Разводка по квартире

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Dimban
Автор темы
Участник
Участник

Разводка по квартире

Сообщение Dimban » 17 фев 2012, 19:29

Доброго времени суток!
Проводка в новостройке - давно избитая тема, но прошу меня особо не ругать и не отправлять в FAQ, много уже всего перечитал.
Друг попросил сделать ему проводку в новой квартире, поэтому хотелось бы все сделать правильно, или очень близко к тому.
Электротехнического образования нет, просто техническое, электротехника была постольку-поскольку, так что можно считать самоучкой-недоучкой.
Дано: новостройка, эл. плита, ввод 10 кВт, на лестничной клетке АВ 63А, щиток с АВ и счетчиком по плану в прихожей.
Буду делать:
Кабель – освещение ВВГ 3х1,5, варочная поверхность ВВГ 3х10, остальное ВВГ 3х2,5
Схема в щитке прилагается.
Группы АВ:
1. Освещение прихожая + ванная + туалет + вентиляция с/узел
2. Освещение комната + детская
3. Кухня + лоджия + вентиляция кухня
4. Теплый пол (с/узел + на кухне у рабочей зоны + лоджия) - ? можно ли все на один АВ?
5. Стиральная машина (в ванной)
6. Розетка ванная + бойлер накопит. (в ванной на 2 недели в году)
7. Варочная поверхность
8. Духовой шкаф + посудомоечная машина
9. Розетки Кухня раб. зона 1 группа
10. Розетки Кухня раб. зона 2 группа
11. Розетки Кухня – столовая
12. Розетки Комната + лоджия (раб. место, комп. на лоджии)
13. Розетки Прихожая + детская

УЗО:
1. Общий после счетчика 63А 100mA
2. Группа 5 + 6 25А 10mA
3. Группа 7 + 8 63А 30mA
4. Группа 11 + 12+ 13 40А 30mA
5. Теплый пол - ?

Вопросы:
1. не слишком громоздко получилось?
2. теплый пол - можно ли на один АВ повесить, управление будет разное, отдельно с/у, кухня и лоджия
3. УЗО - не накосячил ли я?
3. общее мнение
Вложения

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Разводка по квартире

Сообщение Объявления » 17 фев 2012, 19:29

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Разводка по квартире

Сообщение sergey_sav » 17 фев 2012, 19:45

Dimban писал(а):
Кабель – освещение ВВГ 3х1,5, варочная поверхность ВВГ 3х10, остальное ВВГ 3х2,5

Скрытое содержание (только для VIP-пользователей)

Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Dimban
Автор темы
Участник
Участник

Re: Разводка по квартире

Сообщение Dimban » 17 фев 2012, 23:16

sergey_sav, спасибо!

по поводу 5+6 тоже думал, скорее всего так и сделаю 2 узо по 10mA

по поводу ППМ и духовки, думаю все-таки на одну, очень небольшая вероятность того, что будут включены оба прибора одновременно, в конце концов, я пару АВ в резерв закинул, вдруг сгодятся.

по поводу 9+10, в эти группы включены потребители практически на 95% стационарные, типа эл. чайник, свч, комбайн, пароварка + 5% подключаемые типа блендер, кофемолка и т.д. Т.е. в розетках практически всегда находятся вилки, есть ли смысл их на узо выводить?

11-13 узо на 63 :lol: а зачем? (3х16А)х70%=33,6А ближайший 40А, почему 63А?

Добавлено спустя 11 минут 12 секунд:
кстати, бочему кабель именно ВВГнг-ls, а если просто ВВГнг? ВВГнг-ls вроде как для промышленных помещений?

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Разводка по квартире

Сообщение sergey_sav » 17 фев 2012, 23:25

Dimban писал(а):
по поводу 9+10, в эти группы включены потребители практически на 95% стационарные, типа эл. чайник, свч, комбайн, пароварка + 5% подключаемые типа блендер, кофемолка и т.д.
Все перечисленные приборы не стационарные, а переносные. К стационарным среди перечисленных в проекте можно отнести духовку, варочную поверхность и ПММ, если она тоже встройка.

11-13 узо на 63 ...а зачем? (3х16А)х70%=33,6А ближайший 40А, почему 63А?
Про 70% забудьте (но озвучьте нам откуда взяли...). Считайте по номиналам. 16*3=48А значит ближайшее УЗО 63/0,03.

а если просто ВВГнг? ВВГнг-ls вроде как для промышленных помещений?
В соответствии с ГОСТ Р 53315—2009
Исполнение нг-LS
Для групповой прокладки с учетом объема горючей загрузки в кабельных сооружениях и помещениях внутренних электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
PavelP-y
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Разводка по квартире

Сообщение PavelP-y » 17 фев 2012, 23:33

Не забудте учесть номинал вводного автомата при выборе счетчика -):
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!

Нет аватара
Dimban
Автор темы
Участник
Участник

Re: Разводка по квартире

Сообщение Dimban » 18 фев 2012, 13:34

sergey_sav, все поня, учту в дальнейшем!

по поводу 70%: взял их так же с форумов, мнение кучи народа. после Вашего замечания полез смотреть и вот что нашел:
Методические рекомендации по формированию нормативов потребления услуг жилищно - коммунального хозяйства.
Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 20 декабря 1997 г. N 1613 "О Программе демонополизации и развития конкуренции на рынке жилищно - коммунальных услуг на 1998 - 1999 годы", от 18 июня 1996 г. N 707 "Об упорядочении системы оплаты жилья и коммунальных услуг", Концепцией реформы жилищно - коммунального хозяйства в Российской Федерации, одобренной Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 1997 г. N 425 "О реформе жилищно - коммунального хозяйства в Российской Федерации", и предназначены для разработки нормативов потребления жилищно - коммунальных услуг населением.

Есть там поправочные коэффициенты для расчета освещения в квартире и пользования бытовыми приборами, но с оговоркой, что они для малочисленных семей, состоящих из 1, 2-х и 3-х человек - 0,7; 0,85 и 0,95 соответственно.

Так что правильность использования этих 70% по большому счету ни чем не подтверждается, просто чье-то мнение, спасибо, что обратили на это внимание, буду учитывать полностью!


PavelP-y, по поводу учета номинала, тут все просто, вводной АВ и счетчик - установлены по проекту и являются собственностью энергосберегающей компании, дом сдавался без внутренней отделки квартир, АВ на лестничной клетке уже стоят, а в квартирном щитке пока просто пустое место под счетчик, сказали - как квартирную разводку выполните, так счетчик придут и установят. Так что моя задача - это все, что после счетчика.

Нет аватара
КЛИМ
Бригадир
Бригадир

Re: Разводка по квартире

Сообщение КЛИМ » 19 фев 2012, 15:16

Dimban писал(а):
Кабель – освещение ВВГ 3х1,5, варочная поверхность ВВГ 3х10, остальное ВВГ 3х2,

Как собираетесь подключать кабель 3*10 с варочной поверхностью?

Нет аватара
Dimban
Автор темы
Участник
Участник

Re: Разводка по квартире

Сообщение Dimban » 19 фев 2012, 23:08

КЛИМ писал(а):
Как собираетесь подключать кабель 3*10 с варочной поверхностью?


Жилки напильником подточу и в ризетку запихаю lol Через клеммник конечно, просто боюсь что плита может оказаться кВт на 9 и че потом делать? 3*6 по идее до 8 кВт

Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
кстати, умные люди, объясните мне идиоту, что в этой сказке не так?

из этажного щитка идет "земляной" провод, и приходит в квартирный щиток, вроде все логично?
захожу я в ванную и наблюдаю интнрнсную картину: к трубе полотенцесушителя приварена гайка, к ней, через болтовое соединение, прикручен провод 10 мм2, который идет до распределительной коробки с маркировкой на крышке "земля" и в ней расходится дальше по квартире, к розетке в ванной и, дальше самое интересное, к квартирному щитку на ту же шинку, что и провод от этажного щитка. :lol:

где правда? :))mega

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Разводка по квартире

Сообщение haramamburu » 19 фев 2012, 23:51

Dimban писал(а):
где правда?
Какая правда? ДСУП это называется

Нет аватара
Dimban
Автор темы
Участник
Участник

Re: Разводка по квартире

Сообщение Dimban » 20 фев 2012, 00:02

haramamburu писал(а):
Какая правда? ДСУП это называется


мил человек, я так понимаю, пуэ не вчера написали, так почему даже в домах постройки конца 90-х начала 2000-х я такой хрени ни разу не встречал, хотя хитроделаная техника уже вовсю использовалась, в т.ч. и в ванных комнатах. да и в современных новостройках (по крайней мере я) ни разу до сего момента не встречал.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость