Диф.защита генератора

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
МИХО
Автор темы
Заглянувший

Диф.защита генератора

Сообщение МИХО » 21 мар 2012, 01:47

Доброго времени суток всем участникам форума.
Прошу профессионального совета.
Есть бензиновая электростанция трехфазная. Переносная, современная. Мощности не знаю, но судя по кабелю(КГ 5*2,5) нагрузки - не большая.
Подключаем различное строительное оборудование - бетоносмеситель, прожекторы освещения, дрели-болгарки и т.д. И сама электростанция, и подключаемые нагрузки постоянно работают под открытым небом, в т.ч.
и под дождем и снегом. (Фирма занимается ремонтом дорожных покрытий).
Использовать заземление нет возможности - и станция, и бетономешалка постоянно перемещаются по дороге. А когда дождь - то, рабочие в мокрой одежде, обеими руками держатся за ручки всех этих механизмов, а ноги в лужах. В общем - не дай Бог пробоя изоляции.
ВОПРОС:
Как максимально обезопасить людей от поражения током в случае повреждения изоляции?
Имеет ли смысл установка трехфазного УЗО на выходе с электростанции?
Какое лучше УЗО (или ДИФ) подойдет для электродвигателя (ток утечки)?
Работает ли трехфазное УЗО в случае несимметричной нагрузки?
Какую хар-ку сработки по сверхтоку лучше установить?

Буду очень признателен за консультацию.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Диф.защита генератора

Сообщение Объявления » 21 мар 2012, 01:47

Аватара пользователя
electric-pan
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Диф.защита генератора

Сообщение electric-pan » 21 мар 2012, 06:12

Установите трехфазное УЗО типа "А"(не"АС") 0.01А с номиналом на ступень выше ,чем номинал головного автомата(если автомат 25 А ставьте УЗО 32 А и т.д. ).

Какое лучше УЗО (или ДИФ) подойдет для электродвигателя (ток утечки)?

Определитесь что Вы хотите защитить:двигатель или людей?

При несимметричной нагрузке трехфазное УЗО будет работать.
Установка УЗО со встроенной защитой от сверхтоков в Вашем случае не требуется.

Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Когда ты споришь с дураком, он, вероятнее всего, занимается тем-же самым.

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Диф.защита генератора

Сообщение Pukin » 21 мар 2012, 08:35

МИХО писал(а):
Как максимально обезопасить людей от поражения током в случае повреждения изоляции?
Имеет ли смысл установка трехфазного УЗО на выходе с электростанции?
Какое лучше УЗО (или ДИФ) подойдет для электродвигателя (ток утечки)?
Работает ли трехфазное УЗО в случае несимметричной нагрузки?
Какую хар-ку сработки по сверхтоку лучше установить?


Дык, обязательно ставить УЗО на переносные электроприемники для дополнительной защиты.

ПУЭ 1.1.13 ... территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям

ПУЭ 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.


ПУЭ 1.7.151. Для дополнительной защиты от прямого прикосновения и при косвенном прикосновении штепсельные розетки с номинальным током не более 20 А наружной установки, а также внутренней установки, но к которым могут быть подключены переносные электроприемники, используемые вне зданий либо в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, должны быть защищены устройствами защитного отключения с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. Допускается применение ручного электроинструмента, оборудованного УЗО-вилками...

Ну и конечно же не забывать про заземление токопроводящих частей электроустановок (бетономешалки и проч.), т.к. это основная(!) защита.

ПУЭ 1.7.149. При применении автоматического отключения питания металлические корпуса переносных электроприемников, за исключением электроприемников с двойной изоляцией, должны быть присоединены к нулевому защитному проводнику в системе TN или заземлены в системе IT, для чего должен быть предусмотрен специальный защитный (РЕ) проводник, расположенный в одной оболочке с фазными проводниками (третья жила кабеля или провода - для электроприемников однофазного и постоянного тока, четвертая или пятая жила - для электроприемников трехфазного тока), присоединяемый к корпусу электроприемника и к защитному контакту вилки штепсельного соединителя. РЕ-проводник должен быть медным, гибким, его сечение должно быть равно сечению фазных проводников. Использование для этой цели нулевого рабочего (N) проводника, в том числе расположенного в общей оболочке с фазными проводниками, не допускается.

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Диф.защита генератора

Сообщение Mixas » 21 мар 2012, 10:08

МИХО писал(а):
Подключаем различное строительное оборудование - бетоносмеситель

У вас генератор с изолированной нейтралью. Для того чтоб работала дифференциальная защита- двигатель бетоносмесителя необходимо также подключать по схеме с изолированной нейтралью и на корпус бетоносмесителя подключить проводник РЕ. Металлические стойки с прожекторами и корпуса прожекторов также необходимо соединить с проводником РЕ.
Желательно рядом с генератором всётаки выполнять заземление РЕ проводника (нейтраль до УЗО). Корпус генератора соедините с электродом заземления гибким медным проводником.
При выполнении этих мероприятий никого из доржных рабочих током не ударит!
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
МИХО
Автор темы
Заглянувший

Re: Диф.защита генератора

Сообщение МИХО » 21 мар 2012, 20:14

Большое спасибо за ответы.

Нашел название: Генератор AGT 8203 HSBE

По поводу заземления. Есть и штыри и канаты медные, но нет никакой возможности его втыкать - техника постоянно перемещается.

Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Диф.защита генератора

Сообщение slavapril » 21 мар 2012, 20:47

МИХО писал(а):
техника постоянно перемещается.

Так для этого штыри и предусмотрены. Это называется переносное заземление. Раньше, когда занимался подготовкой детских лагерей и турбаз ,пользовался таковым.
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
МИХО
Автор темы
Заглянувший

Re: Диф.защита генератора

Сообщение МИХО » 21 мар 2012, 23:28

И все-таки не получается с заземлением...

Выход с генератора AGT 8203 HSBE: Напряжение 220В/380В Мощность 7,5/3,0 кВ
Изолированные нейтрали и на генераторе и на нагрузках.
Иногда подключаем однофазные потребители (прожекторы, перфораторы и т.п.).

Я так понимаю, что целесообразно установить на генераторе такую последовательность:
Трехфазное УЗО с завышенным номинальным током---три однофазных ВА.
Только не знаю какие именно аппараты подойдут.

Подскажите пожалуйста оптимальное УЗО (учитывая, что земли нет).
1. Трехфазное УЗО (ном. ток; ток утечки; хар-ка; производитель)
2. Три однофазных ВА (ном. ток; хар-ка; производитель)

P.S. К большому сожалению, в Кишиневе мало российской, украинской аппаратуры такого рода. Есть фирмы ИЕК, ЕКF, Legrand. АВВ(очень мало).
Может что-то из их продукции подойдет?

Заранее большое спасибо.

Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
electrician писал(а):
Определитесь что Вы хотите защитить:двигатель или людей?


Конечно людей.
Двигатель - в десятую очередь.

Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
Забываю спросить - может кто сталкивался - какая защита встроена в таких генераторах (типа AGT 8203 HSBE)? И есть ли она вообще (кроме заземления)?


Изображение

Аватара пользователя
electric-pan
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Диф.защита генератора

Сообщение electric-pan » 23 мар 2012, 06:28

В характеристиках генератора указано что он имеет встроенную защиту от перегрузок.Установите дополнительно УЗО и не парьтесь с автоматами.Можно еще установить УЗО на розетку 220 В.

УЗО 25-32 А\ 0.01А(10мА) Legrand, Merlin Gerin,ABB.
Когда ты споришь с дураком, он, вероятнее всего, занимается тем-же самым.

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Диф.защита генератора

Сообщение Mixas » 23 мар 2012, 08:04

МИХО писал(а):
И все-таки не получается с заземлением...

Без заземления не гарантирована безопасность. Нарисуйте схему и Вы увидети, что в случаи разрыва проводника РЕ (Потери контакта) Диференциальная защита не сработает при выносе потенциала на тот же бетоносмеситель и при плохой изоляции генератора рабочий попадает под фазное напряжение. Максимальная защита не сработает (Изолированная нейтраль) и рабочий остаётся под напряжением!
Один электрод то уж можно вколачивать у генератора! Тем более в паспорте прописано по эксплуатации.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
electric-pan
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Re: Диф.защита генератора

Сообщение electric-pan » 24 мар 2012, 07:50

в случаи разрыва проводника РЕ (Потери контакта) Диференциальная защита не сработает при выносе потенциала на тот же бетоносмеситель и при плохой изоляции генератора рабочий попадает под фазное напряжение. Максимальная защита не сработает (Изолированная нейтраль) и рабочий остаётся под напряжением!

Не совсем понял о чем тут речь.Правильно подключенная дифзащита сработает при утечке как при наличии заземления,так и без оного.Разница в том ,что при отсутствии заземлителей ток ,в случае пробоя изоляции,может протечь через тело рабочего.Но сила этого тока как и время протекания ограничены УЗО(10мА 0.1-0.3 сек)и рабочий может почувствовать неприятный "щипок"(проверял когда-то на себе) или вообще никаких ощущений-зависит от пути протекания тока.
Михо, я говорю об УЗО с уставкой 0.01А (10мА)т.к. в Вашем случае применение устройств с большими уставками может быть небезопасно.Отсюда и особые требования к качеству изоляции питающих кабелей во избежание ложных срабатываний дифзащиты.
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Когда ты споришь с дураком, он, вероятнее всего, занимается тем-же самым.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей