Выбор кабеля

Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Аватара пользователя
GeorgHouse
Автор темы
1
Стажёр
Стажёр

Выбор кабеля

Сообщение GeorgHouse » 20 дек 2011, 12:15

Нужно запитать павильончик от щитовой дома расстояние 90 м, ток ~30ампер, 7кВт, в гофере ~20м, по воздуху ~70. Подскажите пожалуйста уважаемые как для 1 фазы так и для 3 (приорететно). Вопрос в цене, хотел ввгнг 4х6 такого нет, а 5х6 дорого 145 рублей:(.
Спасибо. С уважением Георг.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Выбор кабеля

Сообщение Объявления » 20 дек 2011, 12:15

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Выбор кабеля

Сообщение Mixas » 20 дек 2011, 14:33

Самый экономичный, надёжный и правильный вариант: Запитать проводом СИП4 2*16.
В трёх фазном варианте всё дороже (провод, счётчик, автомат).
В щите установить автомат защиты по току (50 А), в павильончике на счётчик со счётчика на диффавтомат (40А) (Iдиф=30мА).
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Re: Выбор кабеля

Сообщение Anatoliy » 20 дек 2011, 23:41

ГОСТ Р 50669-94
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ МОБИЛЬНЫХ (ИНВЕНТАРНЫХ) ЗДАНИЙ

4.2.1 Электроснабжение здания следует осуществлять от электрической сети напряжением 380/220 В с заземленной нейтралью. Схема электроснабжения - электрическая сеть ТТ. Допускается применять электрическую сеть TN- S c заземленной нейтралью и занулением с раздельными нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками.

4.2.2 Отклонение напряжения электроприемников зданий от номинального - по ГОСТ 13109.

4.2.3 Наружную электропроводку к отдельно стоящим зданиям следует выполнять:
- для сетей ТТ - однофазной двухпроводной или трехфазной четырехпроводной;
- для сетей TN-S - однофазной трехпроводной или трехфазной пятипроводной.

И читайте далее.
А так же.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное)
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПИТАЮЩЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК МОБИЛЬНОГО ЗДАНИЯ
А1 Исходные данные
А1.1 Разрешенная мощность, кВт.
А1.2 Установленная мощность электроприемников, кВт.
А1.3 Разрешение энергоснабжающей организации на присоединение №_______ от _______________
А1.4 Категория обеспечения надежности электроснабжения здания.
А1.5 Число фаз ввода (одна или три).
А1.6 Последовательность подключения транзитом системы электроснабжения зданий, принадлежащих разным юридическим лицам (при двух и более рядом расположенных зданиях).

А2 Должен быть разработан и согласован с органами Госэнергонадзора проект электроснабжения здания (или зданий). В проекте должны быть предусмотрены:

И далее что должно быть предусмотрено в проекте.


PS. Кабель 4х6
1. Он вам не подходит по сечению так как там на такое расстояние нужно сечение 16
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Выбор кабеля

Сообщение Mixas » 21 дек 2011, 06:00

В настоящее время весь этот перечень документов не обязателен!
В энергосбытовую компанию подаётся заява на технологическое присоединение, составляется договор, платиш 510 рублей и энергосбытовая компания обязана тебя подключить и выдать документы по технологическому подключению! Ни проекта ни ростехнадзора не требуется.

Совсем забыл сказать это изменения в Российской федерации с Мая 2010 года В связи с прямым указанием презийдента по поводу " Хватит кошмарить бизнес"
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Re: Выбор кабеля

Сообщение sergey_sav » 21 дек 2011, 16:08

Просто для уточнения.
Стоимость технологического подключения 550 руб с учётом НДС. Постановление правительства (а не указание президента) №334 от 21 апреля 2009 года.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Mixas
Russia
Тех. поддержка
Тех. поддержка
Инженер
Инженер

Re: Выбор кабеля

Сообщение Mixas » 22 дек 2011, 06:11

Хорошее уточнение!
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж в нежилых помещениях»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей