Коэф. использования мощности трансформатора.

Консультации по личным проектам и схемам: электрощитов, электромонтажу, электропроводке, электроснабжению и обустройству освещения загородного дома, дачи, коттеджа, бани. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
pali4
Автор темы
Заглянувший

Коэф. использования мощности трансформатора.

Сообщение pali4 » 18 дек 2011, 09:58

Уважаемые форумчане.
Задача.
Есть 35 участков, всем обещают по 15кВт 3-х фазного эл-ва.
Хотят поставить трансформатор на 100кВт
На вопрос типа 35х15=525кВт Отвечают что этот расчет не верен и говорят что в проекте есть какой-то рассчитаный коэф. То есть при установке трансформатора на 100кВт МосэнергоСбыт ( с согласия собственника трансформатора) даст разрешение на присоединение мощности на 15Квт на все 35 участков. Реально ли это.

Стабилизатор напряжения - Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Энергия СНВТ-10000/1 Hybrid
Стабилизатор напряжения


Высокоточный гибридный стабилизатор с плавной регулировкой, выдерживающий сильные просадки и скачки напряжения.

20.900 руб.

Коэф. использования мощности трансформатора.

Сообщение Объявления » 18 дек 2011, 09:58

Аватара пользователя
sergey_sav
Russia
Лидер тех. поддержки
Лидер тех. поддержки
Генеральный директор
Генеральный директор

Коэф. использования мощности трансформатора.

Сообщение sergey_sav » 18 дек 2011, 14:11

15*35 = 525 кВт
С учётом рассчётного коэффициента одновремённости для 35 домиков получим
15*35*0,22 = 115,5кВт
Иными словами... "малавата будет"©
Но если "МосэнергоСбыт ( с согласия собственника трансформатора)" поднатужится с рассчётами и притянет ещё коэффициент спроса, тогда уложится
115,5*0,8 = 92,4 кВт
ИМХО. Всё на пределе, тонкими нитками... Полагаю, что транс 160кВА был бы более в теме.
От знаний еще никто не умирал, но рисковать не стоит.
Все тематические вопросы и ответы на них только на форуме!

Санк-Петербург. Электромонтажные работы.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Коэф. использования мощности трансформатора.

Сообщение Anatoliy » 18 дек 2011, 17:29

Полагаю что и 160 маловато нет запаса.
А как вы устанавливаете Транс без проектной документации.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
pali4
Автор темы
Заглянувший

Коэф. использования мощности трансформатора.

Сообщение pali4 » 18 дек 2011, 20:56

Устанавливаю не я а фирма посредник взявшая на себя услуги по подключению нашей части деревни к электричеству.

Аватара пользователя
Anatoliy
Ukraine
Гуру тех. поддержки
Гуру тех. поддержки
Главный энергетик
Главный энергетик

Коэф. использования мощности трансформатора.

Сообщение Anatoliy » 18 дек 2011, 21:03

Так тем более должен быть проект. А вы как заказчик проекта только обговариваете на начальной стадии.
Т,Е на стадии технического решения, где обговариваются все условия, а потом проектировщик определяет тип
и мощность требуемого Трансформатора.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Нет аватара
pali4
Автор темы
Заглянувший

Коэф. использования мощности трансформатора.

Сообщение pali4 » 19 дек 2011, 15:52

К сожалению на трансформатор большей мощности не дает разреншение присоединиться МОЭСК буть он не ладен. А сколько "попросили" за 100кВт эх Россия. Соответственно и проект готовиться после "Договоренности" на мощность с МОЭСКом

Стабилизатор напряжения - Энергия Люкс-1000
Энергия Люкс-1000
Стабилизатор напряжения


Бытовой стабилизатор со встроенным фильтром сетевых помех. Защитит от скачков и просадок напряжения.

2.500 руб.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электромонтаж на даче, коттедже, бане»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей