Тр-р 380/36.

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Grumm
Автор темы
1
Энергетик
Энергетик

Тр-р 380/36.

Сообщение Grumm » 26 май 2012, 13:53

У трансформатора одна из катушек греется больше чем две другие. Соединение Y/Y. Катушки сфазированы. Напряжения равны, в ноле - ноль (относительно корпуса).Может ли это говорить о небольшом межвитковом замыкании в греющейся катушке?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Тр-р 380/36.

Сообщение Объявления » 26 май 2012, 13:53

Аватара пользователя
electric-pan
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Тр-р 380/36.

Сообщение electric-pan » 26 май 2012, 14:16

Замкнутый виток греет и в режиме холостого хода.Токи первичных обмоток на ХХ ?При симметричной нагрузке в катушке,имеющей КЗ,будет наблюдаться падение напряжения.
Когда ты споришь с дураком, он, вероятнее всего, занимается тем-же самым.

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Тр-р 380/36.

Сообщение Mixas » 28 май 2012, 10:39

Grumm писал(а):
Может ли это говорить о небольшом межвитковом замыкании в греющейся катушке?

Точно утверждать нельзя. Я бы сказал, что потерь в этой катушке больше, а они связаны и с состоянием и качеством магнитопровода под этой катушкой - токов Фуко больше, те нарушена изоляция между пластинами (ржавчина магнитопровода).
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Тр-р 380/36.

Сообщение Anatoliy » 28 май 2012, 23:16

1. Проверьте параметры транса подключая поочередно катушки на 220.
2. Не отбрасываю мысль что попутано начало конец.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме