Замена старых автоматов в щитке

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Замена старых автоматов в щитке

Сообщение nikola » 19 окт 2012, 12:04

nikola писал(а):
А с автомата "В" 16А 2р провод ВВГнг 3х2,5 мм.кв на кухню. Тогда провод греться не будет.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: Замена старых автоматов в щитке

Сообщение Объявления » 19 окт 2012, 12:04

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Замена старых автоматов в щитке

Сообщение Anatoliy » 19 окт 2012, 23:02

Схема щитка в соответствии правил.

1. Вводной автомат 32А перед счетчиком. ПУЭ 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
2. Счетчик
3. УЗО 40 А ( УЗО ставится на одну или две позиции выше от вводного автомата)
4. Автомат освещения 16А
5. Автомат розеточной группы 20А
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
mr_max
Автор темы
Участник
Участник

Re: Замена старых автоматов в щитке

Сообщение mr_max » 25 окт 2012, 11:18

Сейчас у меня схема подключения следующая.
УЗО старого образца на 32А, после него идёт счётчик.
Далее один автомат 25А на всё, розетки и свет.
Я хочу сделать следующее.
Сначала автомат на 40А, потом счётчик, потом узо на 25А 30мА, далее автомат 10А на свет и автомат на 25А на все розетки.
После потянуть провод 3x4 мм2 медь на коробку которая будет стоять в коридоре. в ней будет автомат на 16А для всех комнат(розетки) и 16А и отдельное УЗО для кухни, на кухню пойдёт отдельный провод 3x2.5 мм2 медь, на розетки, розетки все разведены медью.
Получается я защищаю кухню, от нагрева кабеля, от контакта с человека. А как защитить от высокого напряжения или скачка напряжения?

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Сообщение nikola » 25 окт 2012, 20:11

Прочитайте с начала всю тему по новой. Похоже Вы уже забыли, о чем Вам писали. Вроде сначала было УЗО 40А. Не как не можете определиться?
Хорошо, вот вам еще одна схема - специально для Вас:
В этажном щитке, проводом ПВ 6мм кв с стояка на автомат - С 32А 2р фазу и ноль, потом на счетчик, с него на общее противопожарное селективное УЗО 40А/100мА S, дальше автомат В 32А 2р и с него ввод в квартиру проводом ВВГнг SL 3х6мм кв на щиток.
В квартирном щитке, защита от повышенного, пониженного напряжения типа -УЗМ51, с него на восемь групп(могут еще добавиться).
Первая группа розеток на первую комнату - УЗО 16А/30мА, с него на автомат В 10А 1р и дальше провод ВВГнг 3х2,5мм кв;
Вторая группа розеток на вторую комнату - все как на первую;
Третья группа розеток на кухню - УЗО 25А/30мА и с него на автомат В 16А, провод на розетки везде тот-же;
Четвертая группа розеток(две розетки) на стиральную машину, все как писал постами раньше;
Пятая группа розеток на плиту(как сказали 3кВт максимум) - УЗО 25А/10мА, после автомат В 16А 2р;
Шестая группа освещение: санузел, ванна, кухня - УЗО 16А/30мА, после автомат В 10А 2р и провод ВВГнг 3х1,5мм кв;
Седьмая группа освещения комнат - автомат В 10А 1р и провод ВВГнг 3х1,5мм кв;
Восьмая группа на лампочку в коридоре и звонок - автомат В 6А 1р и два провода 2х1мм кв.
Вроде всё.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
mr_max
Автор темы
Участник
Участник

Re: Замена старых автоматов в щитке

Сообщение mr_max » 29 окт 2012, 20:52

Я сделал сейчас так
УЗО 32А , Счётчик(40А) Здесь я ничего не трогал.
Далее автомат на 25 А от него идёт фаза на свет и фаза на автомат на 25 А, который питает 3 комнаты, от этого автомата идёт отдельный медный провод 3x4 мм2. в коридорную коробку он входит в узо 40А legrand, далее идёт автомат на 16А 3x2.5 мм2, который идёт и питает всё на кухне. Так вот в этом коридорном щитке я временно вместо нулевой колодки нули соединил с помощью WAGO. и заземление тоже этим клемником, стоит ли использовать для нуля нулевую колодку или так и оставить? Потом у меня в планах, в этот щиток провести провод, который питает остальные розетки комнат(и повесить его на отдельный автомат 25А) , перед узо поставить ещё РН-113.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость