Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Михаил Тарасов
Автор темы
Заглянувший

Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?

Сообщение Михаил Тарасов » 07 фев 2012, 21:20

Подскажите пожалуйста следующую вещь. Встала необходимость соединить приходящий от счетчика с автоматами кабель 2x4мм^2 к четырем или пяти отходящих кабелей 2x2,5мм^2 на розетки. Можно ли для соединения использовать не клеммные колодки (мне они кажутся какими-то хлипкими), а нулевые шины? Например, соединить все нулевые жилы на одну нулевую шину, а все фазные на вторую - "фазную". Надежен ли будет контакт в данном случае? Может быть даже пропустить каждую жилу через два винта по очереди (петлей), для более надежного соединения?

Планируется использовать шинки наподобие таких:
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?

Сообщение Объявления » 07 фев 2012, 21:20

Аватара пользователя
FRIM@N
Энергетик
Энергетик

Re: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?

Сообщение FRIM@N » 07 фев 2012, 22:32

Видел как-то изолированую шинку, правда не полностью.Некоторая одежка для обычной шинки из пластика с креплеением для дин рейки.

Нет аватара
Михаил Тарасов
Автор темы
Заглянувший

Re: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?

Сообщение Михаил Тарасов » 07 фев 2012, 23:11

Шинки будут крепиться скорее всего к стене шурупами через пластиковые ножки. Ну это как я себе представляю в теории. А вообще есть ли какие-нибудь веские причины так не делать? Сначала думал сделать клеммниками типа WAGO, но почитал и понял, что на большие токи до 16 А их лучше не ставить.
Я не очень разбираюсь во всех этих шинах, но они как-то различаются/нормируются по допустимым токам?
Хотя, честно говоря, больше волнует надежность такого соединения.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?

Сообщение haramamburu » 07 фев 2012, 23:36

Михаил Тарасов Ищите закрытого типа - то что привели по ссылкам - не стоит с точки зрения ТБ

Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Михаил Тарасов писал(а):
Встала необходимость соединить приходящий от счетчика с автоматами кабель 2x4мм^2 к четырем или пяти отходящих кабелей 2x2,5мм^2 на розетки.

А защищать каким АВ собираетесь?

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?

Сообщение sergey_sav » 07 фев 2012, 23:41

Или взять монтажный адаптер 773-332 для крепления зажимов на DIN-рейке...
Или взять клеммы WAGO на DIN-рейку с током 24, 32, 41, 57А.... только цена не порадует.
Или всё же взять одну из таких нулевых шинок...
Изображение
Изображение
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Михаил Тарасов
Автор темы
Заглянувший

Re: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?

Сообщение Михаил Тарасов » 08 фев 2012, 00:55

haramamburu
Если только с точки зрения техники безопасности, то в щиток никто из домашних никогда не сунется. Может такую шинку просто промаркировать соответствующим образом?

Автоматы ABB с защитой от перегрузки на 25 ампер. Насколько я понимаю медный провод 4 мм кв. выдерживает длительный ток до 27 ампер, т.е. 5,9 кВт при напряжении не ниже 220В. К тому же проводка будет прокладываться открыто, поэтому допустимый ток видимо будет ещё чуть больше?

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?

Сообщение haramamburu » 08 фев 2012, 01:03

Михаил Тарасов писал(а):
Если только с точки зрения техники безопасности, то в щиток никто из домашних никогда не сунется.
А вот ХЗ - хотя для себя - хоть "колючей проволокой" (с)
Михаил Тарасов писал(а):
Автоматы ABB с защитой от перегрузки на 25 ампер.

Опять - для себЭ - хоть на 32, но на 2.5 меди (то что дальше пойдет на розетки) "рекомендуется" не более 16 А (а защищается всегда "тонкая" часть)

Нет аватара
Михаил Тарасов
Автор темы
Заглянувший

Re: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?

Сообщение Михаил Тарасов » 08 фев 2012, 01:19

haramamburu

рекомендуется" не более 16 А


Про тонкую часть согласен, не учел. Тогда прийдется по разным автоматам.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Re: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?

Сообщение haramamburu » 08 фев 2012, 07:38

Михаил Тарасов писал(а):
Тогда прийдется по разным автоматам.
А тогда ваша идея с шинкой провалилась с треском - для раскидывания одной и той же фазы по АВ - существует "гребенка"

Аватара пользователя
Grumm
1
Энергетик
Энергетик

Re: Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников?

Сообщение Grumm » 08 фев 2012, 13:42

Монтируйте все в боксе на дин-рейке. Ноль со счетчика на "нулевую" шинку и с неё на нули отходящих кабелей. Фазу со счетчика гребенкой по автоматам и с ВА на отходящие "фазные".
Принятый стандарт:
1,5мм² - 10 А;
2,5мм² - 16А;
4,0мм² - 20А;
6,0мм² - 25А.
Бокс подбирается по количеству модулей + небольшой запас.
Вложения
Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников? - shrn_pm.gif
Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников? - shrn_pm.gif (19.7 КБ) 1358 просмотров
Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников? - shrn_pm.gif
Можно ли использовать нулевые шинки вместо клеммников? - shrn_pm.gif
(19.7 КБ) 1358 просмотров

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: oBot и 1 гость