Проводка кабеля снаружи здания.

Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Val
Автор темы
Участник
Участник

Проводка кабеля снаружи здания.

Сообщение Val » 17 авг 2012, 19:43

Здравствуйте!
Имеется здание (стены из силикатного кирпича) шириной 6м. и длиной 100м., разделенное на 20 боксов.
В 11 боксе стоит РЩ из которого по наружной части здания до 15 - го необходимо провести 3 фазы и
внутри 15-го бокса поставить трехфазный счетчик со своим РЩ. В 15-м боксе будет в итоге находится
автосервис (работы будут только по электрике). Хотелось бы узнать : Какое сечение кабеля, какая марка, как он должен правильно крепиться - снаружи здания? И можно ли счетчик , внутри бокса, крепить просто на простой доске(таблице) под электросчетчики?

Проводка кабеля снаружи здания.

Сообщение Похожие темы » 17 авг 2012, 19:43

Посмотрите здесь:
Молниезащита здания
РЕ жилу на корпус ВРУ здания.
Выдержит ли проводка?
Скрытая проводка в ПНД
Двухфазная проводка
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Проводка кабеля снаружи здания.

Сообщение Объявления » 17 авг 2012, 19:43

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Проводка кабеля снаружи здания.

Сообщение nikola » 18 авг 2012, 04:06

Посчитайте какая будет мощность , по ней можно выбрать кабель . Какая мощность РЩ из которого будете брать питание ? И какое сечение кабеля на на него ?
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Проводка кабеля снаружи здания.

Сообщение Василич » 18 авг 2012, 06:08

ВВГ-нг 5х6,0 (минимум по сечению) длиной около 60 мп, в стальном коробе (можно из профиля для гипсокартона - типа ПН50х75) + щиток стальной 3х12 модулей в нем 4-хполюсной автомат на ввод, до счетчика, на 32А = счетчик (Энергомера, ЭКФ - по - меньше габариты) + дифавтома/УЗО 45-63А/0.3А + 3 однополюсных по 25А(розетки) + 3 однополюсных по 10А(Освещение) далее ВВГп-нг (можно и LS/HF/FR) открыто по стенам в ПП27х28...
Но у дающего питание могут быть требования и по мощности и по дизайну фасада? может быть придется проложить в пластиковом коробе
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Нет аватара
Val
Автор темы
Участник
Участник

Re: Проводка кабеля снаружи здания.

Сообщение Val » 18 авг 2012, 12:57

Спасибо за ответы. Щит от которого будет запитываться будующее СТО запитан от алюминиевого кабеля сечением 10 мм.кв. Потребляемая мощность будет та, которая необходима для СТО специализирующегося только по электрике.

Нет аватара
Val
Автор темы
Участник
Участник

Re: Проводка кабеля снаружи здания.

Сообщение Val » 21 авг 2012, 12:32

Потребляемая мощность будет 5кВт - всего, получается можно подвести к щитку не 5Х6 , а 5Х4?
А на какой высоте в боксе ,под будующее СТО, должен крепиться внешний РЩ? (Я вычитал в "Руководстве по контролю качества эл. монт. работ" Е.Г.Титова на высоте не ниже 2,2 метра.)

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей