Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение Pukin » 27 июл 2012, 13:18

sergey_sav писал(а):
Причину такого заявления можете указать?


Каждый элемент системы имеет свою (иногда бесконечно малую, но тем не менее отличную от нуля) вероятность отказа. Вероятность отказа всей системы можно определить как сумму вероятностей отказа ее элементов. Т.е. чем больше элементов в схеме, тем больше ложных срабатываний или наоборот, не срабатываний при КЗ или пререгрузке. Таким образом, под термином "избыточность" подразумевается увеличение вероятности отказа схемы без увеличения надежности и безопасности.

А теперь представим, что мы увеличиваем (причем зачастую необоснованно, т.к. токи утечки и прикосновения человека к светильнику на потолке маловероятно ) вероятность отказа сетей освещения. Если долгим зимним вечером когда дома тухнет свет это просто неприятно, то когда такое случается в общественных местах - это чревато паникой и человеческими жертвами.
Ну и как Вы сами заметили - это удорожание, усложнение монтажа и увеличение трудоемкости поиска причин неисправности. ;;1):

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение Похожие темы » 27 июл 2012, 13:18

Посмотрите здесь:
Расчёт квартирного щитка
Схема щитка двухкомнатной квартиры. Дом 137-й серии.
Подключение квартирного электрощита
Подключение квартирного звонка
Ремонт квартирного звонка
Вопросы и ответы по электрике
Аватара пользователя
androp
Участник
Участник

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение androp » 27 июл 2012, 13:26

Shturman писал(а):
Это кто ж сейчас на розетки ставит автомат на 10 А.
16 А (при кабеле 1,5 мм. кв), 20 А (при кабеле сечением 2,5 кв.мм)


У автора на входе такой провод должен стоять, поскольку выделно всего 5,5 кВт. Трёх жильный медный провод 1,5мм кв. в ПВХ выдерживает 17А. 2,5 мм. кв. 25А. Автоматы ставяться для защиты, а не для того, что бы хватило на все случаи жизни!

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение Дополнительно » 27 июл 2012, 13:26

Отключить рекламу X

Аватара пользователя
Shturman
Ukraine
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение Shturman » 27 июл 2012, 13:39

Автоматы ставяться для защиты, а не для того, что бы хватило на все случаи жизни!

Че т не пойму я вас.
А что, если на розеточную групу поставить автомат на 20 А пр сечении кабеля 2,5 мм. кв не будет защиты кабеля????

Нет аватара
West
Автор темы
Участник
Участник

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение West » 27 июл 2012, 13:52

Pukin писал(а):
Избыточное количество УЗО - это не достоинство, а недостаток схемы..[/i]


Хорошо, тогда вопрос -
Вводной АВ 25А, после него стоят 4 АВ по 16А, можно ли между ними поставить одно УЗО с номиналом 40А???
Насколько я понимаю, можно, потаму что вводной больше 25А всёравно недаст, и поэтому на УЗО 40А можно повесить вообще всю квартиру, правильно?

Но тогда при срабатывании УЗО на утечку, придётся попариться с поиском причины утечки.

Аватара пользователя
Shturman
Ukraine
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение Shturman » 27 июл 2012, 13:55

West писал(а):
Вводной АВ 25А, после него стоят 4 АВ по 16А, можно ли между ними поставить одно УЗО с номиналом 40А???

Можно даже УЗО на 32 А поскольку у вас вводной на 25 А.

Нет аватара
West
Автор темы
Участник
Участник

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение West » 27 июл 2012, 13:57

Хочу поставить Legrand, а у них после 25А почему то сразу идут 40А

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение Pukin » 27 июл 2012, 15:09

West писал(а):
Но тогда при срабатывании УЗО на утечку, придётся попариться с поиском причины утечки.

Читайте, пожалуйста, внимательно. Основная мысль была в том, что УЗО в осветительных сетях не нужны. О чем и говорится в ПУЭ. ;;1):

Аватара пользователя
Shturman
Ukraine
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение Shturman » 27 июл 2012, 15:31

Пардон.
Если вы хотите защитить от токов утечки только розетки то ставте одно УЗО (на 32 А, 30 мА) на две-три линии розеток. Впринципи на вашей схеме так и сделано.

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение Pukin » 27 июл 2012, 15:54

sergey_sav писал(а):
И с чего это это вдруг?
Коттедж. На память... 74 группы, 12-13 одно- и трёхфазных УЗО, пара-тройка дифов. За 4 с лишним года ни одного ложняка.

А вот у нас иногда бывает. Холодильное оборудование. Пока компрессор новый - все хорошо, потом начинается утечка, срабатывает УЗО. Обсуживающий персонал, мастера-холодильщики рассуждают примерно так: "Пока холодильник работает меня Ваши "утечки" не волнуют. Как только начнет конкретно "коротить", тогда и в ремонт отправлю. А потенциал на корпусе убирайте проводами (имеется ввиду СУП)" ;;1):

Аватара пользователя
Shturman
Ukraine
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение Shturman » 27 июл 2012, 16:04

Ага, а если установить УЗО на "древние" сети, то и утечки в самих проводах бывает достаточно для срабатывания УЗО. Ну это не относиться к даному случаю, так как проводка меняеться


Рекомендуем

 Новости интернета »


Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

  • Смотрите также

Это интересно

Лидеры продаж


Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid-8000(U) Энергия Hybrid-8000(U)
Стабилизатор напряжения


Новая модель гибридного стабилизатора с плавной регулировкой напряжения и расширенным диапазоном входных напряжений, отличные характеристики и много новых функций. Идеально для коттеджа и дачи.

Стабилизатор напряжения Штиль ИнСтаб IS1000 Штиль ИнСтаб IS1000
Стабилизатор напряжения


Инверторный стабилизатор напряжения с широким диапазоном напряжений, обладающий высокой точностью, обеспечивает абсолютную защиту от скачков и просадок напряжения. Для защиты ответственного оборудования.

Инвертор Энергия ИБП Гарант-1000 Энергия ИБП Гарант-1000
Инвертор


ИБП используется для защиты газовых котлов, автоматики распашных, откатных и подъёмных ворот, а так же для бесперебойного питания в случаях отключения электричества. Идеально для коттеджа и дачи.

Перейти в интернет-магазин электрооборудования «Electric House»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей