Выбивает ДИФ после заземления

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
pachkm
Автор темы
Заглянувший

Выбивает ДИФ после заземления

Сообщение pachkm » 19 июл 2012, 12:01

Добрый всем день! Помогите чайнику. Есть электрический водонагреватель. Бьется током по трубе выхода горячей воды, хотя работает. Заземлил розетку, в которую он включен через вбитый в землю 3-х метровый железный уголок. При включении бойлера теперь сразу выбивает диф автомат. При отсоединении заземления все работает. Что делать? Как заземлить?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Выбивает ДИФ после заземления

Сообщение Объявления » 19 июл 2012, 12:01

Аватара пользователя
Shturman
1
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Выбивает ДИФ после заземления

Сообщение Shturman » 19 июл 2012, 12:16

pachkm писал(а):
При включении бойлера теперь сразу выбивает диф автомат. При отсоединении заземления все работает. Что делать? Как заземлить?

Типичная ситуация утечки тока в самом бойлере. Ремонтируйте бойлер. Ищите утечку тока.

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Выбивает ДИФ после заземления

Сообщение elhouse » 19 июл 2012, 12:35

Или, (самое прискорбное) если бак и тены не ремонтопригодны, покупайте новый.
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Интернет-магазин «Electric House». Стабилизаторы напряжения, инверторы, ИБП, аккумуляторы. Voltron, Voltron 3D, Энергия, Энергия Classic/Ultra.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Выбивает ДИФ после заземления

Сообщение nikola » 19 июл 2012, 13:27

Какая марка водонагревателя. Когда он отключен - на трубе есть напряжение? Проверьте в розетке правильность подключения. Проверьте тестером сопротивление между вилкой и корпусом. Можно снять, разобрать, вытащить тэну, прозвонить ее и если замыкает заменить. Все это делается легко, тэны любые продают.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
pachkm
Автор темы
Заглянувший

Re: Выбивает ДИФ после заземления

Сообщение pachkm » 19 июл 2012, 13:37

Всем БОЛЬШОЕ спасибо! Все понятно, разберу бойлер - Термекс на 100 литров. Тены в нем от нашей воды летят через год-два.

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Выбивает ДИФ после заземления

Сообщение elhouse » 19 июл 2012, 13:41

pachkm писал(а):
Тены в нем от нашей воды летят через год-два.

Я думаю замена тенов решит проблему.
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Интернет-магазин «Electric House». Стабилизаторы напряжения, инверторы, ИБП, аккумуляторы. Voltron, Voltron 3D, Энергия, Энергия Classic/Ultra.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Выбивает ДИФ после заземления

Сообщение nikola » 19 июл 2012, 13:56

Фото с форума сантехников, Вам в помощь.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость