Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Shturman
1
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение Shturman » 26 июл 2012, 14:14

androp писал(а):
на розетки 10А

Это кто ж сейчас на розетки ставит автомат на 10 А.
16 А (при кабеле 1,5 мм. кв), 20 А (при кабеле сечением 2,5 кв.мм)

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение Объявления » 26 июл 2012, 14:14

Нет аватара
West
Автор темы
Участник
Участник

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение West » 26 июл 2012, 17:41

zmiey писал(а):
West писал(а):

По схеме, у Вас на некоторых группах УЗО и автомат на 16А..... НО....номинал УЗО должен быть выше, чем номинал автомата, так как автомат выдерживает перегрузку, а УЗО нет.


В ванной на розетки хочу поставить УЗО с номинальным током утечки 10мА, но я несмог найти УЗО на 25А с током 10мА, наверное такие не делают, поэтому и поставил 16А как и АВ. Есть ли выход из этой ситуации?

Аватара пользователя
Shturman
1
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение Shturman » 26 июл 2012, 17:50

West писал(а):
В ванной на розетки хочу поставить УЗО с номинальным током утечки 10мА

Ставьте на 30 мА и не сушите себе головы. Чем более чувствительное УЗО тем больше с ним проблем (ложные срабатывания).
Ну если сильно хочеться то вот
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!

Нет аватара
West
Автор темы
Участник
Участник

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение West » 26 июл 2012, 18:23

Хорошо, спасибо!
А с остальными АВ и УЗО всё в порядке? Токи правильно подобраны?

Аватара пользователя
Shturman
1
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение Shturman » 26 июл 2012, 22:18

Мои замечания по схеме в сообщении №2

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение Pukin » 27 июл 2012, 09:38

West писал(а):
А с остальными АВ и УЗО всё в порядке? Токи правильно подобраны?

Наверно повторяюсь, т.к. писал не раз на форуме, но чота народ не слышит.
Избыточное количество УЗО - это не достоинство, а недостаток схемы. Если есть лишние деньги, то поставьте автоматы подороже, например АВВ, или проводники на кухню 4 кв мм проложите

ПУЭ 7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.

Аватара пользователя
Shturman
1
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение Shturman » 27 июл 2012, 09:46

Избыточное количество УЗО - это не достоинство, а недостаток схемы

Народ думает что чем боьше УЗО тем лучше. Я бы сказал даже что чем больше УЗО тем хуже

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение sergey_sav » 27 июл 2012, 12:34

Pukin писал(а):
Избыточное количество УЗО - это не достоинство, а недостаток схемы.

Shturman писал(а):
Я бы сказал даже что чем больше УЗО тем хуже

Причину такого заявления можете указать?
Если избыточность не обоснована техническими решениями, то это влияет только на габариты щита и его стоимость. Оптимальное количество аппаратов защиты, это параметр субъективный и определяется своим вИдением функционирования защиты схемы.
ИМХО
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Shturman
1
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение Shturman » 27 июл 2012, 12:48

sergey_sav писал(а):
Причину такого заявления можете указать?

Для меня основной причиной есть ложные срабатывания УЗО.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Схема квартирного щитка. Нужен совет!

Сообщение sergey_sav » 27 июл 2012, 12:53

И с чего это это вдруг? :))biggrin
Коттедж. На память... 74 группы, 12-13 одно- и трёхфазных УЗО, пара-тройка дифов. За 4 с лишним года ни одного ложняка.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], oBot и 0 гостей