Защита от обрыва нуля

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
LAVElek
Автор темы
Участник
Участник

Re: Защита от обрыва нуля

Сообщение LAVElek » 27 янв 2012, 14:52

Mixas писал(а):
Извините "LAVEIeK", но Вы совсем запутались!

Да так и есть... Уже запутался... Если вам не составит труда, то буду очень благодарен если вы нарисуете небольшую схему.

Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Mixas писал(а):
Но если ВЫ сомниваетесь в надёжности проводника РЕN который приходит в Ваше ВРУ и в Ваш щиток (Вам ведь виднее там на месте), то из двух зол выбирается наименьшее!


да конечно сомневаюсь... просто дом то уже старый.... лет 30 ему точно есть, а так ничего и не менялось

А почему именно РММ ставить? Чем он лучше УЗМ? Ведь УЗМ тоже будет рвать фазу и ноль при превышении напряжения, но при этом если напряжение достигнет нормального значения снова включиться

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Re: Защита от обрыва нуля

Сообщение Объявления » 27 янв 2012, 14:52

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Защита от обрыва нуля

Сообщение Mixas » 27 янв 2012, 15:12

LAVElek писал(а):
Ведь УЗМ тоже будет рвать фазу и ноль при


По схеме включения не видно что N рвётся.

Рис.2 Вариант №1 подключения УЗМ-40
Mixas писал(а):
Хочу добавить Автомат желательно взять не двухполюсный а трёхполюсный. Третий полюс задействовать для проводника РЕ с щитка этажного или с ВРУ. Надёжней будет!

Проводник РЕ минуя все соединения кроме 3-го полюса идёт на защиту Ваших приборов и при появлении напряжения на корпусе щитка (по разным причинам ) Вы полностью отключаетесь от аварийного энергоснабжения.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Защита от обрыва нуля

Сообщение Pukin » 27 янв 2012, 18:11

LAVElek писал(а):
Да так и есть... Уже запутался... Если вам не составит труда, то буду очень благодарен если вы нарисуете небольшую схему.


Недавно в рекламном буклете Легранда увидел схему разделения входящего PEN-проводника.
Наглядно и правильно. Прошу ознакомиться и никогда не путаться ;;1):
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!

Нет аватара
LAVElek
Автор темы
Участник
Участник

Re: Защита от обрыва нуля

Сообщение LAVElek » 27 янв 2012, 18:58

Pukin писал(а):

Недавно в рекламном буклете Легранда увидел схему разделения входящего PEN-проводника.
Наглядно и правильно. Прошу ознакомиться и никогда не путаться ;;1):
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! ][/url]


Оно конечно хорошо в идеале, но я рассматриваю не идеальный случай)

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Сообщение sergey_sav » 27 янв 2012, 20:56

Если есть сомнения в надёжности нулевого совмещённого проводника, если он не проходит по нормативным требованиям, если обслуга оборудования невменяемая..., то вообще стоит отказаться от ввода в квартиру потенциально опасного провода.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Pukin
Член клуба
Член клуба
Инженер
Инженер

Re: Защита от обрыва нуля

Сообщение Pukin » 28 янв 2012, 08:16

LAVElek писал(а):
Оно конечно хорошо в идеале, но я рассматриваю не идеальный случай)

Похоже, Вам трудно угодить

Аватара пользователя
PavelP-y
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Защита от обрыва нуля

Сообщение PavelP-y » 30 янв 2012, 02:52

Если 6,5Квт мало, то нагрузку пускайте через контактор соответствующей мощности. А насчёт заземления вот что: уменя в подъезде все этажные распредщиты соединены между собой металлической арматурой. Т.е. нулевой провод на каждом этаже соединяется с заземлённой конструкцией, а не заземляет её. Просмотрите ещё раз ваш щит, может Вы зря беспокоитесь о попадании фазы на корпус при обрыве нулевого проводника на вводе? -):

Аватара пользователя
Grumm
1
Энергетик
Энергетик

Re: Защита от обрыва нуля

Сообщение Grumm » 30 янв 2012, 10:39

PavelP-y писал(а):
уменя в подъезде все этажные распредщиты соединены между собой металлической арматурой. Т.е. нулевой провод на каждом этаже соединяется с заземлённой конструкцией

От системы TN-C потихоньку отходят. И на новых объектах она уже запрещена.

Нет аватара
LAVElek
Автор темы
Участник
Участник

Re: Защита от обрыва нуля

Сообщение LAVElek » 31 янв 2012, 11:46

Всем спасибо за помощь -):. Благодаря вам многое понял.
В итоге щиток вижу таким как на картинке. Немного прокомментирую. Входной автомат ставлю трехполюсный и через него пускаю L, N и RE(спасибо Mixas). При нормальной работе автомат будет отключаться как и положено. Если на RE появляется опасное напряжение то размыкатель отключает автомат(ситуация с обрывом нуля). При отключении автомата квартира получается отрезанной от внешней электросети и ничего страшного не грозит. Пока после автомата стоит УЗМ, но какое точно реле напряжения брать еще не решил. Что посоветуете? Вводной автомат решил брать с характеристикой С, а все остальные с характеристикой В. Нормально это? Все УЗО типа А. Посоветуйте также связку вводной автомат+размыкатель...
Еще раз всем спасибо
Вложения

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Защита от обрыва нуля

Сообщение sergey_sav » 31 янв 2012, 13:03

Вам на протяжении всей темы говорилось, что в защитном проводнике нет места для коммутационных аппаратов, а всё норовите самодеятельность проявить.
Посоветуйте также связку вводной автомат+размыкатель...
Ни за что!
Никаких связок. просто АВ 2Р или дифавтомат, тогда можно убрать УЗО 80А 100мАторому там и делать то нечего с таким номиналом. Все остальные УЗО 40А 30мА.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], Yandex [Bot] и 3 гостя