Ввод кабеля в щит

Сообщение MRSSR » 19 апр 2012, 06:50

добрый день.
подскажите как должен оформляется вход в щит силового кабеля, кабель подходит в металлической трубе. Инспектор утверждает, что труба должна заходить в щит и быть приварена к нему. Ссылается на гост по заземлению. заставляет наращивать трубу чтоб она заходила в щит. Прав ли инспектор?
Вложения
к щиту кабель подходит в металлической трубе на в сам щит не заходит. - фотография (1).JPG
к щиту кабель подходит в металлической трубе на в сам щит не заходит. - фотография (1).JPG (33.67 КБ) 2687 просмотров
к щиту кабель подходит в металлической трубе на в сам щит не заходит. - фотография (1).JPG
к щиту кабель подходит в металлической трубе на в сам щит не заходит. - фотография (1).JPG
(33.67 КБ) 2687 просмотров
вводной кабель входит в щит не в трубе снизу справа  - фотография.JPG
вводной кабель входит в щит не в трубе снизу справа - фотография.JPG (35.05 КБ) 2687 просмотров
вводной кабель входит в щит не в трубе снизу справа  - фотография.JPG
вводной кабель входит в щит не в трубе снизу справа - фотография.JPG
(35.05 КБ) 2687 просмотров

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Ввод кабеля в щит

Сообщение Объявления » 19 апр 2012, 06:50

Аватара пользователя
Morigan
Член клуба
Член клуба
Мастер
Мастер

Re: Ввод кабеля в щит

Сообщение Morigan » 19 апр 2012, 07:44

У нас в последнее время любят ссылаться на ГОСТы. А как же ПУЭ? п 2.3.15. "...кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;" Т.е., если это не щитовая, то на высоте до 2м вы должны защитить кабель от механических повреждений, но не обязательно трубой. А по заземлению: что мешает поотдельности заземлить трубу и корпус щита.

Нет аватара
MRSSR
Автор темы
Заглянувший

Re: Ввод кабеля в щит

Сообщение MRSSR » 19 апр 2012, 16:41

спасибо за информацию. но а если кабель замоноличен в стене его тоже обязан защитить (в трубе), щит находится в коридоре больничного учреждения.

Аватара пользователя
FRIM@N
Энергетик
Энергетик

Re: Ввод кабеля в щит

Сообщение FRIM@N » 19 апр 2012, 16:46

вы должны защитить кабель от механических повреждений, но не обязательно трубой

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Ввод кабеля в щит

Сообщение Anatoliy » 19 апр 2012, 21:22

Инспектор прав.
Вложения
А10-93 Лист 17.pdf
(73.51 КБ) 249 скачиваний
А10-93 Лист 17.pdf
(73.51 КБ) 249 скачиваний
А10-93 Лист 16.pdf
(123.94 КБ) 190 скачиваний
А10-93 Лист 16.pdf
(123.94 КБ) 190 скачиваний
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Morigan
Член клуба
Член клуба
Мастер
Мастер

Re: Ввод кабеля в щит

Сообщение Morigan » 19 апр 2012, 21:36

Это схемы как можно выполнить соединение стальной трубы с щитом, а не как обязательно завести кабель.

Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
ПУЭ 4.1.18. Электропроводки цепей управления, измерения и другие должны соответствовать требованиям гл.3.4. Прокладка кабелей должна соответствовать гл.2.3. Проходы кабелей как снизу, так и сверху, внутрь панелей, шкафов и т.п. должны осуществляться через уплотняющие устройства, предотвращающие попадание внутрь пыли, влаги, посторонних предметов и т.п.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Ввод кабеля в щит

Сообщение Anatoliy » 19 апр 2012, 22:27

Morigan
1. читайте внимательно вопрос автора
"подскажите как должен оформляется вход в щит силового кабеля,"
2. Смотрите лист 16 от попадания влаги и пыли.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Morigan
Член клуба
Член клуба
Мастер
Мастер

Re: Ввод кабеля в щит

Сообщение Morigan » 19 апр 2012, 22:38

Anatoliy писал(а):
1. читайте внимательно вопрос автора"подскажите как должен оформляется вход в щит силового кабеля,"2. Смотрите лист 16 от попадания влаги и пыли.

Вопрос автора состоит не в том как правильно зайти трубой в щит, а как можно завести кабель в щит, чтобы не нарушить правила и прав ли инспектор. Дайте ссылку на правила по которым в щит ввод кабеля обязательно должен быть в трубе.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Ввод кабеля в щит

Сообщение Anatoliy » 19 апр 2012, 23:11

Вам дан типовик, на листе 16 доступно объяснено.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
MRSSR
Автор темы
Заглянувший

Re: Ввод кабеля в щит

Сообщение MRSSR » 20 апр 2012, 05:19

Morigan писал(а):
Это схемы как можно выполнить соединение стальной трубы с щитом, а не как обязательно завести кабель.

Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
ПУЭ 4.1.18. Электропроводки цепей управления, измерения и другие должны соответствовать требованиям гл.3.4. Прокладка кабелей должна соответствовать гл.2.3. Проходы кабелей как снизу, так и сверху, внутрь панелей, шкафов и т.п. должны осуществляться через уплотняющие устройства, предотвращающие попадание внутрь пыли, влаги, посторонних предметов и т.п.


можно ли в качестве уплотнителя использовать герметики, силиконы и др?

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей