Схема ЩУ. всё ли правильно?

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
джин
Автор темы
Новенький

Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?

Сообщение джин » 08 апр 2012, 20:25

Спасибо Всем. я вообще запутался. Если не затруднит Вас может так же наглядно исправить мою схему?
А вообще у меня в доме всё по 2 проводам идёт заземления нет в розетках. Но в будущем в планах есть водогрейка которая должна быть заземлена- но это потом. Так как мне соединить провода в щите?

Ноль со счетчика на шину после автомата- это надо

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?

Сообщение Объявления » 08 апр 2012, 20:25

Аватара пользователя
PavelP-y
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?

Сообщение PavelP-y » 09 апр 2012, 11:15

В щите нет разделения на PE и N, а значит это повторное заземление PEN на входе в здание.
Заземляя нулевой провод Вы придерживаетесь указаний энергосберегающей компании, или это Ваша произвольная схема? Какой у Вас заземлитель?
Попробуем подвести Вашу схему по общий знаменатель.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?

Сообщение sergey_sav » 09 апр 2012, 11:53

PavelP-y писал(а):
В щите нет разделения на PE и N, а значит это повторное заземление PEN на входе в здание.

К сожалению, это вообще "непоймичто", ибо в цепи PEN не должно быть коммутационных аппаратов.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
PavelP-y
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?

Сообщение PavelP-y » 09 апр 2012, 13:15

Т.е. коммутировать нельзя, даже в том случае, если после автомата есть повторное заземление?
Тогда получается так: однополюсные автоматы на фазу, а ноль напрямую на счетчик, с него на шину и в дом.
Либо так: ноль на шину, дальше вместе с фазой через двухполюсный автомат на счетчик и через второй двухполюсный на дом, и третий провод (PE) с шины напрямую в дом.

Нет аватара
RZA
Новенький

Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?

Сообщение RZA » 09 апр 2012, 14:02

Вводной автомат можно оставить, но он обязательно должен быть двухполюсным (ПУЭ запрещает устанавливать в нулевом защитном проводнике PEN предохранители и однополюсные автоматы) и установлен в специальном пластиковым боксе под пломбу.

Дальше я бы сделал так: фаза со счетчика пусть идет на однополюсный автомат, а ноль (в данном случае PEN) со счетчика - на нулевую шинку N, которая установлена на изоляторах в этом же шкафу. В этом же шкафу должна быть установлена шинка заземления (PE), куда присоединяется вывод с Вашего контура заземления (повторное заземление). А далее в дом уже уходит 3-х проводная сеть: фаза - с однополюсного автомата, ноль N - с нулевой шинки и земля PE - с шинки заземления. Так будет правильнее. А там уже Ваше дело, будете ли Вы использовать во внутренней проводки дома заземление (3-ий провод) или нет.

Если вам нужна схемка - как это выглядит, могу скинуть в личку или прямо на форуме.

Аватара пользователя
PavelP-y
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?

Сообщение PavelP-y » 09 апр 2012, 15:44

При двухполюсном автомате на входе PEN получается через коммутирующий аппарат, а при отсутствии перемычки между шинами PE и N получается система ТТ, что для частных домов допускается, но считается не совсем надежной (ИМХО).

Нет аватара
RZA
Новенький

Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?

Сообщение RZA » 09 апр 2012, 19:55

PavelP-y писал(а):
При двухполюсном автомате на входе PEN получается через коммутирующий аппарат, а при отсутствии перемычки между шинами PE и N получается система ТТ, что для частных домов допускается, но считается не совсем надежной (ИМХО).


Ну и что...я же говорю, что в ПУЭ запрещено ставить в нуле однополюсный автомат или предохранитель, а двухполюсный автомат разрешено, т.к. при к.з. от рвет как фазный проводник, так и ноль. Могу ссылочку скинуть из ПУЭ...

Нет аватара
джин
Автор темы
Новенький

Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?

Сообщение джин » 09 апр 2012, 20:12

Господа, огромное Вам спасибо за участие и помощь.
Я поступлю думаю так- ввод фаза, ноль, и земля (провод от столба повторное)-на ОПС1-D2, с него на автомат 2Р, далее счётчик, далее ввод в дом. ???????

Нет аватара
RZA
Новенький

Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?

Сообщение RZA » 09 апр 2012, 20:26

джин писал(а):
Господа, огромное Вам спасибо за участие и помощь.
Я поступлю думаю так- ввод фаза, ноль, и земля (провод от столба повторное)-на ОПС1-D2, с него на автомат 2Р, далее счётчик, далее ввод в дом. ???????


Ваше право...но свое мнение я описал выше.

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Схема ЩУ. всё ли правильно?

Сообщение миш » 09 апр 2012, 20:43

джин писал(а):
наружнего щита на столбе.
Значит в доме свой щит? тогда на вводе до счетчика ВН 2Р - 32А (выключатель нагрузки) потом, от счетчика в свой щит в доме на вводной автомат.дома можете соединять как хотите.
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость