Исполнение автоматического выключателя

Подборка интересных, глупых, весёлых, а также полезных вопросов от чайников. Темы в этот раздел переносит администрация. Создавать новые темы в этом разделе нельзя, только отвечать.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?

Подборка интересных, глупых, весёлых, а также полезных вопросов от чайников. Темы в этот раздел переносит администрация. Создавать новые темы в этом разделе нельзя, только отвечать.
Нет аватара
breaker
Автор темы
Заглянувший

Исполнение автоматического выключателя

Сообщение breaker » 28 авг 2012, 16:25

Добрый вечер, господа!
Кто может объяснить мне, чем обосновывается выбор исполнения у выключателей- стационарное, выкатное или выдвижное? Помимо того, что выдвижное ( выкатное) исполнение проще и быстрее в применении. Есть ли еще какие-то преимущества и особенности каждого типа исполнения?

Исполнение автоматического выключателя

Сообщение Похожие темы » 28 авг 2012, 16:25

Посмотрите здесь:
Выбор автоматического выключателя
Отключение автоматического выключателя
Выбор автоматического выключателя для бойлера
Диагностика причин отключения автоматического выключателя
Розетка от выключателя
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Исполнение автоматического выключателя

Сообщение Объявления » 28 авг 2012, 16:25

Аватара пользователя
Калямба
Russia
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Инженер
Инженер

Re: Исполнение автоматического выключателя

Сообщение Калямба » 28 авг 2012, 19:12

Стационарный выключатель невозможно обслужить (отремонтировать) без снятия напряжения с питающих шин (секций шин). А погасить секцию - погасить всех потребителей на ней.
Выкатной выключатель отключаем; выкатываем; ограждаем от шин и обслуживаем (ремонтируем) ;;1):
...К недостаткам: -более сложное исполнение(колеса, направляющие, шторки и т.д.)
-менее надежное эл. соединение выкл. с шинами(штыревое)
Электриков -дураков не бывает. Они либо умные, либо убитые!
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Morigan
Член клуба
Член клуба
Мастер
Мастер

Re: Исполнение автоматического выключателя

Сообщение Morigan » 28 авг 2012, 20:29

Раньше, если АВ стационарный требовалось перед ним дополнитльно поставить рубильник для создания видимого разрыва при проведении ремонтных работ, а для выкатного не требутся рубильник. Правда сейчас ПУЭ не требует установку рубильника в электроустановках до 1000 В.