Болтовое соединение

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
EgoRUS
Автор темы
Заглянувший

Болтовое соединение

Сообщение EgoRUS » 03 ноя 2012, 01:09

Здравствуйте.
Вопрос значит такой: Как то делали контур заземления и заказчик указал на ошибку, типа болтовое соединение защитного проводника к заземляющей шине не правильно произведено, говорит что просто соединение болтом через шайбы не правильно, нужно облудить шину и проводник, и только после этого соединить.... Короче полный пппп... что делать, послать его вежливо???

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Болтовое соединение

Сообщение Объявления » 03 ноя 2012, 01:09

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Болт

Сообщение Anatoliy » 03 ноя 2012, 01:55

Дайте заказчику почитать ГОСТ 10434-82
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
EgoRUS
Автор темы
Заглянувший

Re: Болтовое соединение

Сообщение EgoRUS » 03 ноя 2012, 11:33

Конечно же дал. Только он все же считает, что он абсолютно прав. Бывают же такие...

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Болтовое соединение

Сообщение Anatoliy » 03 ноя 2012, 19:43

Приварите болт к шине.
На кабель оденьте наконечник.
И покажите ему этот болт :))biggrin с наконечником. Сверху можете обмазать мазью Вишневского, от головной боли, и что бы не заржавело.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей