Вопрос по проводу сип-4

Обсуждение электроустановочных изделий и комплектующих по электрике: провода, кабели, выключатели, розетки, светильники, люстры, лампы, автоматы, УЗО, УЗМ, ЭПРА, ПРА, контакторы, реле, наконечники, датчики, тёплые полы и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Колян 213
Автор темы
Заглянувший

Вопрос по проводу сип-4

Сообщение Колян 213 » 21 сен 2012, 19:02

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто на деле сталкивался с проводом сип-4 4х16. Объясню ситуацию. Протянули линию освещения проводом сип-4 4х16 длиной 650 метров. Вычитав в интернете о данном виде провода пришел в ужас. Черным по белому написано что данный провод нельзя использовать в качестве магистрального а можно только в качестве ответвительного и по фасадам здания. Но ни одного слова не сказано какой длины должно быть ответвление и какой длины максимальные пролеты между опорами. Кто сталкивался с подобным проводом пожалуйста отзовитесь.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Вопрос по проводу сип-4

Сообщение Объявления » 21 сен 2012, 19:02

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Вопрос по проводу сип-4

Сообщение nikola » 21 сен 2012, 20:18

Положено СИП-2. Но последнее время мы вешаем СИП-4. Точно не знаю с чем это связанно. У СИП-4 натяжные анкера неудобные, поэтому применяем их от СИП-2 и тянем за одну жилу. Пролеты в среднем по 30 метров. Было несколько раз отрывалась нулевая жила, но все обошлось. Главное чтоб повторные заземления стояли. А в основном линии работают нормально не один год. При сдаче линии могут и придраться если в проекте или ТУ указан СИП-2. Сдаем мы практически сами себе, раньше было строже.

Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Вопрос по проводу сип-4

Сообщение Pukin » 22 сен 2012, 09:44

Основное отличие в том, что у СИП-2 несущая жила одна (трос). А у СИП-4 все жилы несущие. Используется только на освещение потому, что несущая способность ниже. Вот почему
nikola писал(а):
...несколько раз отрывалась нулевая жила...

Причина замены обычно из-за стремления высокого начальства экономить или незнание ;;1):

Аватара пользователя
Shturman
1
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Вопрос по проводу сип-4

Сообщение Shturman » 22 сен 2012, 23:53

Но ни одного слова не сказано какой длины должно быть ответвление

Ответвление это не больше 25 м. Если больше нужно расматривать как магистраль.

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Вопрос по проводу сип-4

Сообщение Mixas » 24 сен 2012, 09:48

Колян 213 писал(а):
Кто сталкивался с подобным проводом пожалуйста отзовитесь.


У нас уличное освещение выполнено СИП4 4*16. Растояние между опорами до 40 метров. подвеска и натяжные за все 4 провода. Все опоры подключены к нулевому проводнику через одельный прокалывающий и заземлены.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электроустановочные изделия»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость