Подгорают контакты пускового реле

Сообщение AlEkSeYkOrNy » 29 июн 2012, 15:12

Здравствуйте!
Есть электронасос БЦ-1,1-18-УМ,220в 50Гц 720Вт 3 с чемто (стерта цифра) ампера. Внутри реле РТК-1-9 УХЛ4 3,3А.Перестал работать(качает воду из колодца), вскрытие показало-кондер 40 мкф выдавлена крышка (по маркировки он пусковой, в магазинах говорят что очень редкий),поставил на 50 мкф 400 В, на реле стали подгорать контакты, соответственно он не запускается. Двигатель 87 года выпуска.
Вот вопрос-чем заменить реле и почему подгорают контакты (может быть это просто совпадение?)

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Подгорают контакты пускового реле

Сообщение Объявления » 29 июн 2012, 15:12

Аватара пользователя
FRIM@N
Энергетик
Энергетик

Подгорают контакты пускового реле

Сообщение FRIM@N » 29 июн 2012, 16:30

Вы увеличили емкость - снинилось реактивное сопротивление цепи - возрос ток - подгорают контакты.

Нет аватара
AlEkSeYkOrNy
Автор темы
Участник
Участник

Подгорают контакты пускового реле

Сообщение AlEkSeYkOrNy » 29 июн 2012, 17:23

Понятно,конденсатор поставлю по меньше,а что сделать с реле,какой аналог взять?

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Подгорают контакты пускового реле

Сообщение nikola » 29 июн 2012, 18:29

Хорошо-бы посмотреть фото .Насос погружной ?Похоже что РТ это тепловое реле .Его надо выбрасить и поставить автомат на провод питания примерно 6А. Надо померять ток под нагрузкой и без .Кондер пусть останется этот .Под нагрузкой ток выравняется ,будет немного мощней качать и ток немного больше но раньше делали с запасом .

Добавлено спустя 12 минут 15 секунд:
Конденсатор не пусковой ,один рабочий .Это я пишу про модель насоса который два года назад ремонтировал .Собрали из двух один . Похоже что как у вас .
Надо сначало соединить на месте .Попробовать будет ли работать .Уж больно долго он трудится .

Добавлено спустя 13 минут 56 секунд:
Проверять надо через автомат .Если неправильно подключите кондер(не в ту обмотку ) будет греться и сгорит .Если не запускается долго не держите включенным .Дайте остыть .
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Подгорают контакты пускового реле

Сообщение slavapril » 29 июн 2012, 18:48

nikola писал(а):
Похоже что РТ это тепловое реле

Похоже, что это пуско-защитное реле. Применялось в стиральных машинах и холодильниках
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
AlEkSeYkOrNy
Автор темы
Участник
Участник

Подгорают контакты пускового реле

Сообщение AlEkSeYkOrNy » 29 июн 2012, 19:05

Я разбирал реле,там тепловая защита и микро втягивающее реле как на авто стартерах.в момент пуска замыкаться контакты этого реле и включаеться конденсатор,помимо этого есть еще кондеры которые постоянно подключены 2или3 по 10 мкф,если замкнуть контакты реле то мотор немного гудит.Сам насос не погружной,вход и выход под трубу дюйм с четвертью,реле похожа на реле от стиральных машин(со стрелкой вверх,черная почти кубическая коробочка,с тремя выводами),фото сделаю завтра,выложу скорее всего в понедельник.Работал он мало,может быть за всю свою жизнь пару месяцев непрерывной работы,это он у меня стал работать когда картошку начал поливать.

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Подгорают контакты пускового реле

Сообщение nikola » 29 июн 2012, 20:16

Мало работал ,много лежал ,подшибники наверно заржавели .Как он крутится от руки .Реле можно посмотреть на барахолке , это когда на улице продают всяким хламом ,но бывает и нужные вещи .У нас по выхдным работает .Хорошо-бы посмотреть на обмотки ,подшибники смазать .Если ротор будет косаться статора ,работать не будет .Конденсаторы 3 по 10 мФ надо заменить на один новый .А сейчас когда замыкаете РЕЛЕ и гудит попробовать крутануть рукой .Если не крутится это или кондеры или обмотки накрылись или механическая часть .

Добавлено спустя 17 минут 45 секунд:
И ещё попробовать без РЕЛЕ .Вместо него два провода которые идут на контакты соединить напрямую . А кондер 50мФ соеденить параллельно остальным ( проверить как раскрутится ) .И включить в розетку через автомат ненадолго .
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
AlEkSeYkOrNy
Автор темы
Участник
Участник

Подгорают контакты пускового реле

Сообщение AlEkSeYkOrNy » 02 июл 2012, 08:36

Про барахолку знаю,но по времени не получается,подшипники отл,ротор не касается,когда гудит крутну рукой-дальше сам раскручиваеться,если без реле то работает нормально только гудит немного.

не получается отправить фото,с телефона сижу,а прога тут до нужных размеров не получается обрезать фото.

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Подгорают контакты пускового реле

Сообщение nikola » 02 июл 2012, 08:58

Без РЕЛЕ гудит потому что идет лишний емкостной ток .Надо когда запустится отключать пусковой кондёр .Для этого есть пусковая кнопка ,ПОСТ кнопочный .У него две пары контактов .Нажимаешь и немного держишь пока не запустится .Замыкаются обе пары контактов и рабочие и пусковые .Отпускаешь остаётся только одна пара через которую работают рабочие кондёры .Нажимаешь на кнопку СТОП останавливается .

Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Сейчас ,пока нет кнопки ,можно включить только через один конденсатор 50мф .Поставить под нагрузку .Если будет нормально работать и не будет сильно греться то можно оставить и так .
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
AlEkSeYkOrNy
Автор темы
Участник
Участник

Подгорают контакты пускового реле

Сообщение AlEkSeYkOrNy » 02 июл 2012, 09:02

Греться я думаю не будет,он в колодце у меня опущен, а там холодно.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость