R ЗУ жилого дома.

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 28 июн 2012, 10:58

Величина сопротивления повторного заземления на вводе в здание не нормируется. Если это подразумевалось в вопросе.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Сообщение Похожие темы » 28 июн 2012, 10:58

Посмотрите здесь:
Электрощитовая на крыше жилого 6 эт. дома ВРУ 1-11-10
Заземление и молниезащита жилого дома
Грустный ГРЩ в подъезде жилого дома
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Сообщение Объявления » 28 июн 2012, 10:58

Аватара пользователя
sergey_sav
Автор темы
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: R ЗУ жилого дома.

Сообщение sergey_sav » 28 июн 2012, 16:35

Рамиль писал(а):
В ПУЭ табл.1.8.38

Не знаю, зачем смотрите раздел приёмо-сдаточных норм, но про заземление надо смотреть раздел 1.7 (1.7.61, 1.7.101-103)
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: R ЗУ жилого дома.

Сообщение haramamburu » 28 июн 2012, 18:17

Рамиль писал(а):
я так понимаю: 4 Ома это общее сопротивление ЗУ
Да, точнее Транс ... вместе с повторками, но как правило ЗУ имеет меньшее сопротивление
Рамиль писал(а):
а вот с 30-ю Омами не совсем понятно
Повторка на столбах...

Вам уже указали
sergey_sav писал(а):
повторного заземления на вводе в здание не нормируется

НО! никто не отменял минимальные требования к ЗУ