Как подключить котел?

Обсуждение электрооборудования: стабилизаторы, генераторы, инверторы, солнечные панели, ИБП, UPS, аккумуляторы, конвекторы, котлы, ТЭНы, насосы, вентиляторы, электродвигатели, трансформаторы, ВРУ, АВР, щитовое, сварочное, лифтовое оборудование, бытовая техника и т.д.
Правила форума
Местная Конституция | FAQ - Часто задаваемые вопросы | Для новичков! | Реклама на форуме! | Публикация сообщений | Как вставить картинку или файл

Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав Изображение или повысить его репутацию - нажав Изображение в сообщении.
Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
Нет аватара
Максимус
Автор темы
Заглянувший

Как подключить котел?

Сообщение Максимус » 11 дек 2011, 15:05

Как подключить котел 7квт 220v к 3 фазной сети где ноль бронированный?

Реклама на форуме
Реклама на форуме

Как подключить котел?

Сообщение Объявления » 11 дек 2011, 15:05

Как подключить котел?

Сообщение Похожие темы » 11 дек 2011, 15:05

Посмотрите здесь:
Подключить котёл к 380 вольтам
ТЭН и котел отопления
Добавил два двигателя на котел.
Запитать газовый котел.
Двухконтурный котёл ARISTON UNO
Аватара пользователя
slavapril
Russia
Заслуженный Ректор клуба
Заслуженный Ректор клуба
Главный энергетик
Главный энергетик

Как подключить котел?

Сообщение slavapril » 11 дек 2011, 16:20

Максимус писал(а):
Как подключить котел 7квт 220v к 3 фазной сети

А схему слабо показать?
Максимус писал(а):
ноль бронированный

это что? :lol:
Учиться никогда не поздно.
Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.

Аватара пользователя
Василич
Энергетик
Энергетик

Как подключить котел?

Сообщение Василич » 11 дек 2011, 18:16

Видимо проблема в том что кабель типа АВВБ 3 х S,0 мм2 -то есть в качестве нуля используется или оболочка или даже броня кабеля - наследие экономии 70-х годов: При симметричной нагрузке и использовании элементов управляющих цепей на 380 В нет особых проблем, хотя стоит поставить для безопасности УЗО типа А трехпроводное, в ином случае нужны более развитые защиты и лучше бы увидеть фото поперечного сечения кабеля.
Электричество - оно вещь в себе - ему ничего не объяснишь!

Аватара пользователя
Grumm
1
Энергетик
Энергетик

Как подключить котел?

Сообщение Grumm » 11 дек 2011, 19:32

Сколько ТЭН-ов в котле? Раскидайте по фазам. Кабель, где "ноль" под бронью, в топку.

Строительная доска объявлений
Строительная доска объявлений

Объявления на нашей доске просматриваются большим количеством посетителей, переходят из рук в руки и всегда имеют хороший отклик.

Рекомендуемый контент

 Ещё страницы сайта »


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Электрооборудование, электротехника»

Кто на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей