В здании TN-C, в офисе TN-C-S. Можно?

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Рамиль
Автор темы
Электрик
Электрик

В здании TN-C, в офисе TN-C-S. Можно?

Сообщение Рамиль » 23 авг 2012, 09:50

Требуется установить ГЗШ для некого электрооборудования (серверной) в офисе. Офис арендуемый. ВРУ находится в гараже другой организации и на далеком расстоянии от офиса. Система TN-C во всем здании. Как будет правильнее?
1 вариант. Установить ГЗШ для «оборудования» в офисе и соединить его с ГЗШ от ВРУ (которого пока нет) Сделать контур заземления рядом с ВРУ. Вся территория вокруг ВРУ заасфальтирована! Проблема в том, что тогда надо будет от ВРУ к офису тащить РЕ провод через офисы других арендаторов.
2 вариант. ГЗШ для «оборудования» в офисе соединить с контуром заземления, который с ВРУ ни как не будет связан. Под окном офиса есть «участок с землей».
3 вариант. Установить щит (своего щита освещения в офисе нет), монтировать туда шину РЕ(соединить с контуром заземления) и шину N. Установить м/у ними перемычку. ГЗШ «электрооборудования» соединить с РЕ шиной. В ВРУ опять же не будет своего контура.
я не электрик, я еще только учусь!

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

В здании TN-C, в офисе TN-C-S. Можно?

Сообщение Объявления » 23 авг 2012, 09:50

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: В здании TN-C, в офисе TN-C-S. Можно?

Сообщение Василич » 23 авг 2012, 18:47

Первый вариант теоретически самый правильный, но требует вложений от Арендодателя, а потому делайте третий вариант и живите спокойно.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей