есть необходимость подключение розеток без параллельного подключения.
Опускаем кабель вниз по коробу от щитка. Ведём вдоль плинтуса и поднимаемся в среднее углублённое гнездо для розетки.
Там делаем распайку на три розетки кабелем 3х2,5 и разводим по розеткам, стоящих рядом, то есть под рамку.
Вопрос в другом. При таком соединении целесообразно ли использовать кабель 3х4 или же достаточно 3х2,5?
Какова будет нагрузка на питающий кабель? Интересует как в таком случае производятся расчёты нагрузок и возможно существует регламентация по снипам или ПУЭ 7.
Благодарю.
(извиняюсь рисунок схематичный).
Вложения

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Выбор проводника при подключеии розеток

Сообщение Объявления » 07 ноя 2012, 15:42

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Выбор проводника при подключеии розеток

Сообщение sergey_sav » 07 ноя 2012, 23:47

Расчёты сечения питающего кабеля проводятся так же, как и при шлейфовом и при лучевом подключении. То есть смысла в кабеле 3*4 нет никакого, если линии не стометровые.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей