Нет перемычки между PE И N

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Рамиль
Автор темы
Электрик
Электрик

Re: Нет перемычки между PE И N

Сообщение Рамиль » 21 авг 2012, 09:29

а какое значение сопротивления контура должно быть? 8 Ом?
я не электрик, я еще только учусь!

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: Нет перемычки между PE И N

Сообщение Объявления » 21 авг 2012, 09:29

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Нет перемычки между PE И N

Сообщение Pukin » 21 авг 2012, 10:26

Рамиль писал(а):
какое значение сопротивления контура должно быть? 8 Ом?

Сопротивление только заземляющего устройства не более 30 Ом.
Сопротивление с подключенным РЕN-проводником не более 4 Ом.
ПУЭ п.1.7.101

Аватара пользователя
Рамиль
Автор темы
Электрик
Электрик

Re: Нет перемычки между PE И N

Сообщение Рамиль » 21 авг 2012, 10:54

это при 220В или 380 4 ома :-) ?
я не электрик, я еще только учусь!

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Нет перемычки между PE И N

Сообщение Pukin » 21 авг 2012, 12:26

Читать пробовали?
"1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока...."


т.е. если у Вас 3 фазы и между ними напряжение 380В, тогда 4 Ома. Если у Вас 1фаза и напряжение между фазой и нулем 220В, тогда тоже 4 Ома.

"...Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух..."

Т.е. при подключенном PEN-проводнике сопротивление уменьшается. Это происходит за счет параллельного подключения других заземляющих устройств.

Аватара пользователя
Рамиль
Автор темы
Электрик
Электрик

Re: Нет перемычки между PE И N

Сообщение Рамиль » 21 авг 2012, 14:02

Pukin писал(а):
т.е. если у Вас 3 фазы и между ними напряжение 380В, тогда 4 Ома. Если у Вас 1фаза и напряжение между фазой и нулем 220В, тогда тоже 4 Ома.

теперь понятно.
надо перевести ПУЭ на татарский может тогда ясно будет!
я не электрик, я еще только учусь!

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Нет перемычки между PE И N

Сообщение sergey_sav » 21 авг 2012, 14:46

Жаль только, что указанный пункт ПУЭ (1.7.101) касается только источников тока....
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Рамиль
Автор темы
Электрик
Электрик

Re: Нет перемычки между PE И N

Сообщение Рамиль » 21 авг 2012, 15:16

sergey_sav писал(а):
Жаль только, что указанный пункт ПУЭ (1.7.101) касается только источников тока....

а вот тут попросим по подробнее)
я не электрик, я еще только учусь!

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Нет перемычки между PE И N

Сообщение sergey_sav » 21 авг 2012, 16:28

А что тут подробнее?...
"1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока...,

А речь шла о ВРУ, то бишь о сопротивлении повторного заземления, которое не нормируется... Получив сопротивление заземлителя в этом случае до 30 Ом. можно считать, что в нормативные требования вписались...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость