Вопрос о заземлении

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
PavelP-y
Автор темы
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение PavelP-y » 20 май 2012, 13:41

Все правильно. Это называется система заземления T-N-C.
Со столба приходят фаза и ноль от глухозаземленной нейтрали трансформатора.
Ноль Вы подключаете на шину РЕ (повторное заземление) и с нее берете рабочий ноль на счетчик.
Дальше РЕ и ноль нигде не пересекаются.

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение Объявления » 20 май 2012, 13:41

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение Похожие темы » 20 май 2012, 13:41

Посмотрите здесь:
Напряжение на заземлении, откуда?
При повторном заземлении сгорает счетчик
Какие режимы заземлении нейтрали используются?
Вопрос по Узо
Вопрос про счетчик
Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение Anatoliy » 20 май 2012, 14:01

Вам верно сказали.
Вложения
Ввод с ВЛ.pdf
(58.18 КБ) 164 скачивания
Ввод с ВЛ.pdf
(58.18 КБ) 164 скачивания
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
nikola
Russia
Гуру клуба
Гуру клуба
Старший энергетик
Старший энергетик

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение nikola » 20 май 2012, 19:15

Трехпроводную систему делают для безопасности человека от поражения электрическим током.
На вводе ставим диф защиту. Через нее идут фаза и ноль. Третий провод PE-земля, после УЗО с нолем-N и фазой-L нигде не соединяется.
К нему подключаются металлические части электроприборов. Ток идет по фазному проводу, через нагрузку возвращается по нулевому проводу. Разница между ними равна нулю - защита молчит. Если фаза или ноль будет прошивать на корпус - часть тока(утечки) пойдет через третий провод на землю. В защите появляется разница в двух проводниках больше 30 мА - она сработает. Если не будет третьего провода - ток утечки пойдет через Человека. В общем два рабочих проводника: фаза и ноль, по которым идет ток и один - защитное заземление, в
котором при нормальной работе ничего не идет. Он обязательно должен быть заземлен.
В щите на доме, где счетчик, ставим две шинки: N и PE. Дальше в дом идут три провода, каждый выполняет свою работу и друг с другом не разговаривают.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
PavelP-y
Автор темы
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение PavelP-y » 20 май 2012, 19:47

bimoon писал(а):
Вводной автомат у нас находиться на столбе, от него к счётчику (находится с наружной стороны дома) бросают два провода(фаза,ноль

Автомат должен быть однополюсной, только на фазу. Ни PE ни PEN не должны разрываться коммутирующими аппаратами.
bimoon писал(а):
Я так понимаю PEN надо разделить, тоесть от клемы где два провода соеденены (ноль и земля) я прокидываю два провода в ВРУ в доме один на шину N ,а другой на шину PE ??

Правильно понимаете. N -рабочий ноль. Он может разрываться автоматами, коммутироваться и т.д. и т.п.
PE- защитное заземление. После разделения PE и N не должны соединяться, иначе будут ложные срабатывания УЗО ( при его наличии).
bimoon писал(а):
и не понимаю в розетках ноль с землёй тоже должны быть соеденены

Ни в коем случае
bimoon писал(а):
или же земля должна быть в своём пазу земли???

Абсолютно верно

Аватара пользователя
electron
Член клуба
Член клуба
Электрик
Электрик

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение electron » 20 май 2012, 22:16

bimoon писал(а):
Вот, а дальше в дом мне как это дело заводить? Я так понимаю PEN надо разделить, тоесть от клемы где два провода соеденены (ноль и земля) я прокидываю два провода в ВРУ в доме один на шину N ,а другой на шину PE ??

Со столба PEN проводник идет на шину PE, на эту же шину подключаем проводник от заземления сечением не менее -медь 10мм2, алюминий 16мм2. Ставим шину N, соединяем ее двумя перемычками по краям с шиной PE.
С шины PE тянем проводник к счетчику на вход нуля, с выхода - на шину N.
Фаза приходит на автомат, с него на фазный ввод счетчика, выход - на другие автоматы или еще один общий (естественно соблюдая селективность) и далее другие, в зависимости какую защиту вы собираетесь ставить.
Чтоб, допустим, прокинуть провод к розеткам, берем фазу с автомата, предназначенного для этой группы, ноль с шины N, землю с шины PE.
bimoon писал(а):
в розетках ноль с землёй тоже должны быть соеденены

PavelP-y писал(а):
Ни в коем случае

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение sergey_sav » 21 май 2012, 09:46

bimoon писал(а):
а нет ли какого нибудь чертежика для чайника

Чертёжик Вам скинули в сообщении 3, это для системы TN-C-S. Автомат на столбе должен быть однополюсным и стоять на "красном" проводе. Если автомат на столбе двухполюсный, то ни о каком соединении нуля и земли не может идти речь, то есть с заземления провод идёт только на шину РЕ, а от неё на защитные контакты розеток. Это система ТТ.
В первом случае, несмотря на электрический контакт N и РЕ на одной шине, назначение проводников различное. N (голубой) -рабочий ноль, по нему протекает ток нагрузок. РЕ (жёлто-зелёный) защитный ноль - по нему в исправной проводке ток нагрузок не протекает (за исключением токов утечки оборудования, если таковое предусмотрено производителем)
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение sergey_sav » 21 май 2012, 22:44

bimoon писал(а):
получается что соединение нуля и земли происходит до вводного автомата

Деление совмещённого нуля (PEN) происходит до автомата.
bimoon писал(а):
а если он на столбе можно ли после него соеденить?

Делить после АВ нельзя
bimoon писал(а):
не увидел никаких соединений перемычками шин N и PE это не нужно

Единая шина, поэтому и нет перемычек (шина, это и есть перемычка)
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
electron
Член клуба
Член клуба
Электрик
Электрик

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение electron » 21 май 2012, 23:35

bimoon писал(а):
на данном чертеже не увидел никаких соединений перемычками шин N и PE - это не нужно?

Не увидел, т.к. PEN проводник в этом случае уже разделен на N и PE.

Аватара пользователя
PavelP-y
Автор темы
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение PavelP-y » 22 май 2012, 00:32

bimoon писал(а):
а нет ли какого нибудь чертежика для чайника, где бы это наглядно было показано, просто никак у меня эта картинка в голове не складывается


Как-то так. На скорую руку.
bimoon писал(а):
картинка в голове складывается?

Аватара пользователя
PavelP-y
Автор темы
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Вопрос о заземлении

Сообщение PavelP-y » 22 май 2012, 02:56

bimoon писал(а):
еще так и не подсказали с самого заземления на шину соединения с нулем должен идти медь 10мм.кв. а дальше можно 2,5?

А далее на всех участках цепи жила PE должна быть не менее сечения фазной жилы. Т.е от шины ГЗШ до шины РЕ заземляющая жила должна соответствовать фазному проводу:
bimoon писал(а):
с двух полюсного автомата ........ на счетчик далее на узо, затем ..................... на потребительские автоматы

bimoon писал(а):
вроде так

Удачи -): .

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Заземление, зануление, молниезащита»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей