Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение Pukin » 27 июл 2012, 13:18

sergey_sav писал(а):
Причину такого заявления можете указать?


Каждый элемент системы имеет свою (иногда бесконечно малую, но тем не менее отличную от нуля) вероятность отказа. Вероятность отказа всей системы можно определить как сумму вероятностей отказа ее элементов. Т.е. чем больше элементов в схеме, тем больше ложных срабатываний или наоборот, не срабатываний при КЗ или пререгрузке. Таким образом, под термином "избыточность" подразумевается увеличение вероятности отказа схемы без увеличения надежности и безопасности.

А теперь представим, что мы увеличиваем (причем зачастую необоснованно, т.к. токи утечки и прикосновения человека к светильнику на потолке маловероятно ) вероятность отказа сетей освещения. Если долгим зимним вечером когда дома тухнет свет это просто неприятно, то когда такое случается в общественных местах - это чревато паникой и человеческими жертвами.
Ну и как Вы сами заметили - это удорожание, усложнение монтажа и увеличение трудоемкости поиска причин неисправности. ;;1):

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение Объявления » 27 июл 2012, 13:18

Аватара пользователя
androp
Участник
Участник

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение androp » 27 июл 2012, 13:26

Shturman писал(а):
Это кто ж сейчас на розетки ставит автомат на 10 А.
16 А (при кабеле 1,5 мм. кв), 20 А (при кабеле сечением 2,5 кв.мм)


У автора на входе такой провод должен стоять, поскольку выделно всего 5,5 кВт. Трёх жильный медный провод 1,5мм кв. в ПВХ выдерживает 17А. 2,5 мм. кв. 25А. Автоматы ставяться для защиты, а не для того, что бы хватило на все случаи жизни!

Аватара пользователя
Shturman
1
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение Shturman » 27 июл 2012, 13:39

Автоматы ставяться для защиты, а не для того, что бы хватило на все случаи жизни!

Че т не пойму я вас.
А что, если на розеточную групу поставить автомат на 20 А пр сечении кабеля 2,5 мм. кв не будет защиты кабеля????

Нет аватара
West
Автор темы
Участник
Участник

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение West » 27 июл 2012, 13:52

Pukin писал(а):
Избыточное количество УЗО - это не достоинство, а недостаток схемы..[/i]


Хорошо, тогда вопрос -
Вводной АВ 25А, после него стоят 4 АВ по 16А, можно ли между ними поставить одно УЗО с номиналом 40А???
Насколько я понимаю, можно, потаму что вводной больше 25А всёравно недаст, и поэтому на УЗО 40А можно повесить вообще всю квартиру, правильно?

Но тогда при срабатывании УЗО на утечку, придётся попариться с поиском причины утечки.

Аватара пользователя
Shturman
1
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение Shturman » 27 июл 2012, 13:55

West писал(а):
Вводной АВ 25А, после него стоят 4 АВ по 16А, можно ли между ними поставить одно УЗО с номиналом 40А???

Можно даже УЗО на 32 А поскольку у вас вводной на 25 А.

Нет аватара
West
Автор темы
Участник
Участник

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение West » 27 июл 2012, 13:57

Хочу поставить Legrand, а у них после 25А почему то сразу идут 40А

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение Pukin » 27 июл 2012, 15:09

West писал(а):
Но тогда при срабатывании УЗО на утечку, придётся попариться с поиском причины утечки.

Читайте, пожалуйста, внимательно. Основная мысль была в том, что УЗО в осветительных сетях не нужны. О чем и говорится в ПУЭ. ;;1):

Аватара пользователя
Shturman
1
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение Shturman » 27 июл 2012, 15:31

Пардон.
Если вы хотите защитить от токов утечки только розетки то ставте одно УЗО (на 32 А, 30 мА) на две-три линии розеток. Впринципи на вашей схеме так и сделано.

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение Pukin » 27 июл 2012, 15:54

sergey_sav писал(а):
И с чего это это вдруг?
Коттедж. На память... 74 группы, 12-13 одно- и трёхфазных УЗО, пара-тройка дифов. За 4 с лишним года ни одного ложняка.

А вот у нас иногда бывает. Холодильное оборудование. Пока компрессор новый - все хорошо, потом начинается утечка, срабатывает УЗО. Обсуживающий персонал, мастера-холодильщики рассуждают примерно так: "Пока холодильник работает меня Ваши "утечки" не волнуют. Как только начнет конкретно "коротить", тогда и в ремонт отправлю. А потенциал на корпусе убирайте проводами (имеется ввиду СУП)" ;;1):

Аватара пользователя
Shturman
1
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение Shturman » 27 июл 2012, 16:04

Ага, а если установить УЗО на "древние" сети, то и утечки в самих проводах бывает достаточно для срабатывания УЗО. Ну это не относиться к даному случаю, так как проводка меняеться

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей