Варианты подключения резервного эл.питания дома

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Barkas99
Автор темы
Участник
Участник

Варианты подключения резервного эл.питания дома

Сообщение Barkas99 » 11 сен 2012, 16:15

Господа профи рассудите нас с коллегой по варианту подключения аварийного питания (генератора).
Схема включает: Ввод 3ф в дом, потребители делятся на 3фазные, и 1фазные, группа-1 (те что будут от генератора питатся в аварийных случаях) и потребители группы-2 (все остальные).
В схеме имеется автоматический переключатель фаз, а далее переключатель ввода резерва HAGER SF263
Схему с двумя вариантами прикрепил. Варианты отличаются подключением "нуля", в первом варианте нулевые шины потребителей 1 и 2 раздельные, во втором ноль общий в том числе на этом ноле сидят 3фаз нагрузки.
Какой вариант правильный ? или оба имеют право на жизнь
Во втором варианте есть подозрение на проблему которая может возникнуть при восстановлении подачи электропитания от сети общего пользования
Вложения

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Варианты подключения резервного эл.питания дома

Сообщение Объявления » 11 сен 2012, 16:15

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Варианты подключения резервного эл.питания дома

Сообщение Pukin » 11 сен 2012, 17:35

Генератор обычно с изолированной нейтралью, поэтому 2-й вариант отпадает. А первый вариант немного доработаем как-то так ;;1):
Вложения

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Варианты подключения резервного эл.питания дома

Сообщение Василич » 11 сен 2012, 20:04

А где аппарат отключающий "неответственные" нагрузки группы 2 ? Может их стоит подключить ДО переключателя АВР генератора?
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Варианты подключения резервного эл.питания дома

Сообщение Pukin » 11 сен 2012, 20:55

Василич писал(а):
А где аппарат отключающий "неответственные" нагрузки группы 2 ? Может их стоит подключить ДО переключателя АВР генератора?


Вы меня спрашиваете или автора?
Как я понял из рисунка автора, Группа1 и Группа2 питаются от сети и от генератора в аварийном режиме. Все остальные нагрузки (запитаны в левом вернем углу) питаются только от сети.

Аватара пользователя
Shturman
1
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Варианты подключения резервного эл.питания дома

Сообщение Shturman » 11 сен 2012, 22:11

группа-1 (те что будут от генератора питатся в аварийных случаях) и потребители группы-2 (все остальные).

из приведенной вами схемы видно, что от генератора будут питаться потребители 1-ой групы и 2-ой групы

Нет аватара
Barkas99
Автор темы
Участник
Участник

Re: Варианты подключения резервного эл.питания дома

Сообщение Barkas99 » 11 сен 2012, 22:32

Штурман - спасибо, Вы по-моему правильно подправили схему

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Варианты подключения резервного эл.питания дома

Сообщение nikola » 12 сен 2012, 01:55

Вообще генератор может работать и с общим нулем с сетью 0,4 кВ. Когда в сети нет напряжения и питание от нее отключено.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Barkas99
Автор темы
Участник
Участник

Re: Варианты подключения резервного эл.питания дома

Сообщение Barkas99 » 12 сен 2012, 10:36

Вот вся схема (см. вложение) уже с поправкой сделанной Штурманом. Посмотрите может еще где ошибки есть.
Ввод 3х фазный с воздушной линии СИП 4х16 а далее планируется то что на схеме. Три щита,
1) вводно-учетный.
2) распределительный в гараже
3) распред в кухне РЩ-3

К вводно-учетному щиту уже подвел шину заземления, в огороде сделал контур (три уголка 50х4 по 3метра, с дистанцией в 3метра, соединены приварены полосой 40х4 )
В РЩ-2 после автомата С40А поставлю УЗО 40А 100мА, хотел селективное с 300мА. но у поставщиков ни у кого таких нет, купил уже простое с током утечки 100мА. Думаю что для частного дома будет не критично что не селективное, в описание на сайте производителя селективные узо идут как" для промышленных и производственных объектов", а частн дом таковым не является. Далее по схеме идет автоматический переключатель фаз, т.е. основная масса нагрузки в доме будет работать от 1фазы (от 3хф планируется только питание электрокаменки и на розетку 3ф мало ли что понадобится запитать от 3х фаз в жизни)
Какой переключатель фаз поставить еще не определился, но ориентировочно ПЭФ-301-40А, к нему советуют поставить контакторы дополнительные, если кто знает какие именно и схему коммутации, буду признателен.
Далее по схеме все предельно ясно.

Ах да, вот еще - С воздушной линии приходит СИП 4х16 - по какой схеме TN-C или TN-C-S не знаю, но исходя из того что входит всего 4 жилы и под столбом нет шины заземления повторной, то надо полагать TN-C. Поэтому повторное заземление (контур заземления) сделал в своем огороде в 5 метрах от вводно-учетного щита. В этом же щите планируется сделать разделение PEN проводника, это видно на схеме на ГЗШ. В качестве главной заземляющей шины для разделения PEN планируется использовать вот этот ГЗШ

Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!

или вот этот

Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Вложения
Схема элснаб дом01.pdf
(582.71 КБ) 426 скачиваний
Схема элснаб дом01.pdf
(582.71 КБ) 426 скачиваний

Нет аватара
Andy
Участник
Участник

Re: Варианты подключения резервного эл.питания дома

Сообщение Andy » 03 дек 2012, 18:38

Очень похожая задача сейчас стоит у меня.
3 фазы от ЛЭП, генератор - 1фазн. Так же есть 2 группы по снабжению: общие + резерв. При нормальной работе основной сети, работают все потребителя, при отключении основной сети, только потребителя резервной группы (все они однофазные потребители, типа газовый котёл отопления (мозги электрич), холодильники, аквариум и аварийное освещение).
На каждом этаже свой этажный щит, к каждому из щитов проходит 4-х жильный кабель (16кв.мм х 4):
1 жила - основная фаза
2 жила - резервная фаза
3 жила нейтраль (общая для обоих груп потребителей)
4 жила - заземление (оно сейчас не отдельное как у вас, а соединено с нейтралью в шкафчике ввода)
Основной вопрос: в этажных щитах я разделил группы на разные провода по фазам (переключение происходит на другом конце проводов в щитке переключения), а вот по нейтрали - общая шина. Поскольку если делать в этажном щитке для резервных проводников отдельную шину, то необходимо докладывать ещё один провод, поскольку нужны 5 жил
1 жила - основная фаза
2 жила - основная нейтраль
3 жила - резервная фаза
4 жила - резервная нейтраль
5 жила - заземление
НО допрокладку эту хочу избежать, и сделать так: При пропадании оновного питания, вместе с фазами переключать и нейтрали в "щитке переключения" на генераторную цепь, при этом отключая её от основной. Таким образом при включении резерва НА ВСЕХ потребителях будет нейтраль от генератора, а вот фаза будет подаваться только на выделенные потребители в "этажном щитке".
Заземление при этом остаётся прежнее.
Как считаете, такая схема может жить?
Вопросы:
1. допустимо ли такое переключение нейтрали по различным нормам.
2. Возможно ли работать генератору без отключения её от основной нейтрали (такой вопрос был выше) т.е. нейтраль всегда общая и НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ.
3. Нужно ли соединять контур заземления генератора с существующим (это нейтраль общей сети в щитке ввода где счетчик и автоматы), или оставить его просто, без подсоединения к такому заземлению?

ЗЫ Схемку переключения пакетника, в "щитке переключения" которая есть у меня выложу завтра

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Варианты подключения резервного эл.питания дома

Сообщение nikola » 03 дек 2012, 19:22

Andy писал(а):
1. допустимо ли такое переключение нейтрали по различным нормам.

Питание должно коммутироваться двух и четырехполюсными аппаратами, т.е. одновременно разрываются все фазные проводники вместе с нулевым.
Andy писал(а):
2. Возможно ли работать генератору без отключения её от основной нейтрали (такой вопрос был выше) т.е. нейтраль всегда общая и НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ.

Нулевой проводник к потребителям идет один, но при переключении он переключается вместе с фазными проводниками, тем более что должна стоять дифзащита, которая не будет работать если ноль не разрывается.
Andy писал(а):
3. Нужно ли соединять контур заземления генератора с существующим (это нейтраль общей сети в щитке ввода где счетчик и автоматы), или оставить его просто, без подсоединения к такому заземлению?

Заземляющее устройство может быть одно или больше, но все они должны соединяться на главной защитной шине и на нее подключаем нейтраль PEN с ВЛ при системе заземления TN-C-S.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей