Коэффициент сезонности

Консультации и обсуждение вопросов устройства и эксплуатации заземлителей, контуров, систем уравнивания потенциалов и молниезащиты. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Morigan
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Мастер
Мастер

Коэффициент сезонности

Сообщение Morigan » 17 май 2012, 08:19

При измерении сопротивления заземляющего устройства применяется ли сейчас коэффициент сезонности? Если да, то где его взять?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Коэффициент сезонности

Сообщение Объявления » 17 май 2012, 08:19

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Коэффициент сезонности

Сообщение миш » 17 май 2012, 17:15

При определении удельного сопротивления земли в качестве расчетного следует принимать его сезонное значение, соответствующее наиболее неблагоприятным условиям.пуэ 1.7.56. но официальный документ который бы предписывал сто процентное исполнение сезонного значения я не знаю.есть еще ( МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

РД 153-34.0-20.525-00).там написано , что проверка должна производится в период большего высыхания грунта, а так же(При проведении измерений в условиях, отличающихся от указанных, необходимо применять сезонный коэффициент Kс (см. приложение 3). Сопротивление RЗУ определяется по формуле)
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Коэффициент сезонности

Сообщение slavapril » 17 май 2012, 18:09

глина, садовая земля......................4*10³
чернозем....................................5*10³
суглинок, каменистая глина.............10*10³
щебень с песком, каменистая почва...20*10³
супесь.......................................30*10³
песок с галькой...........................80*10³
Приводимая размерность - Ом*см
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Morigan
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Мастер
Мастер

Re: Коэффициент сезонности

Сообщение Morigan » 18 май 2012, 07:21

А реально кто-нибудь занимается измерениями и как он заполняет протоколы? Учитывает или нет коэффициент сезонности?

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Коэффициент сезонности

Сообщение slavapril » 18 май 2012, 17:34

Коэффициент сезонности нужен, чтобы рассчитать заземление так, чтобы его величина в конечном итоге уложилась в требуемую норму при наихудших условиях контакта земли и заземлителей. Именно от него будет зависеть количество и глубина заземлителей из выбранного материала. И нафига его указывать без привязанных к нему расчетов?
Хотя, если у вас вопрос будет остро стоять, я согу поинтересваться у людей.
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Morigan
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Мастер
Мастер

Re: Коэффициент сезонности

Сообщение Morigan » 18 май 2012, 20:25

Дело в том, что в протоколе "обследования и измерения параметров заземляющих устройств" (бланк рекомендован Ростехнадзором) в таблице указывается: измеренное сопротивление заземляющего устройства, Rизм, Ом; Сезонный коэффициент сопротивления за-землителя, Кс и Фактическое сопротивление заземляющего устройства: Rз=Кс*Rизм, Ом. В результате получается, что для определения фактического сопротивления - надо знать сезонный коэффициент.
slavapril писал(а):
Хотя, если у вас вопрос будет остро стоять, я согу поинтересваться у людей.

Если можете - поинтересуйтесь.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Коэффициент сезонности

Сообщение haramamburu » 18 май 2012, 20:45

Morigan писал(а):
для определения фактического сопротивления - надо знать сезонный коэффициент.

А Вы "закатайте" глубинный заземлитель... там и не понадобится сей коэффициент :))) имхо

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Коэффициент сезонности

Сообщение slavapril » 18 май 2012, 21:27

Блин....Игорь, прошу извинить. Я не тот параметр написал. Сижу с пивом, задачу пишу и тут сижу. Короче, туплю.
Дело в том, что при промерзании грунта электропроводность его ухудшается и удельное сопротивление возрастает вдобавок к проводимости грунта. Поэтому в расчет нужно вводить поправку Км - коэффициент сезонности, величина которого определяется в зависимости от климатической зоны. а климатическая зона характеризуется по продолжительности замерзания воды. А именно сколько суток в год она замерзает.
Для первой коэффициент 1,9/5,8 (вода мерзнет 170...190 дней в году)
для второй коэффициент 1,7/4,0(вода мерзнет 150 дней в году)
для третьей коэффициент 1,5/2,3(вода мерзнет 100 дней в году)
для четвертой коэффициент 1,3/1,8(вода 0 дней в году)
Числитель - для вертикальных заземлителей с заложением их вершин на глубине 0,5...0,7м от поверхности земли; знаменатель - для горизонтальных заземлителей при глубине заложения 0,3...0,8м
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Morigan
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Мастер
Мастер

Re: Коэффициент сезонности

Сообщение Morigan » 18 май 2012, 21:38

Блин, окончательно запутали. В РД 153-34.0-20.525-00 вообще таких цифр не фигурирует. Да, там тоже от широты коэффициент зависит и от грунта, а Вы где взяли эти данные? И ещё вопрос - а причем здесь сезон?

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Коэффициент сезонности

Сообщение slavapril » 18 май 2012, 22:09

Morigan писал(а):
Вы где взяли эти данные

В универе учился - рассчитывали контур заземления. Задачи остались с данными. Там в методичке эти коэффициенты были.Видимо, из какой-то литературы.
Morigan писал(а):
а причем здесь сезон?

Земля содержит влагу - и это не секрет. Чем холоднее зона, тем более твердый лед вокруг заземлителей. Чем тверже(холоднее) лед, тем больше его сопротивление. И получается, что заземлитель окутывается льдом и контактирует с землей не напрямую, а через лед - своего рода дополнительное переходное сопротивление. Такой контакт является наихудшим условием, поэтому для таковых наихудших условий и рассчитывается заземление. Таким образом, при правильном проектировании с учетом конкретно данного рассматриваемого коэффициента для данной зоны выполненное заземление будет иметь при наихудших условиях(обледенение) сопротивление, к примеру, 4 Ом. А летом гораздо меньше, так как будет прямой контакт с землей. Но поскольку заземление должно иметь требуемое по правилам норму заземления в любой момент времени, то и учитываются наихудшие условия. А таким условием является наледь на заземлителе(либо сама обледенелая земля).
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.