УЗО на группу автоматов

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
emol
Автор темы
Новенький

УЗО на группу автоматов

Сообщение emol » 13 фев 2012, 12:37

Товарищи!)

Мой строитель занялся , наконец, моим щитком...но в его профессионализме я малость сомневаюсь..

Описание:
1. На входе стоит 3х фазный автомат 50А (от строителей)
2. От него идет разводка на 9 автоматов
3. Хочу поставить УЗО на группу (стиралка+бойлер)
4. Для них были купленны 2 автомата - 16а и 25а соответственно (Шнейдер)
5. Строитель говорит , что при мощности стиралки где-то 1.5 кВ и бойлера где-то 2 кВ достаточно купить УЗО номиналом 25А (30мА) и поставить перед автоматами.

Прав ли он? А если не прав , то поправьте , плз.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

УЗО на группу автоматов

Сообщение Объявления » 13 фев 2012, 12:37

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: УЗО на группу автоматов

Сообщение sergey_sav » 13 фев 2012, 13:14

Исходя из описания схемы могу сказать, что УЗО должно быть 63/0,03.

Но учитывая, что стиралка 1,5 кВт, а водогрей 2 кВт. Предложил бы иные номиналы схемы.
УЗО 40/0,03 а после него АВ 10А на стиралку и АВ 16А на водогрей.
Вполне достаточное решение.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
emol
Автор темы
Новенький

Re: УЗО на группу автоматов

Сообщение emol » 13 фев 2012, 13:23

а что будет если поставить УЗО на 25А/30мА с уже имеющимися автоматами?
почему нужно ставить УЗО на 63А/30мА?

спасибо

Аватара пользователя
elhouse
Russia
Председатель клуба
Председатель клуба
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: УЗО на группу автоматов

Сообщение elhouse » 13 фев 2012, 14:07

emol писал(а):
Мой строитель занялся , наконец, моим щитком...но в его профессионализме я малость сомневаюсь..

Я тоже сомневаюсь...
Заниматься щитком должен электрик, а не строитель!
Электромонтажные работы на дачах и квартирах г. Москва.
Интернет-магазин «Electric House». Стабилизаторы напряжения, инверторы, ИБП, аккумуляторы. Voltron, Voltron 3D, Энергия, Энергия Classic/Ultra.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: УЗО на группу автоматов

Сообщение sergey_sav » 13 фев 2012, 14:16

emol писал(а):
почему нужно ставить УЗО на 63А/30мА?

Потому что сумма номиналов нижестоящих автоматов 16+25=41А, а вышестоящий АВ 50А. Номинал УЗО должен быть не менее указанных величин (там есть условие "если", но не забивайте голову), поэтому и выбираем "не менее".
Вам предложен более правильный вариант номиналов или у Вас сомнения? Тогда проконсультируйтесь со строителем.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
emol
Автор темы
Новенький

Re: УЗО на группу автоматов

Сообщение emol » 13 фев 2012, 14:57

Просто сейчас Вы привязываетесь и к вводному автомату, и при этом советуете менять номинал автоматов потребителей(бойлер, стриальная).

Если я поменяю номиналы на бойлер и стиралку , как Вы советуете, то вводной останется тот же на 50А.

Соответственно (исходя из верхнего поста) номинал УЗО все равно должен быть выше номинала вводного АВ , т.е. 63А.

Тогда непонятно, почему в первом Вашем ответе Вы пишете , что можно УЗО на 40А, и АВ на 10А, и 16А соответственно.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: УЗО на группу автоматов

Сообщение sergey_sav » 13 фев 2012, 15:36

УЗО должно быть защищено по току перегрузки. Тут не важно с какой стороны (сверху или снизу) будет стоять эта защита.
Если после УЗО стоят автоматы 10А и 16А, то ограничение номинального тока в цепи будет на уровне 26А. Ближайший (верхний) номинал у большинства производителей 40А, но у некоторых есть и 32А... Можете поставить и 32/0,03, если найдёте.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Be3wer
Участник
Участник

Re: УЗО на группу автоматов

Сообщение Be3wer » 13 фев 2012, 19:47

Посчитайте сами - номинальный ток УЗО должен быть меньше номинального тока автомата, подключенного с ним в паре. Это просто объяснить. Если номинальный ток УЗО и автомата равны (например, 40А), то при протекании тока 45-50А, автомат сработает в течение часа. Все это время УЗО будет работать под нагрузкой, на которую оно не рассчитано. Это может привести к неисправности УЗО.

Нет аватара
emol
Автор темы
Новенький

Re: УЗО на группу автоматов

Сообщение emol » 13 фев 2012, 23:28

А могу ли я поменять на бойлере автомат на 16А? потянет ли он его 2кВ? Тогда так понимаю, можно поставить УЗО на 40А/30мА?

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 14 фев 2012, 00:43

да
да
да
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 3 гостя