Правильное разделение на группы в электрощите

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения квартиры. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
Grumm
Автор темы
1
Энергетик
Энергетик

Правильное разделение на группы в электрощите

Сообщение Grumm » 10 сен 2010, 23:59

Как аргументированно объяснить заказчику, что разделение на группы
(освещение и розетки) не прихоть исполнителя, а необходимость правильной эксплуатации?
Кроме увеличения стоимости (количества провода и число автоматов в щитке) заказчик ничего не видит.
Про УЗО и РЕ я и не говорю...

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Правильное разделение на группы в электрощите

Сообщение Объявления » 10 сен 2010, 23:59

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Правильное разделение на группы в электрощите

Сообщение sergey_sav » 11 сен 2010, 00:59

Кроме увеличения стоимости (количества провода и число автоматов в щитке) заказчик ничего не видит.
Тогда никак... К тому же допускается не функциональное, а территориальное разделение на групповые линии.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Нет аватара
Валериан
Russia
Член клуба
Член клуба
Бригадир
Бригадир

Правильное разделение на группы в электрощите

Сообщение Валериан » 11 сен 2010, 10:55

Никак.
В РФ нет нормативных документов, требующих разделение на группы -освещение и розетки, и какая может быть необходимость правильной эксплуатации.
Кроме увеличения стоимости (количества проводов и автоматов) это ни к чему не приведет. Ваш заказчик прав.
А про УЗО и РЕ можно поговорить.
:D

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Правильное разделение на группы в электрощите

Сообщение sergey_sav » 11 сен 2010, 11:44

Валериан писал(а):
Кроме увеличения стоимости (количества проводов и автоматов) это ни к чему не приведет. Ваш заказчик прав.
Если быть точным, то не совсем прав. Удобство в эксплуатации разделённых групп несомненное. При неисправности в розеточной группе, не останетесь без света и можно при необходимости воспользоваться переходником и подключить к группе освещения компьютер, что бы запросить помощи на форумах... :-
При неисправности линии освещения можно в розетку включить переноску...

В РФ нет нормативных документов, требующих разделение на группы -освещение и розетки
И тут поторопились...
Есть по этому поводу пункты в нормативной документации.
СП31-110-2003
9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора.

Но в тоже время, допускается смешанное питание квартир
...В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок.
О чём и было сказано ранее. -):
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Grumm
Автор темы
1
Энергетик
Энергетик

Правильное разделение на группы в электрощите

Сообщение Grumm » 06 окт 2010, 19:25

Спасибо за ссылки на нормативы ( буду заказчику тыкать :))mega )
------------

Аватара пользователя
Grumm
Автор темы
1
Энергетик
Энергетик

Правильное разделение на группы в электрощите

Сообщение Grumm » 17 янв 2012, 22:00

Как все знают, практикуется три способа разделения домашней сети на группы:
1. Зонный принцип - кухня, сан-узел, комнаты и т.д.
2. Разделение освещение, розетки.
3. Комбинация первых двух.
Вопрос по первому пункту.
Если, скажем на комнату, выделена отдельная линия (розетки и свет объеденены) - используется кабель сечением 2,5мм и соответственно ВА 16А. Как же быть с выключателями, которые расчитаны на 10А. Занижать автомат в щитке до 10А? Но тогда и кабель такого сечения не нужен...
Спасибо!

Аватара пользователя
FRIM@N
Энергетик
Энергетик

Правильное разделение на группы в электрощите

Сообщение FRIM@N » 17 янв 2012, 22:17

10 А на освещении сложно разогнать, а при КЗ много фактров от которых может приварить контакты.

Нет аватара
Practik
Член клуба
Член клуба
Электрик
Электрик

Правильное разделение на группы в электрощите

Сообщение Practik » 17 янв 2012, 22:23

Но ведь выключатели коммутируют только освещение,а на него едва ли идет больше 10 А,поэтому от распаечных коробок на светильники и выключатели ведут 1,5 кв.мм.

Аватара пользователя
haramamburu
1
Энергетик
Энергетик

Правильное разделение на группы в электрощите

Сообщение haramamburu » 17 янв 2012, 22:38

Grumm писал(а):
Как же быть с выключателями, которые расчитаны на 10А. Занижать автомат в щитке до 10А?
Гы, подолью маслица... А вы возьмите "патрон" и почитайте, на сколько ампер оный ... :)))

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Правильное разделение на группы в электрощите

Сообщение sergey_sav » 17 янв 2012, 22:43

Grumm писал(а):
Как же быть с выключателями, которые расчитаны на 10А.
Купить выключали на 16А, которые не являются дефицитом.
Или... забить и забыть... (шутка юмора)
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в квартире»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], SemrushBot и 0 гостей