Нет перемычки между PE И N

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Рамиль
Автор темы
Электрик
Электрик

Нет перемычки между PE И N

Сообщение Рамиль » 20 авг 2012, 12:09

На правах сметчика поехал на объект чтобы посчитать количество использованного материала...
И в ВРУ электрики забыли поставить перемычку м/у PE и N шинами. К PE шине подсоединен контур заземления. Объект находится далеко. Электриков снова отправлять не будут. Какие могут быть последствия..?
я не электрик, я еще только учусь!

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Нет перемычки между PE И N

Сообщение Объявления » 20 авг 2012, 12:09

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Нет перемычки между PE И N

Сообщение Василич » 20 авг 2012, 12:29

Зависит от вводной линии - могут быть ложные срабатывания дифзащит, и перекос напряжений при отгорании нуля на вводной линии - достаточно заранее приготовить из гибкого провода перемычку (сечением равным фазе вводного, или хотя бы на 120 мм2), напрессовав наконечники и установить ее поверх любых болтов на этих шинах - а платить за поврежденное/сгоревшее оборудование кто будет? и куда смотрел инспектор Ростехнадзора? ведь придется каждые два года подтверждать Разрешение на электроустановку...
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
Рамиль
Автор темы
Электрик
Электрик

Re: Нет перемычки между PE И N

Сообщение Рамиль » 20 авг 2012, 13:11

Диф.автоматов не установлено, проекта нет. 16-ти квартирный то ли дом то ли общежитие, никто не знает.

Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
Это у вас наверно в городах Ростехнадзор проверяет. А этот объект находится в деревне. Его наверно даже по документам не существует!))
я не электрик, я еще только учусь!

Аватара пользователя
Grumm
1
Энергетик
Энергетик

Re: Нет перемычки между PE И N

Сообщение Grumm » 20 авг 2012, 14:09

Ну получилась ТТ. Если есть проект (а там наверняка TN-C-S) будете платить за каждую аварию. Пусть и не по этой вине. Дешевле съездить и поставить.

Аватара пользователя
Рамиль
Автор темы
Электрик
Электрик

Re: Нет перемычки между PE И N

Сообщение Рамиль » 20 авг 2012, 14:14

Спасибо, придется съездить.
я не электрик, я еще только учусь!

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Нет перемычки между PE И N

Сообщение haramamburu » 20 авг 2012, 14:18

Grumm писал(а):
Ну получилась ТТ.

Не получилось... не может быть в многоквартирке ТТ - может тупо убить от разности меж РЕ и ОПЧ

Аватара пользователя
Рамиль
Автор темы
Электрик
Электрик

Re: Нет перемычки между PE И N

Сообщение Рамиль » 20 авг 2012, 14:39

опч - это открытая проводящая часть?
тогда еще вопрос. имеется 2-х проводная проводка в частном доме. К заземляющему контакту розетки (стиральная машина) подключен провод ПВ1 2,5мм2 и забит в землю заземлитель (арматура 1,5м). Это и есть схема ТТ? Здесь тоже имеет место "разница между РЕ и ОПЧ"?
я не электрик, я еще только учусь!

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Нет перемычки между PE И N

Сообщение haramamburu » 20 авг 2012, 14:45

Рамиль писал(а):
опч - это открытая проводящая часть?
да
Рамиль писал(а):
(арматура 1,5м).
фигня
Рамиль писал(а):
Это и есть схема ТТ?
Без УЗО (дифф) муйня это
Рамиль писал(а):
Здесь тоже имеет место "разница между РЕ и ОПЧ"?
разумеется, если через пятую точку

Аватара пользователя
Рамиль
Автор темы
Электрик
Электрик

Re: Нет перемычки между PE И N

Сообщение Рамиль » 20 авг 2012, 15:03

а если поставить узо, забить еще пару штырей...
я не электрик, я еще только учусь!

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Нет перемычки между PE И N

Сообщение haramamburu » 20 авг 2012, 15:15

3 уголка 4х40, на 2.5 метра, вести к ГЗШ либо полосой, либо медью в 10 квадратов

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей