Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Peterson
Автор темы
Заглянувший

Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.

Сообщение Peterson » 16 окт 2012, 21:33

Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.
Прошу совета!!! Живу в частном доме, ВЛ-0,4 выполнена СИПом 4х70 +1х16, фидер длинный. В конце фидера (20 домов, новострой – проживающих пока нет) идет перекос по фазам 248/200/225. В начале, (40 домов) – напряжение нормальное 235/224/225. Дайте совет, где «собака зарыта» - какая может быть причина перекоса. Данные снимал с 3х фазных «нейронов». :)

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.

Сообщение Объявления » 16 окт 2012, 21:33

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.

Сообщение haramamburu » 16 окт 2012, 21:41

Peterson писал(а):
+1х16
А эта жила для чего? Освещение?
Peterson писал(а):
где «собака зарыта»
т.е. нагрузки вообще нет никакой? Быть того не может.

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.

Сообщение Pukin » 17 окт 2012, 08:15

Какие напряжения в начале линии, у ТП ? Если у ТП напряжения нормальны, значит дело в несимметричной нагрузке, как Вы сами справедливо заметили - "перекос", либо в плачевном состоянии самой линии.
Сначала надо ток клещами померить. Потом самую нагруженную фазу разгрузить. т.е. перекинуть часть нагрузки на самую ненагруженную фазу.

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.

Сообщение nikola » 17 окт 2012, 08:34

Повторные заземления на ВЛИ есть?
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Peterson
Автор темы
Заглянувший

Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.

Сообщение Peterson » 18 окт 2012, 20:59

1) +1 х16 это освещение
2) на ТП и в начале фидера перекоса нет (как я писал ранее напряжение нормальное 235/224/225), а перекос в конце линии где никто не живет. почти никто, т.е. нагрузка минимальная
3) "повторка" тоже имеется. Линия выполнена в идеале. Новая - 3 года
проблема с "нолем" практически не рассматривается, т.к цеплял сварку на фазу 235, и нагружал до 20 ампер. Проблем нет
какие еще варианты?

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.

Сообщение haramamburu » 18 окт 2012, 21:27

Peterson писал(а):
проблема с "нолем" практически не рассматривается,

Очень даже рассматривается.. Ваша "сварка" - ни о чем! Возможно что все вытягивает "повторка"

Замер сопротивления "фаза-нуль" в начале линии и в конце ... откроют "ларчик"

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.

Сообщение nikola » 19 окт 2012, 05:00

На выходе с ТП, на этом фидере померить токи. Если в нулевой жиле кабеля нет тока, значит он оборван. Потом маленькое сечение СИПа. Надо кабель на 180кв.мм., а СИП 120 кв. мм.(на фидер 250А). Если фидер рассчитан на 400А, то СИП 180кв.мм.. Какой сейчас кабель? Какой мощности трансформатор? На сколько ампер предохранители или автомат? Потрогайте кабель, если он греется, значит перегружен. Еще возможно дальнее КЗ по одной фазе на землю. Жила 70кв.мм. максимум рассчитана на 210А, а если линия длинная, то в конце 150А. Грубый расчет: 210 А - это 45кВт - что равно десяти обогревателям мощностью 4,5кВт включенным одновременно в сеть по этой фазе. В общем надо мерить токи токоизмерительными клещами, тогда станет понятно, что там происходит.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Peterson
Автор темы
Заглянувший

Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.

Сообщение Peterson » 19 окт 2012, 19:07

haramamburu писал(а):
Замер сопротивления "фаза-нуль" в начале линии и в конце ... откроют "ларчик"

Простите дилетанта, а как проводят замер сопротивления "фаза-нуль"
и еще: в ТП пока попасть не могу, попробую на выходных ;;1):

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.

Сообщение Anatoliy » 19 окт 2012, 23:26

Peterson писал(а):
Прошу совета!!! Живу в частном доме, ВЛ-0,4 выполнена СИПом 4х70 +1х16, фидер длинный. В конце фидера (20 домов, новострой – проживающих пока нет) идет перекос по фазам 248/200/225. В начале, (40 домов) – напряжение нормальное 235/224/225. Дайте совет, где «собака зарыта» - какая может быть причина перекоса. Данные снимал с 3х фазных «нейронов». :)


Как видите в начале линии у вас меньше напряжение чем на вашем участке. Значит происходит смещение нулевой точки.
Это может быть или неравномерность распределения нагрузки , это всего вероятней так как идет новострой. Или плохой контакт нуля.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ.

Сообщение nikola » 20 окт 2012, 08:39

Peterson писал(а):
Простите дилетанта, а как проводят замер сопротивления "фаза-нуль"?

ЭТЛ с помощью приборов производят измерения.
Существует несколько методов измерения петли фаза-ноль:
-метод падения напряжения в отключенной цепи
-метод падения напряжения на нагрузочном сопротивлении
-метод короткого замыкания цепи
ГОСТ 50571.16-99 (приложение D1)
ПРИЛОЖЕНИЕ D
(рекомендуемое)
Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль»
В качестве примеров для измерения сопротивления петли «фаза-нуль» для системы ТN могут быть приняты следующие методы.
Метод 1
Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» способом падения напряжения.
Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ. - петля фаза-ноль.PNG
Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ. - петля фаза-ноль.PNG (9.23 КБ) 2706 просмотров
Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ. - петля фаза-ноль.PNG
Перекос по фазам, на ВЛ-0,4кВ. - петля фаза-ноль.PNG
(9.23 КБ) 2706 просмотров

Рисунок D.1 — Схема измерения по методу 1
Примечание- Следует обратить внимание на определенные трудности при применении данного метода.
Напряжение в испытуемой цепи измеряют с включенным и отключенным сопротивлением нагрузки, и сопротивление петли «фаза-нуль» рассчитывают по формуле Z=(U1 - U2)/Ir
где Z- полное сопротивление петли «фаза-нуль», Ом;
U1 — напряжение, измеренное при отключенном сопротивлении нагрузки, В;
U2 — напряжение, измеренное при включенном сопротивлении нагрузки, В;
Ir- ток, протекающий через сопротивление нагрузки, А.
Примечание- Разница между U1 и U2 должна быть значительной.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей