Barkas99 писал(а):
Дорисовал схему электроснабжения частного дома, прошу на обсуждение, высказывайте замечания
1. Не указаны типы линий между отдельными строениями/объектами - при ВЛ - то да, кол-во УЗИПов оправдано, иначе избыточно;
2. Перенасыщенность специальными аппаратами контроля (вольтметры, амперметры, автоматический переключатель фаз)- чем сложнее техника, тем выше вероятность отказа, а еще жить в таких условиях сложновато - постоянно мигает свет из-за переключателя, сбиваются настройки электроники...
(Даже на объектах особой категории надежности не приходилось иметь столько аппаратов контроля - для любопытства?, так и удорожание со0ставит процентов 100 - 150, а уж их ремонт.... Кстати нет и возможности смены этих аппаратов без полного отключения)
3. Неравномерность загрузки фаз то же не очень хорошо.
4. Сети заземления - РЕ - выполняются радиально от ГЗШ к каждому распредузлу.