Вопрос о заземлении

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Grumm
1
Энергетик
Энергетик

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение Grumm » 10 июл 2012, 11:12

Mixas писал(а):
Если соединить будет хуже или лучше?

Если выполните TN-C-S, то в случае отгорания ноля где то на линии, все потребители "пойдут искать ноль" на ваш контур. Оно вам надо? Пусть линейщики "столбы" свои землят сами. Я делаю ТТ в частном секторе.

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение Похожие темы » 10 июл 2012, 11:12

Посмотрите здесь:
Напряжение на заземлении, откуда?
При повторном заземлении сгорает счетчик
Какие режимы заземлении нейтрали используются?
Вопрос по Узо
Вопрос про счетчик
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение Объявления » 10 июл 2012, 11:12

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение nikola » 10 июл 2012, 13:32

Если ВЛ старая, некачественные повторные заземления, перекос фаз, нагрузок на линии - в нуле может быть потенциал.
При выполнении системы заземлений TN-С-S - ЗУ нужно выполнять качественно, к нему большие требования, сопротивление заземления должно быть маленьким. Заземление будет работать на PEN ВЛ, по нему будет протекать уравнивающий ток и будет происходить процесс, о котором Mixas писал выше. Есть вероятность что со временем появится потенциал на PE проводнике в доме. В этом случае, когда не получается качественно сделать систему TN-C-S , в частном секторе, где в большинстве своём линии электропередач старые, разрешается выполнить систему заземления ТТ.
При системе ТТ - категорически запрещается соединять заземление РЕN проводника питающей линии с заземлением PE проводника дома.
Заземление PEN и PE не должны находится рядом. Заземление PEN лучше выполнить на опоре. Все это нужно, что-бы не было заноса потенциала в дом, на корпус электроприборов. К заземлению ТТ предъявляются меньшие требования. Если мы в этом случае соединим ноль с опоры с своей землей PE проводника - то эта система не справится с своей задачей и в итоге появится потенциал в доме на корпусе электроприборов в результате аварии на ВЛ, длительного дальнего кз, когда ПН держат.
Вот вам и ответ: хорошо или плохо соединять PEN ВЛ и РЕ дома при системе ТТ.
У каждой системы есть свои плюсы и минусы. Минусы убираем применением дополнительной защиты.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение Mixas » 10 июл 2012, 13:53

Grumm писал(а):
пойдут искать ноль" на ваш контур. Оно вам надо?

Я бы по другому сказал. Только полный набор защитных мер обеспечивает достаточную электробезопасность электроустановок. Это заземление, зануление, защита по максимальному току, дифференциальному току, монтаж проводников РЕ и РN. Нуль линии ЛЭП в частном секторе он общий на всех и если он отгорает, то беда -то общая. Поэтому лишний раз его заземлить хуже не будет.
Случай был в моей практике: Один из соседей водопровод отогревал по весне. Взял фазу и накрутил на краник с холодной водой. Хорошо отогревал!- провод гудит и труба нагрелась -аж пар идёт! В другом доме электрическая печь была заземлена, зануления не было - ТТ значит. И вот эта фаза через землю попала на эту печь и хозяйку крепко током ударило - откочали - жива осталась. Этот мужик, который отогревал тоже страху натерпелся когда следак его допрашивал. Вот таки дела бывают. Не знаешь откуда прилетит!
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение Pukin » 10 июл 2012, 15:37

Grumm писал(а):
Я делаю ТТ в частном секторе.

Очень жаль. Вы злоупотребляете доверием людей, обратившихся к Вам. В ПУЭ показана система TN-S неспроста. acute))
Grumm писал(а):

Если выполните TN-C-S, то в случае отгорания ноля где то на линии, все потребители "пойдут искать ноль" на ваш контур. Оно вам надо?


Извините за прямоту, но это какая-то извращенная форма жадности :))biggrin

Попробуйте представить, что когда Вы подключаете вводной РЕN-проводник к РЕ-шине щита Вы не только заземляете вводной "ноль", но и дополнительно подключаете через этот РЕN-проводник к своему щиту другие заземляющие устройства, тем самым увеличивая вашу безопасность, а суммарное сопротивление всех ЗУ сети стремится к бесконечно малой величине.
Во как! ;;1):

Аватара пользователя
Grumm
1
Энергетик
Энергетик

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение Grumm » 10 июл 2012, 21:27

Pukin писал(а):
Извините за прямоту, но это какая-то извращенная форма жадности

Вот когда отгорит ноль на ТП а ваш контур станет красным от нагрузки - вспомните свои слова ...

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение Mixas » 11 июл 2012, 05:56

Pukin писал(а):
Извините за прямоту, но это какая-то извращенная форма жадности :))biggrin


Это какой-то новый электрический анекдот! Типа моё заземляющее устройство и по нему должен идти только мой ток - чужого нам не надо, но и своё не отдадим! По аналогиии: - Колхоз Заря просит Г... Дадим им? - Х... им - сами съедим! :F :-) :))) lol
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение nikola » 11 июл 2012, 06:36

Если ВЛ старая и повторные заземления перестали удовлетворять требованиям - то единичные соединения нуля с опоры с своим ЗУ не исправят ситуацию. Это может быть даже опасно потом ходить возле него. Качественно выполнить ЗУ могут только профессионалы. Что-бы исправить положение на линии - нужен её капитальный ремонт. Забивать повторные заземления, менять провода. Кто хочет подключить 380 В - обязан сделать заземление на опоре и ЗУ на вводе. Надо теребить электросетевые компании, что-бы обеспечили качественным электропитанием.
У нас в городе работы по замене старых линий идут полным ходом. В прошлом году поменяли ВЛ на СИП возле меня, поставили новый трансформатор . А то перед этим каждый ветер замыкали провода и искры сыпались на весь двор. Было отгорел ноль. Мне повезло, напряжение упало почти до нуля, не чего не сгорело. А некоторым нет.
Pukin писал(а):
Извините за прямоту, но это какая-то извращенная форма жадности

Жадность тут не причем, главное - безопасность человека, которому делаешь ЗУ.
В общем - капремонт линий идет по всей России, ждите - скоро они придут к Вам, просто надо их немного поторопить.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
faraon-san
Заглянувший

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение faraon-san » 12 июл 2012, 22:34

Здравствуйте.
Можете мне посоветовать: пол года назад в многоквартирном доме в результате замыкания перегорел ноль, где-то между автоматом и счетчиком, аварийная служба подключила ноль с заземления (т.к. счетчик опломбирован и электрики не смогли найти обрыв).
В квартире двух-проводная проводка, но сейчас есть необходимость подключить к заземлению несколько приборов.
На одном сайте прочитал, что заземлить возможно на самой розетке, просто соединив ноль с землей на розетке, но ноль у меня и так земля, что можете посоветовать?

Аватара пользователя
Shturman
1
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение Shturman » 12 июл 2012, 23:15

faraon-san писал(а):
заземлить возможно на самой розетке, просто соединив ноль с землей на розетке

Этого делать нельзя!!!
faraon-san писал(а):
аварийная служба подключила ноль с заземления

Если действительно электрики подключили ноль от шины РЕ, то они "крутые пацаны". Это получаеться что ток, который стекает по вашему нулю, попадает в нулевой защитный проводник РЕ и по проводнику РЕ ток может прийти к соседу на корпус какого-то прибора (приборов).
Если я не прав - может поправите.

Нет аватара
faraon-san
Заглянувший

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение faraon-san » 12 июл 2012, 23:27

Я вызывал из ЖЭКа электрика - он сказал, что все работает, ни чего больше сделать не могу
и пытался вызвать из Мосэнергосбыта электрика - там вообще сказали, что на такие работы ни кого не высылаем.

Просто СМ током бьется, да еще духовой шкаф подключать будем, хорошо бы от этого избавиться.

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей