Какова вероятность возникновения пожара при утечке тока

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Lushan
Автор темы
Заглянувший

Какова вероятность возникновения пожара при утечке тока

Сообщение Lushan » 19 фев 2012, 07:57

Тема такова - в деревянном доме произошел пожар. Очаг находился в перекрытии второго этажа. В очаге пожара не было обнаружено никаких источников зажигания, но нашлось место обугливания древесины за декоративным потолком 1-го этажа возле короба вентиляции. При монтаже электропроводки за декоративным потолком остался 3-х жильный кабель с незаизолированным концом, который прикасался к металлическому коробу вентиляции. Несколько дней до пожара девушка, убиравшаяся в помещении 2-го этажа, жаловалась но то, что ее бьет током от оконных рам, зеркала, батареи и т.п. Стены, пол, потолок в помещении были утеплены мин.ватой со слоем фольги, т.е. комната представляла собой коробочку с металлическим покрытием. Короб вентиляции, соответственно, также соприкасался с фольгой + имел свой слой шумоизоляции с той же фольгой. В щите установлены диф.автоматы, но они на утечку не срабатывали.
Может ли кто-нибудь прояснить ситуацию с научной точки зрения?

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Какова вероятность возникновения пожара при утечке тока

Сообщение Объявления » 19 фев 2012, 07:57

Нет аватара
Фёдорович
Участник
Участник

Re: Какова вероятность возникновения пожара при утечке тока

Сообщение Фёдорович » 19 фев 2012, 10:50

Было ли выполнено повторное заземление?
Если да, то по какой системе оно было выполнено? TT, TN-C-S или ещё какой.
По современным нормам заземление должно было быть выполнено по системе TN-C-S, и венткороб и фольга должны были быть заземлены, тогда и дифавтомат сработал-бы, правда отискать причину его срабатывания,- пришлось-бы попотеть.
А кто это придумал вместо плёнки пароизоляции класть металлическую фольгу?
По сути вопроса.
Если утечка происходила между фазным и нулевым проводами, но в пределах тока уставки автомата (ДА) то при длительном прохождении тока проводящие части (фольга) могли разогреться в точке прикосновения до температуры возгорания древесины.

Аватара пользователя
FRIM@N
Энергетик
Энергетик

Re: Какова вероятность возникновения пожара при утечке тока

Сообщение FRIM@N » 19 фев 2012, 12:55

Разве УЗО не должно сработать при любой утечке,ведь так или иначе утечка идет на землю.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Re: Какова вероятность возникновения пожара при утечке тока

Сообщение Василич » 19 фев 2012, 14:59

Приходилось сталкиваться с последствиями воздействия к.з. на алюминий? - при к.з диоксид алюминия поверхностный слой восстанавливается до химически чистого и в присутствии кислорода (а если еще и железо как катализатор) горит с выделением такого количества тепла, что горение становится самоподдерживающимся процессом (кажется это называется экзотермическая реакция) и пока не прогорит весь алюминий процесс не прекращается, и тушить его надо пеной, а не водой! (Смесь из алюминиевой пудры , магния и железных опилок - основные ингредиенты термитных шашек для сварки алюминиевых жил кабелей)
Жалобы на утечку - (надо было произвести прозвонку изоляции после влажной уборки) - неправильно подобранная уставка защит от к.з . + вентприток к месту пожара - ограниченное замыкание по увлажненной поверхности фольги = остались от домика ... и УЗО не причем - была не утечка, а к.з.!
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Нет аватара
Фёдорович
Участник
Участник

Re: Какова вероятность возникновения пожара при утечке тока

Сообщение Фёдорович » 19 фев 2012, 21:20

Lushan писал(а):
В щите установлены диф.автоматы, но они на утечку не срабатывали.
А кто сказал что утечка была на заземляющий провод? К сожалению нам сейчас приходится только предполагать.
1. Если утечка была на заземляющий провод (не важно, с нулевого или фазного провода), то ДА был обязан сработать по току утечки (при исправном УЗО, ДА).
2. Если ток протекал между фазным и нулевым проводом, то УЗО, ДА по утечке сработать ни как не могли, и восприняли как обыкновенную нагрузку, а за счёт того что фольга тонкая, имеет значительное сопротивление, + переходное сопротивление в точке соприкосновения провода с фольгой- протекающий ток мог не превышать тока уставки ДА, АВ в 10- 16А поэтому защита не сработала а этого тока, особенно при его длительном прохождении, оказалось достаточно для создания возгорания.
Василич писал(а):
Жалобы на утечку - (надо было произвести прозвонку изоляции после влажной уборки)

А это было ошибкой владельца дома.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость