Идет сработка вводного автомата

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
electric-pan
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Идет сработка вводного автомата

Сообщение electric-pan » 29 янв 2012, 21:14

Ещё автор темы не сказал,срабатывает ли АВ,следующий за главным или это само-собой подразумевалось?А то бывают чудеса...
Когда ты споришь с дураком, он, вероятнее всего, занимается тем-же самым.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Идет сработка вводного автомата

Сообщение Объявления » 29 янв 2012, 21:14

Аватара пользователя
Grumm
1
Энергетик
Энергетик

Идет сработка вводного автомата

Сообщение Grumm » 29 янв 2012, 21:48

Ребята, без обид. Где то читал в нете про подбор АВ по селективности. Статья была от Legran и очень интересная. Там в графиках и на примерах приводились подборы автоматов по неперекрывающимся зонам токов КЗ на графиках. Помоему запрос в Google был "Селективность автоматов Legran".

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Идет сработка вводного автомата

Сообщение haramamburu » 29 янв 2012, 22:05

И вы, без обид... Мало видели/читали ...

Аватара пользователя
миш
Russia
Почётный член клуба
Почётный член клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Идет сработка вводного автомата

Сообщение миш » 29 янв 2012, 22:08

Grumm и обид не может быть не каких.
Вложения
селективность автоматов абб.pdf
(3.31 МБ) 75 скачиваний
селективность автоматов абб.pdf
(3.31 МБ) 75 скачиваний
Электричество может поджарить ваш ужин, но так же оно может поджарить и вас... Не рекомендую пробовать.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Идет сработка вводного автомата

Сообщение Anatoliy » 29 янв 2012, 22:49

Grumm
Вы верно указывали о селективности. Но к сожалению не все так просто.
Для правильного подбора автоматов (модульных) нужны данные расчетов тока КЗ.
Но и при этих данных какое КЗ возникнет? и Какая разница по токовой характеристике будет между автоматом в
голове и автомата после. И даже подобрав автоматы, нет гарантии что будет полная селективность.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Идет сработка вводного автомата

Сообщение sergey_sav » 29 янв 2012, 23:04

Anatoliy писал(а):
И даже подобрав автоматы, нет гарантии что будет полная селективность.
Именно это и имелось в виду, когда говорилось о невозможности (малой вероятности) обеспечения селективности по току КЗ подбором ВТХ автоматов. Модульные автоматы, применяемые в быту, не имеют регулировки времени срабатывания, поэтому все попытки... обречены.
Полную селективность обычно можно получить в конкретных случаях только там, где ток замыкания невысокий, и где между двумя устройствами защиты имеется элемент с высоким полным электрическим сопротивлением (трансформатор, очень длинный кабель или кабель с уменьшенным поперечным сечением и т.д.) и, следовательно, велика разница между значениями токов КЗ.

По току перегрузки селективность обеспечить можно, а что до КЗ... не стоит его устраивать каждый день и все будут счастливы.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Grumm
1
Энергетик
Энергетик

Идет сработка вводного автомата

Сообщение Grumm » 29 янв 2012, 23:21

sergey_sav писал(а):
не стоит его устраивать каждый день

Вот это точно!!!

Нет аватара
valeri038
Автор темы
Член клуба
Член клуба
Участник
Участник

Идет сработка вводного автомата

Сообщение valeri038 » 31 янв 2012, 20:29

Уважаемые коллеги! По логике вещей сработка защиты должна происходить там, где произошло КЗ, т.е в одном из 3-х зданий. Но вышибает почемуто головной. Я, поразмыслив, решил так: на вводе, в порядке селективности, поставить с буквой С, а также в щитках в каждом из зданий тоже С, а последующие с буквой В. А вы как считаете? С уважением Валерий. Белорусь.
Последний раз редактировалось slavapril 22 фев 2012, 23:37, всего редактировалось 1 раз.
Причина: правила русского языка

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Идет сработка вводного автомата

Сообщение Pukin » 01 фев 2012, 09:20

valeri038 писал(а):
сработка защиты должна происходить там где произошло КЗ

Совершенно верно. Это называется "селективность" (от англ. select - отбор, выбор). Т.е выборочное срабатывание той части сети, где возникла неисправность. Что может быть проще?
Напишите здесь номиналы вводного автомата и номиналы автоматов отходящий групп. Может быть общими усилиями удастся Вам помочь ;;1):

Нет аватара
sasha diezel
Участник
Участник

Идет сработка вводного автомата

Сообщение sasha diezel » 03 фев 2012, 01:36

Если КЗ в одном из трёх домов , а выбивает н столбе , то по отношению к автомату на столбе я бы не стал говорить о КЗ. Ведь есть ещё достаточно длинный кабель, а он имеет сопротивление и, поэтому, можно говорить о перегрузке для автомата установленного на столбе, но не КЗ!. Обычно простой селективности по току хватает. А вот к автомату могут быть претензии. Может он подогрет? Контакты хорошие? Не греются?

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей