Схема ввода 3ф питания в частный дом

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани, производятся только для членов клуба электриков и VIP-пользователей!
Создавать темы в этом разделе могут только члены клуба электриков и VIP-пользователи - Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Схема ввода 3ф питания в частный дом

Сообщение Mixas » 17 май 2012, 08:34

Barkas99 писал(а):
У кого какие будут замечания ?

По заземлению: У вас что? подстанция что-ли? Такое мощное заземление! Достаточно одного электрода! Когда вбиваете уголок в грунт, как только он пойдёт "Туго" считайте что заземление с сопротивлением 4 Ом обеспечено. Ток замыкания на землю 50 ампер. Куда больше?
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Re: Схема ввода 3ф питания в частный дом

Сообщение Похожие темы » 17 май 2012, 08:34

Посмотрите здесь:
Схема ввода, переключение по времени
Частный дом. Установка РЩ
Вводной кабель в частный дом
Низкое напряжение на входе в частный дом
Растояние ввода от столба
Реклама на форуме
Реклама на форуме

Re: Схема ввода 3ф питания в частный дом

Сообщение Объявления » 17 май 2012, 08:34

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Схема ввода 3ф питания в частный дом

Сообщение sergey_sav » 17 май 2012, 09:17

Mixas писал(а):
...как только он пойдёт "Туго" считайте что заземление с сопротивлением 4 Ом обеспечено.
Полагаете, что это хорошая шутка?...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
PavelP-y
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Схема ввода 3ф питания в частный дом

Сообщение PavelP-y » 17 май 2012, 10:09

sergey_sav писал(а):
PavelP-y писал(а):
Так и сейчас на TNC не похоже.
А на что же похоже?...

Учитывая то, что пятая жила на фото ни коим образом не соединена с нулевой шиной, а полностью от неё изолирована, то
Схема ввода 3ф питания в частный дом - TT.jpg
Схема ввода 3ф питания в частный дом - TT.jpg (8.53 КБ) 4066 просмотров
Схема ввода 3ф питания в частный дом - TT.jpg
Схема ввода 3ф питания в частный дом - TT.jpg
(8.53 КБ) 4066 просмотров
явно похоже на ТТ

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Схема ввода 3ф питания в частный дом

Сообщение Mixas » 17 май 2012, 14:53

sergey_sav писал(а):
хорошая шутка

Хорошая шутка бить пять электродов по 2,5 м кувалдой, :))) причём кувалдой с длинной ручкой можно только дотянутся до верха этого электрода! :F :))) :))biggrin lol
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Схема ввода 3ф питания в частный дом

Сообщение sergey_sav » 17 май 2012, 16:08

PavelP-y писал(а):
Учитывая то, что пятая жила на фото ...
Давайте определимся, про какое фото речь и где там пятая жила? После этого порассуждаем о системе.
На первом рисунке TNCS, на фото никакая (ибо про землю не ясно), но следуя совету электрика, получится ТТ
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Схема ввода 3ф питания в частный дом

Сообщение sergey_sav » 18 май 2012, 00:50

alex19812 писал(а):
завести сначала поставить 4-х полусн. автомат затем узо затем к счетчику

С системой заземления определились?
Или опять по кругу пойдём...
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Схема ввода 3ф питания в частный дом

Сообщение Василич » 18 май 2012, 07:36

Mixas писал(а):
Хорошая шутка бить пять электродов по 2,5 м кувалдой,

А мы приспособились использовать SDS-max перфоратор в ударном режиме - сидишь на стремянке и куришь, а перф работает...
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
PavelP-y
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Схема ввода 3ф питания в частный дом

Сообщение PavelP-y » 18 май 2012, 08:41

sergey_sav писал(а):
Давайте определимся, про какое фото речь и где там пятая жила? После этого порассуждаем о системе.

Схема ввода 3ф питания в частный дом - P11007651gif.gif
Схема ввода 3ф питания в частный дом - P11007651gif.gif (63.66 КБ) 430 просмотров
Схема ввода 3ф питания в частный дом - P11007651gif.gif
Схема ввода 3ф питания в частный дом - P11007651gif.gif
(63.66 КБ) 430 просмотров

Аlex19812 сколько проводов соединены в месте, обозначенном синей стрелкой? И есть ли соединение проводов в месте, обозначенном красной стрелкой (сколько и каких)? Заземлён ли корпус ящика?

Нет аватара
Barkas99
Автор темы
Участник
Участник

Re: Схема ввода 3ф питания в частный дом

Сообщение Barkas99 » 23 май 2012, 15:27

Продолжим, на правах родителя данной темы
Дорисовал схему электроснабжения частного дома, прошу на обсуждение, высказывайте замечания
Принципиальная схема


Электрическая схема вложена
Вложения
Электр схема электроснабж 3ф частн дома.pdf
(611.11 КБ) 100 скачиваний

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Схема ввода 3ф питания в частный дом

Сообщение Pukin » 24 май 2012, 15:09

Василич писал(а):
А мы приспособились использовать SDS-max перфоратор в ударном режиме

Наших научите!

Строительная доска объявлений
Доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей