Верна ли конфигурация?

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
karas3d
Автор темы
Заглянувший

Верна ли конфигурация?

Сообщение karas3d » 09 май 2012, 21:09

Всем привет. С другом в деревне заменили старую советскую проводку. сделали так:
от эл.счетчика через автоматические выключатели (2 x 20А) идут две линии:
1 - по дому: медным проводом ПУНП 4мм (на розетки и свет от него идет ПУНП 2,5мм медь)
2 - на улицу/хоз. помещения: ПУНП 2,5 мм медь

Сечения были выбраны из расчета максимального потребляемого тока, все соединения пропаяны и изолированы, проводка открытая.
Вопрос: верно ли выбран номинал автоматических выключателей? (из расчета максимально допустимого тока для меди 2,5мм= 21А)

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Верна ли конфигурация?

Сообщение Объявления » 09 май 2012, 21:09

Аватара пользователя
FRIM@N
Энергетик
Энергетик

Re: Верна ли конфигурация?

Сообщение FRIM@N » 09 май 2012, 22:48

Лучше 16, с небольшим запасом

Нет аватара
trek
Новенький

Re: Верна ли конфигурация?

Сообщение trek » 10 май 2012, 00:44

karas3d писал(а):
Всем привет. С другом в деревне заменили старую советскую проводку. сделали так:
от эл.счетчика через автоматические выключатели (2 x 20А) идут две линии:
1 - по дому: медным проводом ПУНП 4мм (на розетки и свет от него идет ПУНП 2,5мм медь)
2 - на улицу/хоз. помещения: ПУНП 2,5 мм медь

Сечения были выбраны из расчета максимального потребляемого тока, все соединения пропаяны и изолированы, проводка открытая.
Вопрос: верно ли выбран номинал автоматических выключателей? (из расчета максимально допустимого тока для меди 2,5мм= 21А)

Автоматический выключатель на медный провод 2,5 мм 16А, исходя из время-токовых характеристик, в сети достаточно материалов на эту тему.
По поводу провода ПУНП:
Выдержка из письма ВНИИКП и ТК 46 «Кабельные изделия № 5/1-160 от 18.11.2009 г. в Роспотребнадзор
"...Причинами высокой потенциальной опасности кабелей и проводов зачастую являются конструктивное исполнение с нарушением требований стандартов, применение не соответствующих материалов, в том числе вторичного сырья.
Таким «опасным» изделием является провод бытового назначения марок ПУНП, ПУГНП, АПУНП, ППБН и др. по ТУ 16.К13-020-93, который выпускался кабельными заводами. Нормированное в ТУ электросопротивление жил не соответствует требованиям ГОСТ 22483-77 на жилы, что позволяет выпускать провода с фактическим сечением жил до 30% ниже номинального сечения (указанного на ярлыке), что при эксплуатации приводит к аварийным ситуациям. Нормированная в ТУ толщина изоляции и оболочки не соответствует требованиям ГОСТ 23286-78 на нормы толщин, что не обеспечивает требуемой электрической безопасности. Нормированное в ТУ напряжение 220 или 250 В не соответствует используемому в электросетях 220/380 или 380/660 В (450/750В).
Учитывая изложенное в начале 2007 г. ОАО «ВНИИКП» было оформлено отраслевое извещение К71.768-2007 об аннулировании ТУ 16.К13-020-93 без замены с 01.06.2007 г. В течение 2007-2009 г. заводами Ассоциации «Электрокабель» эти провода были сняты с производства. ..."
Прочитать статью полностью можно здесь - Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!

Аватара пользователя
electron
Член клуба
Член клуба
Электрик
Электрик

Re: Верна ли конфигурация?

Сообщение electron » 10 май 2012, 13:44

karas3d писал(а):
Вопрос: верно ли выбран номинал автоматических выключателей? (из расчета максимально допустимого тока для меди 2,5мм= 21А)

Желательно 16А

karas3d писал(а):
проводом ПУНП

Лучше бы было проводом ВВГнг-LS

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость