Варианты подключения резервного эл.питания дома

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Andy
Участник
Участник

Re: Варианты подключения резервного эл.питания дома

Сообщение Andy » 04 дек 2012, 12:04

nikola спасибо!
вот такая получается схемка. Всё правильно?



Вверху изображен пакетник который находится в щитке переключения, ниже изображены схематично этажные щитки.
nikola писал(а):
Andy писал(а):2. Возможно ли работать генератору без отключения её от основной нейтрали (такой вопрос был выше) т.е. нейтраль всегда общая и НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ. Нулевой проводник к потребителям идет один, но при переключении он переключается вместе с фазными проводниками, тем более что должна стоять дифзащита, которая не будет работать если ноль не разрывается.

Разводка в "этажном щитке" сделана согласно этой схемы:



Т.е. освещение у меня идет без УЗО на общую шину N в "этажном щитке", а розетки, духовка, посудомойка идут через узо, и нейтрали этих потребителей соединены на свои шины от конткретного УЗО.
Последний раз редактировалось nikola 04 дек 2012, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поменял формат схемы - с мобильного не видно было.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: Варианты подключения резервного эл.питания дома

Сообщение Объявления » 04 дек 2012, 12:04

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Варианты подключения резервного эл.питания дома

Сообщение nikola » 04 дек 2012, 16:58

Есть вопрос: что это за здание?
Схема вроде рабочая. Только не нравятся мне пакетники, да еще на три фазы. Какая пойдет нагрузка через него?
Как будет работать УЗО - надо еще подумать.
А что - в каждом этажном щитке будет стоять счетчик?
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Andy
Участник
Участник

Re: Варианты подключения резервного эл.питания дома

Сообщение Andy » 05 дек 2012, 13:25

nikola писал(а):
Исправил свое сообщение выше, а то думал одно, а написал автоматически другое.Есть вопрос: что это за здание?Схема вроде рабочая. Только не нравятся мне пакетники, да еще на три фазы. Какая пойдет нагрузка через него?Как будет работать УЗО - надо еще подумать.А что - в каждом этажном щитке будет стоять счетчик?


Есть вопрос: что это за здание? - 3-х этажный частный дом с 3-х фазным вводом от воздушной ЛЭП.
не нравятся мне пакетники, да еще на три фазы - я нарисовал достаточно образно, поскольку точной маркировки пока не знаю, главное сама идея, чтобы был 4-х полюсной с двух вводов и переключатель на три положения (с нулевым положением) как вариант, для этой задачи вроде подходит такой девайс:

Изображение

HAGER Код: HIC406A правда он уже с внутренними контроллерами и ценник у него не кислый, но потянуть могу, если действительно незаменимая и очень хорошая вещь.

Какая пойдет нагрузка через него? - на входе, перед счетчиком стоит на фазах 3-х полюсной автомат на 63А, после счетчика уже мой на 50А, далее идет кабель в дом в распред щиток (которого пока толком нет, есть только прикрученные к стене автоматы ;;1): , но скоро будет )
Кабель от счетчика. а так же межэтажные типа такого:

Изображение

Маркировку его не понятна (был проложен до меня) сечение медного проводика потолще в диаметре чем 10мм2 (сравнивал с покупным таким который покупал для сборки щитка), где то на 0,5-1мм , так что позволяет думать что около 12-14мм2 (знаю что в стандарте таких нет, но есть подклассовая разбивка, где диаметры жил разные вот здесь нашел Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! так что это либо хорошая 10-ка, либо слабая 16 по моим соображениям). Мощность на каждый этаж приблизительно до 32А, если всё дружно врубить на этаже, что мало вероятно.
Этажи собираюсь раскидать по разным фазам, правда пока это затруднительно, поскольку в сети перекос по напряжению большой, примерно так 200+ 218+267. В идаеле конечно лучше поставить стабилизаторы 3 штуки на все фазы (но это тоже в дальнейшем). Пока же, все висит на одной фазе, где 220 В.

А что - в каждом этажном щитке будет стоять счетчик? - нет конечно, эту картинку я дал для примера по поводу подключения УЗО, что все приборы и автоматы стоящие в этой группе с УЗО. подключены к отдельной шине нейтрали этой УЗО (в конце каждого ряда автоматов на планке стоит отдельная маленькая шинка нейтрали, похоже на такую компановку, только по одной шинке с разных сторон (т.к. 2 УЗО на каждой планке, во общем как и на этой фотке):



(фото взял для примера из интернета).
В этажный щит будет приходить 2 фазы: одна для основной группы потребителей, вторая для резервных потребителей, теоретически это может быть одна и та же фаза идущая по разным проводам,просто разделенная в нижнем распределительном щитке.
Генератор у меня однофазный, модель Honda CE4000 (Honda GX270 c ручным стартером). Идея - запитывать самые необходимые потребители на всех этажах (в основном это холодильники, отопление и некоторое освещение).
Есть только некоторая загвоздка с нормальным заземлением (думаю что нет там сейчас никакого нормального заземления и от щитка где счётчик там тоже ничего не подключено, разве что нейтраль со столба прикручена к корпусу щитка где стоит счётчик учета на уличном столбе), я пока плотно не подходил к этому вопросу, думаю займусь когда буду делать распред щиток и генератор. Так что задача со собственным контуром заземления ещё впереди. Пока же монтирую этажные щитки, и поэтому стоит задача спроектировать и подключить там все так, что бы в дальнейшем осталось только раскидать концы на правильные контакты, разъемы и шины в распред щитке внизу.
У меня даже есть шкаф АВР, который собрали по моей просьбе с моими пожеланиями по включению и отключению генератора. Если интересно, могу описать идею его работы: при пропадании основного напряжения, линия сразу переключается на разервную, на поскольку генератор у меня ручного запуска, то нужно идти к нему и заводить, после того, как он нормально разгониться и выдываемое напряжение будеи в допустимых нормах, автоматический ключ вводит его в резервную сеть. Далее, после подачи напруги в основную сеть, только минут через 5 её стабильной работы (малоли через минуту опять обрубится) линия с резервной переключается на основную, далее по исходу 2 минут (есть ещё одно реле задержки) замыкается ещё один отдельный контакт, провода от которого идут на клеммы заглущения генератора, таким образом он выключится всё же самостоятельно (особенно полезно если это ночью происходит- не нужно вставать и идти глушить его).

Как будет работать УЗО - надо еще подумать. - Для меня это тоже загадка, поскольку это первый щиток которыя я собираю, но все делаю по принципиально рабочим схемам. Поскольку у меня нет ещё нормальной земли, возможно УЗО будет работать "шандарахая" человека (конечно всё очень зависит от пути протекания тока, внутреннего сопротивления человека и т.д.) и отключаться при токе 30мА, но все же защищать в экстренном случае... В дальнейшем, когда сделаю своё заземление, по идее все должно работать правильно. Все розетки на 3-м контакте заземления я подключаю в помещениях, но вот сам провод заземления сейчас не подключён никуда. Есть ли смысл соединить его с проводом нейтрали в щитке распределения, где далее он идёт в щиток со счетчиком и через счетчик (автоматы нейтраль НЕ разъединяют) на столб. Т.е. соединение вродебы и не разъединяемое автоматами на всем участке после щитка распределения, и все же не знаю, стоит ли его называть "землей". Скорее всего это PEN проводник, заземленный хрен знает где, возможно где то на столбе, а может только на понижающем трансформаторе. Со столба, замечу, тоже идет 4-х жильный провод. Т.е. отдельной шины земли пока нет. Как посоветуете сделать в данной ситуации, сейчас как временное решение, пока нет собственного контура заземления и вообще, далее, стоит ли его делать?

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Варианты подключения резервного эл.питания дома

Сообщение sergey_sav » 05 дек 2012, 16:18

Andy писал(а):
знаю что в стандарте таких нет, но есть подклассовая разбивка, где диаметры жил разные

Не существует никакой подклассовой разбивки. Есть гостовское номинальное сечение, но реальное сечение жил кабеля может отличаться... ибо не нормируется, а носит только справочный характер. Поэтому измерять нужно диаметр жилы по металлу и смотреть к какому номинальному сечению можно отнести кабель.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Варианты подключения резервного эл.питания дома

Сообщение nikola » 05 дек 2012, 19:55

Andy писал(а):
Как будет работать УЗО - надо еще подумать. - Для меня это тоже загадка

Как хорошо было раньше, при системе ТN-C, все просто - нейтраль не разрывается, отключается фаза от пром-сети и подключается от генератора.
Но это теперь считается опасной системой, не обеспечивающей безопасность от возможности поражения током, по известным причинам.
На смену пришла более "продвинутая", в смысле обеспечения безопасности, европейская система заземления, в которой есть специальный защитный проводник РЕ, с одной стороны который соединяется через шину РЕ с собственным заземляющим устройством, а с другой садится на корпуса металлических электроприборов. Схема стала сложней. Чтобы обеспечить безопасность, надо составить электрическую схему, проект дома, где нужно продумать много мелочей. Сделать это надо заранее, до начала монтажа, чтобы потом не переделывать, что бывает не всегда возможно.
Ваша задумка могла-бы воплотиться в жизнь, если-бы электросхема была попроще, домик поменьше и не мешали-бы некоторые нюансы, а именно один из них - как будет работать УЗО. Со стороны питания от ВЛ 0,4 кВ мы обрезаем все рабочие проводники и по одной резервной группе подаем питание от генератора. По этой группе используем один общий ноль с рядом потребителей на этой фазе. Теперь мы имеем электрически связанную сеть через потребителей на общий ноль и далее с него по фазным проводникам. То-есть вся электросеть дома, после разрыва питания в дом с ВЛ, по отношению к УЗО генератора будет связанна. Хоть ток нагрузки и не пойдет помимо УЗО, но ток утечки(емкостной ток), на столь большой линии, ожидается больше тока срабатывания дифзащиты, которая должна быть не более 30 мА(для защиты людей от поражения электрическим током, в случае прикосновения к металлическим частям, находящихся под фазовым потенциалом, в результате возможного ... и т.д.)
В общем считаю, что высока вероятность ложных срабатываний УЗО. Поэтому, схему с общим нулем, что Вы вынесли ранее на рассмотрение, не рекомендую.
Можно подумать над другими, более надежными вариантами.
Например такой вариант: выполнить независимую резервную группу отдельным проводом и она будет переключаться с питания ВЛ, на питание генератора двухполюсным ПЕРЕКИДНЫМ коммутационным аппаратом. 1-0-2.
Или резервной линией сделать целиком одну фазу, соответственно подобрав нагрузки этой линии(на постоянно) - мощности генератора.
В этом случае применяем перекидной рубильник 1-0-2 (два входа, один выход) на четыре полюса и рвем питание фазных проводников вместе с нулем, в случае с ручным управлением или АВР с четырехполюсными и двухполюсными(на однофазный генератор) пускателями в случае автоматического управления.
А тот девайс, что указали выше, не встречал, но считаю что в Вашем случае он не нужен, бесполезная трата денег, которые лучше можно добавить на приобретение более мощного генератора. Тем более, как Вы сказали, что АВР, выполненный по заказу, у Вас уже есть. А управлять вручную, неплохо можно и обычным перекидным рубильником, без применения дорогостоящей, сложной в обслуживании и эксплуатации электронной аппаратуры.
Лучше сразу делать, на мой взгляд, все как надо, чем потом переделывать сто раз.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Andy
Участник
Участник

Re: Варианты подключения резервного эл.питания дома

Сообщение Andy » 06 дек 2012, 11:43

Например такой вариант: выполнить независимую резервную группу отдельным проводом и она будет переключаться с питания ВЛ, на питание генератора двухполюсным ПЕРЕКИДНЫМ коммутационным аппаратом. 1-0-2.


Вот набросал свою схемку уточняющую, как будет включена резервная группа.
Поясню, у приборов этой группы своя отдельная нейтраль от УЗО, а вот сама УЗО берет нейтраль от общей нейтральной шины, которая при переключении на резерв отрубается от нейтрали основной линии в распред щитке. Другой момент, что основная этажная нейтральная шина, к которой идут и потребители с обычной (не резервной) группы, так же переключается на генераторную нейтраль, но приборы обычной группы работать же не будут, поскольку фазное подключение к ним будет разорвано.
Конечно есть вариант кидать между этажами ещё один провод, который при включении резервной линии будет разделять и по нейтрали потребители, но есть ли в этом смысл?


Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Варианты подключения резервного эл.питания дома

Сообщение nikola » 06 дек 2012, 18:23

Если отдельная линия пойдет на один щиток, то можно тогда не разрывать общую, а отключать только эту линию, фазу и ноль одновременно.
Для переключения в этом случае достаточно трехполюсного перекидного рубильника.
В общем схема должна работать с общим нулем для двух потребителей.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Варианты подключения резервного эл.питания дома

Сообщение Anatoliy » 09 дек 2012, 23:21

Как то в полевых условиях, магазин был далеко, да и времени небыло. Сделал вот так.
Вложения
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Andy
Участник
Участник

Re: Варианты подключения резервного эл.питания дома

Сообщение Andy » 10 дек 2012, 14:40

nikola,
А, ну да, Вы все правильно изобразили, тогда действительно для этой линии нужно сделать свою отдельную нейтраль. Но у меня так не удастся сделать, если я хочу раскидать по фазам этажи, а на каждом из этажей есть потребители для резерва и в этажном щитке нейтральная шина одна. Так что эта схема действительно бы работала, если все резервники бы находились в пределах одного этажного щитка.
В моём случае это никак. Но с другой стороны, думаю есть же рубильники типа 1-0-2 для переключения 3-х фазных сетей, чтобы 4-х полюсные были? Может подскажете маркировку такого?

ЗЫ Думается мне, что двухполюсник над рубильником, это даже избыточность переключателей в данной схеме.

Вот собранный мною этажный щиток, он для 3-х комнат(зон) на этаже, на каждую зону по 2 УЗО на розетчные группы, на свет УЗОшки не ставил - помещения все сухие да и места не хватало в щитке, к тому же в дальнейшем в распред щитке стоят УЗО на 100мА для противопожарки. Нижний, 4-ый ряд, 2 отдельных дифа на посудомойку и уличные розетки(балкон) и далее УЗО + ряд АВ это резервная группа.
Провода заземления не стал пока соединять на общую шину, пока не сделаю нормального заземления, а не PEN который на соплях скручен в уличном щитке со счетчиком, а соединять на этажном щитке на одну шину, а провод с шины никуда не подсоединять (как сделал другой электрик в одном этажном щитке) думаю ещё более худший вариант, поскольку при пробое на корпус хотя бы одного потребителя, под потенциалом окажутся все этажные потребители.

Вот как было:


В итоге:


Схема разводки по этажу - лучевая, к каждой группе разеток свой отдельный кабель, на освещение тоже под каждую группу, поэтому проводов приходящих в ящик достаточно много (60 шт).
Это мой первый собственноручно установленный и собранный щиток. -::
Конечно не обошлось и без казусов: я думал что этот шкафчик симметричный как сверху так и снизу и поставил его так как на нем написано, надпись TOP вверху, а оказалось что расстояния от крайней планки до края шкафчика с разных сторон различаются и сверху это расстояние меньше на 2 см, а в моем варианте основной пучек кабелей приходит снизу, и когда пришла пора ставить нижний ряд автоматов, понял что что то не то... зазора между автоматами и шиной заземления почти не было, при моём кол-ве кабелей, сначала попробовал перенести нижний ряд на одно отверстие выше, но тогда бы лицевая крышка красиво бы не закрылась, пришлось бы увеличивать вверх отверстие для нижнего ряда автоматов, что не очень хотелось... выкрутился тем, что там была возможность перенести шину заземления чуть пониже (в шкафчике по 2 слота с каждой стороны, для возможности установки обоих шин с одной стороны (PE и N).
Конечно впихивал все достаточно плотно, но все по итогу влезло. В итоге вверху шкафчика всё свободно, а внизу очень плотно уложено. Увидел бы заранее что корыто не симметричное, конечно при установке перевернул бы его и всё замечательно бы вошло...

ЗЫ гофра которая осталась висеть - это слаботочка и антенны, которые будут проходить транзитом возле шкафчика в одной штробе с кабелями.

Нет аватара
Олег37
Russia
Новенький

Re: Варианты подключения резервного эл.питания дома

Сообщение Олег37 » 11 дек 2012, 01:49

Насколько я правильно понял:
у однофазных бензогенераторов в основном схема соединения IT (изолированная нейтраль) и по вашим рисункам вы произвольно присваиваете значение проводникам выхода генератора "фаза" и "ноль" . Так ? После переключателя ввода резерва бензогенератор присоединяется к схеме TN-C-S .
Вопос собственно в том, насколько корректно от генератора будут работать фазочувствительные электроприемники ( котёл ), не потребуются ли дополнительные устройства? (согласующий трансф. ? )

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей