R ЗУ жилого дома.

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Рамиль
Автор темы
Электрик
Электрик

R ЗУ жилого дома.

Сообщение Рамиль » 28 июн 2012, 10:52

Ответьте пожалуйста каким должно быть значение R заземления жилого 24-х квартирного дома (380В)? Проекта нет.
я не электрик, я еще только учусь!

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

R ЗУ жилого дома.

Сообщение Объявления » 28 июн 2012, 10:52

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 28 июн 2012, 10:58

Величина сопротивления повторного заземления на вводе в здание не нормируется. Если это подразумевалось в вопросе.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Рамиль
Автор темы
Электрик
Электрик

Re: R ЗУ жилого дома.

Сообщение Рамиль » 28 июн 2012, 11:47

а общее (если можно так назвать) заземление во ВРУ сколько должно быть? или я чего то не понимаю?)

Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
система ТN-C-S

Добавлено спустя 22 минуты 18 секунд:
В ПУЭ табл.1.8.38

Электроустановки с источниками питания в электрических сетях с глухозаземленной нейтралью (или средней точкой) источника питания (система TN):
- в непосредственной близости от нейтрали 15/30/60**
- с учетом естественных заземлителей и повторных заземлителей отходящих линий 2/4/8**
я так понимаю: 4 Ома это общее сопротивление ЗУ, а вот с 30-ю Омами не совсем понятно.
я не электрик, я еще только учусь!

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: R ЗУ жилого дома.

Сообщение sergey_sav » 28 июн 2012, 16:35

Рамиль писал(а):
В ПУЭ табл.1.8.38

Не знаю, зачем смотрите раздел приёмо-сдаточных норм, но про заземление надо смотреть раздел 1.7 (1.7.61, 1.7.101-103)
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: R ЗУ жилого дома.

Сообщение haramamburu » 28 июн 2012, 18:17

Рамиль писал(а):
я так понимаю: 4 Ома это общее сопротивление ЗУ
Да, точнее Транс ... вместе с повторками, но как правило ЗУ имеет меньшее сопротивление
Рамиль писал(а):
а вот с 30-ю Омами не совсем понятно
Повторка на столбах...

Вам уже указали
sergey_sav писал(а):
повторного заземления на вводе в здание не нормируется

НО! никто не отменял минимальные требования к ЗУ

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей