FRIM@N
Энергетик
Энергетик

Re: Освещение в подвале на 36 вольт

Сообщение FRIM@N » 14 апр 2012, 21:22

По моему 12 В?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: Освещение в подвале на 36 вольт

Сообщение Объявления » 14 апр 2012, 21:22

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Освещение в подвале на 36 вольт

Сообщение миш » 14 апр 2012, 21:54

FRIM@N писал(а):
По моему 12
ну, как правильно сказать, я не знаю, попробую.Для обьектов с повышенной влажностью допустимое напряжение до 50 вольт или 3-й класс защиты.Соглашусь FRIM@N , что при 12 вольтах лучшая электробезопасность. На объектах встречал 12, 24, 36 вольт.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Глория
Автор темы
Участник
Участник

Re: Освещение в подвале на 36 вольт

Сообщение Глория » 15 апр 2012, 00:12

Спасибо всем за ответы, буду увеличивать мощность трансформатора. Убедился в оправданности расходов. А что касается 36в, то это требование пожарной инспекции.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Освещение в подвале на 36 вольт

Сообщение sergey_sav » 15 апр 2012, 00:25

Глория писал(а):
А что касается 36в, то это требование пожарной инспекции.

Да ну?... А может "не выше 50В", причём в опасных помещениях?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Освещение в подвале на 36 вольт

Сообщение haramamburu » 15 апр 2012, 07:04

Хм... а причем тут Пожарные?

Аватара пользователя
Калямба
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Инженер
Инженер

Re: Освещение в подвале на 36 вольт

Сообщение Калямба » 15 апр 2012, 10:14

Глория писал(а):
Необходимо сделать освещение в подвале на 36 в.


Предполагается стационарное освещение.........если-
1. Да ....В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор...п.6.1.16
2. Для переносных светильников.....не выше 50 В
....п. 6.1.17
Электриков -дураков не бывает. Они либо умные, либо убитые!
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
Глория
Автор темы
Участник
Участник

Re: Освещение в подвале на 36 вольт

Сообщение Глория » 15 апр 2012, 20:05

При чем пожарные не знаю, в школу пришел пожарный инспектор и написал предписание, а с ним , естественно, спорить никто не будет-себе дороже, моя задача сделать освещение указанного напряжения и в принципе я уже уже эту задачу решил-подключил параллельно аналогичный трансформатор и уменьшил мощность ламп с 60в. до 40в., еще раз всем спасибо.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Освещение в подвале на 36 вольт

Сообщение haramamburu » 15 апр 2012, 21:40

Глория писал(а):
в школу пришел пожарный инспектор и написал предписание,

А не надо спорить ... пусть покажет Пункт нарушения.. что б потом на досуге могли почитать

Плавали... знаем...

Нет аватара
Глория
Автор темы
Участник
Участник

Re: Освещение в подвале на 36 вольт

Сообщение Глория » 16 апр 2012, 16:21

Что то я вас господа электрики не пойму... Какой мне смысл мотивировать клиента на выяснение отношений с пожарным инспектором, которому я очень благодарен, так как благодаря ему у меня есть неплохой заказ! А вдруг дяденька инспектор скажет-"Ой, простите, я ошибся, оставьте 220 вольт!" И остался я без заказа! А оно мне надо?

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Освещение в подвале на 36 вольт

Сообщение haramamburu » 16 апр 2012, 17:01

Глория писал(а):
Какой мне смысл мотивировать клиента на выяснение отношений с пожарным инспектором, которому я очень благодарен, так как благодаря ему у меня есть неплохой заказ!

Ну тогда другое дело :))) Вам и карты вруки...

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.