Исполнение автоматического выключателя

Подборка интересных, глупых, весёлых, а также полезных вопросов от чайников. Темы в этот раздел переносит администрация. Создавать новые темы в этом разделе нельзя, только отвечать.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?

Подборка интересных, глупых, весёлых, а также полезных вопросов от чайников. Темы в этот раздел переносит администрация. Создавать новые темы в этом разделе нельзя, только отвечать.
Нет аватара
breaker
Автор темы
Заглянувший

Исполнение автоматического выключателя

Сообщение breaker » 28 авг 2012, 16:25

Добрый вечер, господа!
Кто может объяснить мне, чем обосновывается выбор исполнения у выключателей- стационарное, выкатное или выдвижное? Помимо того, что выдвижное ( выкатное) исполнение проще и быстрее в применении. Есть ли еще какие-то преимущества и особенности каждого типа исполнения?

Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid-10000(U)
Энергия Hybrid-10000(U)
Стабилизатор напряжения


Новая модель гибридного стабилизатора, отличные характеристики стабилизации и много новых функций.

20.900 руб.

Исполнение автоматического выключателя

Сообщение Объявления » 28 авг 2012, 16:25

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Исполнение автоматического выключателя

Сообщение Похожие темы » 28 авг 2012, 16:25

Посмотрите здесь:
Выбор автоматического выключателя
Отключение автоматического выключателя
Выбор автоматического выключателя для бойлера
Диагностика причин отключения автоматического выключателя
Розетка от выключателя
Аватара пользователя
Калямба
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Инженер
Инженер

Re: Исполнение автоматического выключателя

Сообщение Калямба » 28 авг 2012, 19:12

Стационарный выключатель невозможно обслужить (отремонтировать) без снятия напряжения с питающих шин (секций шин). А погасить секцию - погасить всех потребителей на ней.
Выкатной выключатель отключаем; выкатываем; ограждаем от шин и обслуживаем (ремонтируем) ;;1):
...К недостаткам: -более сложное исполнение(колеса, направляющие, шторки и т.д.)
-менее надежное эл. соединение выкл. с шинами(штыревое)
Электриков -дураков не бывает. Они либо умные, либо убитые!
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Morigan
Член клуба
Член клуба
Мастер
Мастер

Re: Исполнение автоматического выключателя

Сообщение Morigan » 28 авг 2012, 20:29

Раньше, если АВ стационарный требовалось перед ним дополнитльно поставить рубильник для создания видимого разрыва при проведении ремонтных работ, а для выкатного не требутся рубильник. Правда сейчас ПУЭ не требует установку рубильника в электроустановках до 1000 В.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.200 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Вопросы от чайников»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей